현재 위치 - 대출자문플랫폼 - QA안내 - 국제 전기 건설 법규 및 규정이 긴급히 필요하며 중국어와 영어로 된 사본 한 부를 원합니다! 감사해요!

국제 전기 건설 법규 및 규정이 긴급히 필요하며 중국어와 영어로 된 사본 한 부를 원합니다! 감사해요!

규범은 특정 커뮤니티에 의미를 부여하는 명령입니다. "원래 의미에 따르면, 규범은 위에서 아래로 또는 외부에서 사람들에게 부과되는 법적 규칙일 뿐만 아니라 특정 그룹이나 사회의 내면화된 규칙과 유사하게 행동의 의미 및 규칙과 더 관련이 있습니다. 관습 , 또는 내면화 된 사회적, 문화적 가치와 규범은 특정 사회의 사람들과 집단이 공유하는 일련의 전통, 목표, 가치 및 규범입니다. 전기 건설 산업의 질서 있고 지속적인 발전을 유지하려면 건설 중에 표준을 따라야 합니다.

일반적인 전기 공학 품질 문제와 그 예방 및 처리:

1. 요구 사항을 충족하지 않음

1. 현상

(l): 인하 도체의 중첩 접합부에 슬래그 함유물, 용접 결절, 잘못된 용접 및 고기 물림이 있습니다. 균압링, 낙뢰 보호 벨트 불완전 용접 등의 결함

(2) 용접 슬래그를 떨어뜨리지 말고 낙뢰 보호 벨트의 용접 부위에 방청 도료를 바르지 마십시오.

p>

(3) 둥근 강철 대신 철근을 랩 강철 막대로 사용합니다.

(4) 맞대기 용접된 주 강철 막대를 낙뢰 보호 도체로 직접 사용합니다.

2 .이유 분석

(1). 작업자들은 책임감이 강하지 않고 용접 기술이 부족합니다. 대부분이 전기 기술자 클래스의 일반 용접공이며 반대 용접 작업 기술이 부족합니다. .

(2) 국가 건설 및 승인 사양 GB50169 2 "접지 장치"의 관련 조항이 충분히 시행되지 않습니다.

3. /p>

(l) 용접공의 기술 교육을 강화하고 요구 사항을 충족해야 합니다. 특히 수직 용접 및 오버헤드 용접과 같은 더 어려운 용접의 경우 랩 용접의 용접은 완전하고 매끄럽고 균일해야 합니다. >

(2) 관리자 및 용접공의 책임감을 높이고 적시에 수리를 실시합니다. 부적격 용접의 경우 용접 슬래그를 즉시 제거하고 방청 페인트를 도포합니다.

(3) GB50169 2 "전기 설치 프로젝트의 접지 장치 구성 및 승인에 대한 규정"에 따라 연결은 랩 용접이고 랩 길이는 원형 강철 직경의 6배입니다. 또한, 인하도체로 사용하는 주강봉을 맞대기 용접하는 경우에는 필요에 따라 용접개소에 겹쳐서 용접하여야 한다. /p>

2. 실외 진입 배관이 요구 사항을 충족하지 않습니다.

l. 현상

( 1) 벽이 두꺼운 강철 파이프 대신 벽이 얇은 강철 파이프를 사용하십시오.

(2) 매립 깊이가 충분하지 않고 위치 편차가 큽니다.

(3) 모서리, 상부 벽 파이프 및 파이프를 구부리는 데 전기 용접이 사용됩니다. 수평 출입구 배관망이 90° 각도로 용접되어 있습니다.

(4) 출입구 배관과 지하 외벽의 방수 처리가 좋지 않습니다.

2. 분석

(l) 자재 구매자는 구매 시 국가 표준 및 표준을 잘 알지 못하며, 일부 건설 단위는 비용을 줄이기 위해 이를 고의로 혼동합니다. 건설 관리자는 엄격하지 않거나 의도적인 위반에 주의를 기울이지 않습니다. 계약업체는 감히 반대 의견을 갖고 규범과 표준을 단호하게 이행하지 않습니다. 감독자는 자재 입력 관리에 허점이 있습니다.

(2) 토목 공학 및 기타 전문 팀과의 협력이 부족합니다.

(3) 파이프 벤딩 머신이 없거나 파이프 벤딩 머신 사용법을 모르면 책임감이 강하지 않고 그냥 전기 용접을 사용합니다. 편의를 위해 구부리십시오.

