도시 건설이 점점 현대화되고 있지만 여전히 다양한 표준과 규정을 따라야 합니다. 오늘날의 깨지지 않는 고층 빌딩을 가능하게 하는 것은 바로 이러한 규범과 합의입니다. 우리가 마음의 평화를 누리며 살고 잠잘 수 있는 아름답고 행복한 가정을 갖게 된 것은 바로 이러한 규범과 합의 때문입니다. 오늘 편집자는 최신 철근 콘크리트 수용 사양에 대해 알아보고, 우리를 안심시키는 이 조약을 이해하여 우리가 무엇을 해야 하는지 알고 건설 단위에 통치자가 있는지 알려줄 것입니다.
강봉의 종류, 등급, 규격 등을 변경해야 하는 경우에는 설계변경문서를 신청해야 합니다.
참고: 5.1.1: 건설 과정에서 건설 단위가 설계에서 요구하는 철근의 유형, 등급 또는 사양이 부족한 경우 철근 대체 작업을 수행할 수 있습니다. 설계 의도에 대한 이해에 일탈이 없도록 철근 교체가 필요한 경우에는 원래의 구조 설계 요구 사항이 충족되는지 확인하기 위해 설계 변경 서류를 제출하도록 규정하고 있으며, 설계 부서가 철근 교체를 담당한다는 것이 분명합니다. 이 조항은 필수 조항이므로 엄격하게 이행해야 합니다.
5.1.2: 콘크리트를 타설하기 전에 다음을 포함하는 철근 은폐 프로젝트를 검사하고 승인해야 합니다.
1. 응력을 견디는 철근
2. 철근의 연결 방법, 연결 위치, 연결 수, 연결 면적 비율 등
3. 스트럽 및 횡강봉의 간격, 간격 등
4. 내장부품의 규격, 수량, 위치 등.
설명: 5.1.2 은폐된 철근 프로젝트는 철근 하위 프로젝트 건설의 포괄적인 품질을 반영합니다. 콘크리트 타설 전 승인의 목적은 철근의 처리, 연결 및 설치를 보장하는 것입니다. 응력을 받는 강철 막대는 설계 요구 사항을 충족합니다.
5.2: 원자재 주요 통제 품목
5.2.1 철근이 현장에 진입할 때 현행 국가 표준인 "열간압연 골강강"에 따라 철근을 추출하고 테스트해야 합니다. 철근 콘크리트용 바' GB1499 등 부품의 기계적 특성을 테스트해야 하며 품질은 관련 표준을 준수해야 합니다. 검사 수량: 입고되는 배치 및 제품의 샘플링 검사 계획에 따라 결정됩니다. 검사 방법 : 제품 인증서, 공장 검사 보고서 및 현장 재검사 보고서를 확인하십시오.
5.2.2 내진 강화 요건이 있는 골조 구조물의 경우, 종방향 철근의 강도는 설계에 특별한 요건이 없는 경우 1차 및 2차 내진 레벨에 대해 설계 요건을 충족해야 합니다. 검사 결과 실제 측정된 강도 값은 다음 규정을 준수해야 합니다. 1. 실제 측정된 항복 강도 값에 대한 강철 막대의 인장 강도의 실제 측정 값의 비율은 1.25 이상이어야 합니다. >
2. 기준강도 값에 대한 봉강의 항복강도 실측값의 비는 1.3 이하이어야 한다. 검사 수량: 입고되는 배치 및 제품 샘플링 검사 계획에 따라 결정됩니다. 검사 방법 : 현장 재검사 보고서를 확인합니다.
참고: 5.2.2 현재 국가 표준 "콘크리트 구조물 설계 규정" GB50010의 조항에 따라 1단계 및 2단계 지진에 따라 설계된 프레임 구조의 종방향 강철 막대의 측정된 강도 저항 수준이 충족됩니다. 이 기사의 요구 사항의 목적은 지진 작용을 받는 구조물의 특정 부분에 플라스틱 힌지가 나타난 후 강철 막대가 충분한 변형 용량을 갖도록 보장하는 것입니다. 이 조항은 필수 조항이므로 엄격하게 이행해야 합니다.
5.2.3: 강철봉이 부서지기 쉽고, 용접 성능이 좋지 않거나, 기계적 성질이 상당히 비정상적인 것으로 밝혀진 경우, 강철봉 배치에 대해 화학적 조성 검사 또는 기타 특별 검사를 실시해야 합니다. 검사 방법 : 화학 성분 및 기타 특별 검사 보고서를 확인하십시오.
참고: 5.2.3 강철봉 하위 프로젝트 건설 중에 강철봉의 비정상적인 성능이 발견되면 즉시 사용을 중지하고 동일한 배치에 대해 특별 검사를 수행해야 합니다. 강철 막대.
5.2.4: 강철 막대는 직선이어야 하며 손상이 없어야 하며 표면에 균열, 기름 얼룩, 입상 또는 벗겨지는 녹이 없어야 합니다. 검사 횟수: 입국 시 및 사용 전 모든 검사. 검사 방법: 관찰.
참고: 5.2.4 철근 외관 품질에 대한 관리를 강화하기 위해 현장 출입 시 및 사용 전에 철근 외관 품질을 검사해야 합니다. 구부러진 강철 막대는 곧게 펴진 후에 응력을 견디는 강철 막대로 사용되어서는 안 됩니다. 강철 막대의 강도 및 고정 성능에 영향을 미치지 않도록 강철 막대 표면에 과립형 또는 벗겨지기 쉬운 오래된 녹이 없어야 합니다.
이 조항은 가공 후 장기간 사용되지 않아 외관 품질이 요구 사항을 충족하지 못할 수 있는 반제품 강철 막대의 검사에도 적용됩니다.
철근콘크리트는 고층빌딩의 뼈대입니다. 철근콘크리트가 없었다면 우리 도시는 존재할 수 없었을 것입니다. 철근콘크리트에 대한 수용사양이 없다면 우리의 삶은 줄타기를 하는 것과 같을 것이고 우리의 삶은 불안할 것입니다. 철근콘크리트 수용사양은 일종의 명령이므로 반드시 이행하고 이행해야 한다. 시공자는 철근콘크리트 승인 규격을 염두에 두고 이를 일상 시공에 적용해야 한다. 오늘 편집자는 철근 콘크리트 수용 사양에 대해 이야기했습니다. 마음에 통치자가 있으면 마음이 편해집니다.
Tubatu는 "각 장식 견적, 1~4개 지역 장식 회사, 3세트 장식 디자인 계획"을 온라인으로 무료로 제공하고 장식 회피 전략도 제공합니다! 이 링크를 클릭하세요:/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiareamp;wb, 무료로 받으실 수 있습니다~