첫째, 1 층 전기
1 먼저 전류 결정: 전력을 0.66(380V 전원 공급 장치) 으로 나눈 다음 0.8 (전기 장치 역률) 로 나눕니다.
예: 75KW /0.66 /0.8= 140A.
2 구리 케이블의 경제적 전류 밀도는 평방 밀리미터당 2.5A 입니다.
3 첫 번째 층 75kw 동선 케이블은 140A 를 2.5A = 56mm2 동선 케이블로 나누어야 합니다.
구리 케이블은 70mm2 구리 코어 케이블을 사용합니다 (계산 케이블 단면보다 더 필요함).
관심 1. 이 시점에서 앞에 연결된 스위치 (회로 차단기) 의 설정 전류는 150A (보장
70 제곱 밀리미터를 초과하지 않는 구리 코어 케이블 허용 전류 용량)
주 2: 당신이 나열한 전기 사용량은 모든 설비의 전기 사용량의 합계일 수 있지만, 실제 상황이 전부는 아닙니다.
설비가 동시에 작동할 수 있으므로 실제 전기 사용량은 상황에 따라 할인해야 한다.
너는 사실 이해할 수 있다. 일반적으로 0.5~0.9 (동시 작동 계수) 입니다.
이에 따라 1 층 75kw 전기 실제 전류는 약140X (0.5 ~ 0.9) = 70 ~126A 입니다.
실제 전류 (70~ 126A) 를 2.5a = 22 ~ 50mm2 동선 케이블로 나눕니다.
사실 지금 케이블 단면은 22~50 제곱 밀리미터여야 합니다.
이를 바탕으로 본 프로젝트는 50 제곱 밀리미터 (설비가 동시에 작동할 수 있는 계수) 를 선택하는 것이 좋습니다.
예를 들어 0.6 과 0.7,35 평방 밀리미터에서 선택할 수 있음) 구리 케이블.
이 시점에서 앞에 연결된 스위치 (회로 차단기) 의 설정 전류가 125A 로 변경됩니다 (150A 스위치를 계속 사용하는 경우)
그런대로 괜찮네요. 방호 요구 사항을 봐야 하니까요. ) 동선 케이블 VV3X50+2X25
나머지는 네가 직접 할 수 있다.
1 층 3 층에 있는 구리 케이블 VV3X50+2X25 입니다.
2 층과 4 층 주방의 동심선 VV3X35+2X 16 입니다.
둘째, 중앙 에어컨 3x50kw. 어떻게 전기를 분배합니까?
어떤 종류의 중앙 에어컨인지 모르겠다. 다음은 참고용으로 하겠습니다.
전원 공급 장치 세 세트를 분리하다. 에어컨 설비의 역률이 낮아 약 0.5~0.65 입니다.
50kw 를 0.66(380V 전원) 으로 나눈 다음 0.6 (에어컨 역률) 으로 나눕니다
예: 50KW /0.66 /0.6= 125A.
구리 와이어 케이블은 125A 를 2.5A=50 mm2 로 나누어야 합니다.
동선 케이블 VV3X50+2X25 를 선택하세요.
이 권장사항에서 케이블은 구매 및 시공 (구매 스위치 포함) 을 용이하게 하기 위해 가능한 한 작게 고려해야 합니다.
종합적으로 볼 때, 각 요소는 여전히 합리적인 범위 내에 있다.
다른 환경적 요인을 고려해 다양한 계수를 바꿔 설계하기로 한 것은 실제 상황에 부합한다고 말하기 어렵다. 오른쪽 ... 관심
관련 서적과 수첩을 열람할 수 있다.