(4) 가정용 배관을 매립한 작업자들은 방수 기술을 이해하지 못했고, 방수 전문가에게 도움을 요청하지도 않았다.

3. 예방조치

(l) 주택으로 유입되는 매설배관은 요구사항(일반적으로 PVC Φ l의 벽두께)을 충족하는 두꺼운 벽의 강관 또는 PVC관을 사용해야 한다. 14는 4.5mm 이상, Φ56은 3mm 미터입니다.

(2) 토목 및 기타 관련 전문가와의 조정 및 협력을 강화하고, 실외 바닥의 높이를 명확하게 하며, 매설된 파이프의 매설 깊이가 0.7m 이상인지 확인합니다.

(3) 계약 팀 리더와 자재 구매자에게 관련 법률 및 규정에 대한 교육을 강화합니다. 감독자는 허점을 메우기 위해 현장에 들어가기 전에 자재를 검사해야 한다는 요구 사항을 엄격히 이행해야 합니다.

(4) 벽에 매립된 강관의 엘보우를 파이프 벤딩기로 구부려야 하며 용접 벤딩은 허용되지 않습니다. 강관을 구부린 후 균열이나 찌그러짐이 없어야 하며 굽힘 정도는 파이프 외경의 10%를 초과해서는 안 되며, 굽힘 반경은 파이프의 최소 허용 굽힘 반경보다 작아서는 안 됩니다. 삽입된 케이블.

(5) 방수 작업을 잘 수행하십시오. 방수 전문가에게 현장 안내를 요청하거나 전문 방수 팀에 방수 작업을 맡기십시오.

3. 전선관(강관, PVC관) 부설이 요건을 충족하지 않는 현상

(1) 다층 케이블 파이프가 겹치고 일부 장소는 강철 막대의 글루텐보다 높습니다.

(2) 2개 이상의 와이어 튜브를 나란히 밀접하게 연결해야 합니다.

(3) 와이어 튜브가 벽에 너무 얕게 묻혀 있거나 심지어 벽 외부의 분말 층에 묻혀 있습니다. 파이프에 막힌 굽힘, 편평한 접힘 및 찌그러짐이 있습니다.

(4) 와이어 튜브가 배전 상자에 들어가고 튜브 입구가 상자에 너무 길게 노출되어 있습니다. 튜브 입구가 고르지 않고 길이가 다르므로 보호 링이 필요하지 않습니다. 잠겨 있지 않고 고정되어 있지 않습니다.

(5) PVC 전기 도관을 매립할 때 플러그를 사용하여 파이프 입구를 막지 말고 플라이어를 사용하여 파이프 입구를 평평하게 하고 구부리십시오.

2. 원인분석

(1) 건설근로자들은 관련 시방서를 숙지하지 못하고, 작업태도가 엉성하고, 편의욕구가 있으며, 규정을 준수하지 않았다.

공사관리인의 관리가 이루어지지 않고 있습니다.

(2) 건축 설계 레이아웃과 전기 전문가 간의 협력이 부족하여 동일한 좁은 평면을 통과하는 여러 개의 전선 파이프가 발생했습니다.

3. 예방 조치

(1) 현장 건설 인력의 건설 과정에 대한 품질 관리를 강화하고 근로자를 대상으로 교육을 실시해야 합니다. 엄격한 관리를 따릅니다.

(2) 일반적으로 고층 건물의 공공 통로에는 여러 겹으로 겹쳐진 와이어 튜브가 나타납니다. 타워의 각 층에 6개 이상의 주택이 있는 경우 토목 공사는 공공 복도의 복도 천장 장식 방법을 채택하여 전기 산업의 대부분의 입구 전선이 직접 들어갈 수 있도록 하는 것이 좋습니다. 천장에 놓인 철조망을 통해 주민들. 복도의 바닥 슬래브를 두껍게 하는 방법을 사용하여 수많은 와이어 튜브를 숨길 수도 있습니다. 배관을 포설할 때 전기공사 전문 인력은 같은 지점에서 전선관이 겹치는 층 수를 줄이도록 노력해야 합니다.

(3). 전기 배선을 나란히 배치할 수 없으면 시공 중에 명확하게 분리하기 어려울 경우 작은 시멘트 블록을 사용하여 분리할 수 있습니다.

(4) 전기 배선은 벽돌 벽에 매설해야 하며, 표면과의 거리는 15mm 이상이어야 하며, 파이프는 "수평 및 수직"으로 배치되어야 합니다.

(5) 전선관의 굴곡반경(숨겨진 매설)은 파이프 외경의 10배 이상이어야 한다. 편평화, 찌그러짐 및 기타 현상 없이 굽힘이 평평하고 매끄러워집니다.

(6) 분배 상자에 들어갈 때 와이어 튜브는 노출된 길이가 3~5mm여야 하며 상자 껍질이 잠겨 있어야 합니다. 바닥형 배전함의 전선관에 들어갈 때 배관 개구부는 배전함 기초 표면보다 50~80mm 높아야 합니다.

(7) PVC 와이어 도관을 미리 매립할 때 펜치를 사용하여 파이프 입구를 펴거나 구부리는 것은 금지됩니다. 파이프 직경에 맞는 PVC 플러그를 사용하여 파이프 입구를 덮고 단단히 묶습니다. 테이프로.

4. 전선의 배선, 연결 품질 및 색상 코드가 요구 사항을 충족하지 않습니다.

1. 다중 연선 전선. 구리 커넥터를 사용하지 마십시오. "양 눈 고리" 모양으로 직접 만드십시오. 단, 주석 도금은 하지 마십시오.

(2) 스위치, 소켓, 분전함의 단자에 연결할 때는 하나의 단자에 여러 개의 전선을 연결하십시오.

(3) 전선 끝부분이 노출되어 있고, 전선이 깔끔하게 정리되어 있지 않으며, 결속력도 없다.

(4) 3상 전선, 중성선(N선), 접지 보호선(PE선)의 색상 코드가 일관되지 않거나 혼동됩니다.

2. 원인 분석

(l) 건설 노동자들은 전선 배선 공정 및 기술에 능숙하지 않습니다.

(2) 자재구매자가 공사에 필요한 각종 전선의 색상 및 수량을 요구에 맞게 준비하지 않았거나 공사관리직원이 자재절약을 위해 이를 혼합한 경우.

3. 예방 조치

(l) 건설 인력의 표준 학습 및 기술 교육을 강화합니다.

(2) 여러 가닥의 전선을 연결할 때 주석 도금된 구리 커넥터를 압착해야 합니다. "양눈 모양" 모양으로 만들려면 균등하게 주석 도금을 해야 합니다.

(3). 터미널 블록과 터미널 블록에는 하나의 와이어만 연결해야 합니다. 두 개의 와이어가 필요한 경우 플랫 개스킷을 중간에 추가해야 합니다. 연결됩니다.

(4) 전선을 수평 및 수직으로 배열해야 합니다. 전선을 벗길 때 전선을 터미널 블록에 삽입한 후 전선의 길이를 일정하게 유지해야 합니다. 구리 조인트와 전선 연결은 전선과 동일해야 합니다.

(5) 자재 구매 담당자는 현장 요구에 따라 다양한 색상의 전선을 충분히 준비해야 합니다.

(6) 건설작업자는 위상선, 중성선(N선), 접지보호선(PE선) 즉 A상-노란색의 기능과 색상코드를 명확히 구분해야 한다. B상 - 녹색, C상 - 빨간색, 단상은 일반적으로 빨간색을 사용하는 데 적합합니다. 중성선(N선)은 연한 파란색 또는 파란색이어야 합니다. 접지 보호선(PC선)은 노란색과 녹색 2색을 사용해야 합니다. 전선.

5. 배전함의 설치 및 배선이 요구 사항을 충족하지 않습니다.

l. 현상

(l). 그리고 벽은 똑바르지 않습니다.

(2) 상자 안의 모르타르와 잔해물이 치워지지 않았습니다.

(3) 상자 껍질의 개봉이 요구 사항을 충족하지 않습니다. 특히 개봉이 전기 용접이나 가스 용접으로 이루어진 경우 상자의 페인트 보호 층이 심각하게 손상되고 아름다움이 손상됩니다. 상자의.

(4) 바닥형 전원함의 접지가 명확하지 않으며(상자 아래에 있어 찾기 어려움) 반복되는 접지선의 단면적이 충분하지 않습니다. 박스 안의 전선 끝부분이 노출되어 있고, 배선이 깔끔하지 않으며, 전선에 여유가 없습니다.

2. 이유 분석

(l).박스 설치 시 토목공사와의 협력이 부족하고, 토목 이음매가 부족하고, 수준도 좋지 않았다. 상자가 설치되었을 때 수위로 보정되었습니다.

(2) 상자 안의 모르타르와 잔해물을 조심스럽게 청소합니다.

(3) 상자의 "녹아웃" 입구가 흡입 파이프와 일치하지 않는 경우 구멍을 기계적으로 열거나 재처리를 위해 제조업체에 다시 보내거나 주문 시 치수를 엄격하게 보정해야 합니다. .사이즈에 맞게 제작되었습니다.

(4) 점검 및 감독을 강화하고 건설 인력의 책임감을 강화합니다.

(5) 접지에 관한 인수 부서의 관련 규정을 철저히 이해하십시오. 전원 공급 부서 및 시 품질 검사소의 요구 사항에 따라 전원 상자의 접지 영역과 전선은 명확하게 노출되어야 하며 상자 아래에 용접하거나 배선할 수 없습니다.

사양에 따르면 장치의 상 전선 단면적이 S≤16mm2일 때 접지선의 최소 단면적은 S입니다. 1635mm2일 때 접지선의 최소 단면적은 S/2입니다.

(6) 배선은 균일하고 노출되지 않아야 하며 일반적으로 배선에는 일정한 여유가 있어야 합니다. 상자에 10-5CM의 여백이 있습니다.

6. 스위치, 소켓박스 및 패널의 설치 및 배선이 요구사항을 충족하지 않습니다.

1. 현상

(1) 와이어 박스가 너무 깊게 매립되어 있고, 패널과 벽 사이에 틈이 있고, 패널이 접착제로 오염되어 있습니다. 칠하고 똑 바르지 않습니다.

(2) 전선박스에 모르타르 잔해물이 남아있습니다.

(3) 스위치와 소켓의 상선, 중성선, PE 보호선은 직렬로 연결됩니다.

(4) 스위치와 소켓의 전선 끝부분이 노출되어 있고, 고정 볼트가 느슨하며, 상자 내 전선 마진이 부족합니다.

2. 원인 분석

(1) 와이어박스 매립시 와이어박스가 단단히 고정되지 않았고, 템플릿이 확장되어 설치시 좌표가 부정확했습니다.

(2) 건설 노동자들은 책임감이 약하고, 전기용품 사용에 있어 안전의 중요성에 대한 이해가 부족하며, 편의에 대한 욕심이 많다.

(3) 재료를 아끼겠다는 무리한 생각이 있다.

3. 예방 조치

(1) 사전 매립된 와이어 박스가 너무 깊을 경우 토목 공학 전문가와 긴밀히 협력하여 와이어 박스를 추가로 고정합니다. 설치되어야 합니다. 패널 설치시 수평, 수직을 유지하고 기포수준기를 사용하여 수평을 조정하여 설치 높이가 균일하도록 하십시오. 또한, 패널을 설치한 후에는 이음새를 완전히 패치하고 틈이 없도록 해야 하며 패널을 청소하고 보호해야 합니다.

(2) 스위치 및 소켓의 상선, 중성선 및 PE 보호선이 직렬로 연결되지 않도록 관리 및 감독을 강화하십시오.

(3) 와이어를 벗길 때 와이어 끝이 깔끔하고 균일하도록 크기를 고정하고 동시에 설치 후 와이어 끝이 노출되지 않도록 하여 단단히 압축합니다. 단심선을 전선 구멍에 삽입할 때 이중 가닥으로 꼬아서 나사를 조이고 조이십시오.

(4) 스위치와 소켓 상자의 전선에는 일반적으로 100-150mm의 일정한 여유가 있어야 합니다.

7. 램프 및 천장 선풍기 설치가 요구 사항을 충족하지 않습니다.

1. 현상

(l) 램프 위치가 중심점이 아닌 오프셋으로 설치됩니다.

(2) 램프 행의 수평성과 직진성 편차가 큽니다.

(3) 행잉체인 형광등 체인이 평행하지 않고, 리드선이 꼬이지 않는다.

(4) 천장팬의 고리가 철근으로 되어 있어 벨자가 천장을 흡수하지 못하고 정션박스가 노출되어 있다.

(5) 발코니 조명 섀시 철판의 페인트가 벗겨지고 녹슬고 있습니다.

(6) 천장의 다운라이트 개구부가 크고 고르지 않습니다.

2. 원인 분석

(l) 사전 내장된 램프 박스의 위치가 잘못되어 편차가 있었고, 램프 설치 시 개선 조치가 취해지지 않았습니다.

(2) 건설 인력은 강한 책임감이 없으며 현재의 건설 및 인수 사양과 품질 검사 및 평가 기준에 익숙하지 않습니다.

(3) 구매자는 램프를 구매할 때 품질에 관계없이 진술을 하려고 합니다.

(4) 다운라이트를 열 때 크기가 결정되지 않으며, 둥근 구멍의 직경이 균일하지 않습니다.

3. 예방 조치

(l) 램프를 설치하기 전에 중심점을 주의 깊게 확인하고 적시에 편차를 수정해야 합니다.

(2) 사양의 요구 사항에 따라 램프 열의 설치 편차는 5mm를 초과할 수 없습니다. 따라서 램프를 설치하는 동안 와이어 위치를 조정해야 합니다. 세로, 가로, 대각선 및 주요 방향에서 동일한 낮은 수준입니다.

(3) 형광등의 걸이 체인은 서로 일직선이어야 하며, 와이어 리드가 걸이 체인과 얽혀서는 안 됩니다.

(4) 천장 팬 후크를 미리 매립할 경우 Ф8 이상의 아연 도금 원형 강철을 철근으로 고정해야 하며 후크를 균일하게 가공하여 형성해야 합니다. 그리고 녹슬지 않는 페인트. 천장 팬 벨은 천장을 덮고 후크와 정션 박스를 덮습니다. 천장 선풍기의 행은 편차가 5mm 이하인 직선이어야 합니다.

(5) 발코니 램프 하단 상자의 철판 두께는 ≥0.5mm이고 페인트 표면이 균일하고 매끄러워서 유리 덮개가 녹슬지 않도록 효과적으로 방지할 수 있습니다. 설치 중에 균열이 발생하지 않도록 너무 얇습니다.

(6) 천장에 있는 다운라이트 개구부의 좌표를 먼저 결정해야 하며, 개구부의 크기는 직선적이고 깔끔하고 균일해야 하며, 다운라이트의 사양을 준수해야 합니다. 다운라이트를 설치할 때 외부 링이 틈새를 노출시키지 않고 천장에 단단히 부착되어야 합니다.

(7) 건설 인력과 구매 인력은 관련 국가 및 지역 규정을 성실히 준수해야 합니다.

8. 케이블 및 부스바 설치가 요구 사항을 충족하지 않습니다.

l. 현상

(l) 설치 후 케이블이 균일하게 나열되지 않고 케이블 트렌치와 브리지에 케이블이 지저분하게 놓여 있습니다.

(2) 샤프트에서 케이블 구멍이 단단히 밀봉되지 않았습니다. 케이블을 수직으로 고정하는 브래킷이 너무 작고 너무 부드러워 아래쪽으로 기울어집니다.

(3) 케이블이 입구 파이프를 통과한 후 단단히 밀봉되지 않았습니다.

(4) 단자(와이어 러그)가 너무 크거나 작으며, 벽이 너무 얇아서 연결부를 압착할 때 부러집니다.

(5) 부스바 플러그인 박스가 직선으로 설치되지 않고, 부스바의 각 부분이 너무 길어서 운반 및 설치가 어렵습니다.

2. 원인 분석

(1) 케이블 건설 부서 간 협조가 잘 이루어지지 않아 자신들이 놓은 케이블이 통과하기만을 바랐다.

(2) 고출력 샤프트를 차단할 때 토목 건설 단위와 조정이 없었고 건설 노동자는 차단 기술을 습득하지 못했습니다.

(3) 자재가 부적격하고 구매 담당자가 표준에 따라 케이블 고정 브래킷 및 단자대(와이어 러그)를 구매하지 않습니다.

(4) 건축학부 전기전공이 강류축을 구축하기 위해 남겨둔 면적이 너무 작아서 강류축 배치가 어렵다.

3. 예방 조치

(1) 케이블 제작팀은 잘 조율하고 크고 작은 케이블의 방향과 위치를 각각 조정하고 방습 및 부식 방지 장치를 사용해야 합니다. 설치 후 번호판에 각종 스플라인 케이블의 라인 번호, 모델, 사양, 시작점과 끝점을 나타내는 이름을 나열합니다. 목록 위치는 케이블 터미널, 모서리, 메자닌 내부, 샤프트 양쪽 끝, 케이블 트렌치의 수동 구멍 등입니다.

(2) 샤프트 케이블이 통과하는 구멍을 밀봉하기 위해 아마와 아스팔트의 혼합물을 사용합니다. 지하실로 연결되는 실외 입구 파이프가 있는 경우 이러한 작업에는 방수 처리가 필요합니다. 토목공학계와의 협력. 밀봉 후 현장을 청소하십시오.

(3) 케이블 고정 브래킷, 단자대(와이어 러그) 등 자재 구매 시 사양에 맞게 구매해야 합니다. 조인트를 압착할 때 해당 유압 플라이어와 해당 키트를 정확하게 선택하십시오.

(4) 부스바를 주문할 때 각 부스바 섹션은 일반적으로 건물 내 운송 및 설치를 용이하게 하기 위해 각 층의 높이보다 크지 않아야 합니다.

(5) 버스바 및 액세서리가 현장에 들어갈 때 GBJ149-90 "전기 장치 설치 엔지니어링에서 버스바 장치의 구성 및 승인에 대한 규정" 및 계약에 따라 엄격하게 검사해야 합니다.

(6) 플러그인 박스 설치 시 수평 및 수직으로 설치해야 하며 부스바와의 접촉이 확실하고 견고해야 합니다.

9. 실내 및 실외 케이블 트렌치 구조물 및 케이블 튜브 부설이 요구 사항을 충족하지 않습니다.

l 현상

(1) 케이블 설치. 도랑과 콘크리트 지지대는 고르지 않습니다. 곧고 부서지기 쉽습니다.

(2) 케이블 트렌치와 케이블 튜브의 배수 불량.

(3) 케이블 통과 파이프가 충분히 깊게 매설되지 않았으며 벨 마우스가 갈라지고 불규칙합니다.

(4) 강관의 방청, 방청 도료가 고르지 않고 실링이 충분하지 않으며, 특히 배관 내부의 방청, 방청이 이루어지지 않습니다.

(5) 케이블 트렌치에서 접지 전극이 직선이 아니고 느슨하며, 통과 파이프와의 그리드 연결이 불완전하고 일부 파이프에 용접이 없습니다.

2. 이유 분석

(1) 토목공사 현장에서는 조립식 콘크리트 지지대가 노후화되었거나 뼈대를 고정하는 철근이 없어 지지력이 부족했습니다. .

(2) 케이블 트렌치 바닥에는 일정한 경사가 없으며 사양에 따라 물 수집 구가 건설되지 않아 현장의 객관적인 조건이 배수 요구 사항을 충족하지 않습니다.

(3) 설치 공사 인력은 책임감이 강하지 않으며 케이블 튜브 부설에 영향을 미치는 다른 전문 파이프 라인이나 우물이 있습니다.

(4) 파이프를 하나씩 배열할 때 필요에 따라 하나씩 용접을 하지 않았는데, 파이프를 모두 매립하고 다시 용접을 하게 되면 더 이상 하나하나 용접이 안되는 조건이 되었기 때문입니다. 우리는 숫자를 만들기 위해 벨 입구를 용접해야 했습니다.

3. 예방 조치

(l) 콘크리트 지지대를 설치할 때 토목 건설 단위는 전선을 수평으로 당겨서 최상층 지지대 상단까지 수직으로 수평을 유지해야 합니다. 도랑은 150mm-200mm입니다. 하단 브래킷에서 도랑 바닥까지의 거리는 50mm-100mm입니다. 충분한 지지력을 보장하려면 자격을 갖춘 제조업체로부터 자격을 갖춘 콘크리트 지지대를 구입해야 합니다. 강철 지지대는 녹 방지 및 부식 방지가 보장되어야 합니다.

(2) GB50054-95 "저전압 배전 설계 규정"의 관련 조항에 따라 케이블 트렌치 바닥의 배수로 경사는 0.5% 이상이어야 하며 집수구는 축적된 물을 하수구로 직접 배수하도록 설치되어야 합니다. ; 배수구의 실습에 대해서는 건물의 관련 규정을 참조하십시오. Lv Guangzai가 편집한 "건축 전기 설치 공학". 5.35 "케이블 맨홀의 일반 관행" 수집 시 웅덩이가 빗물 우물에서 멀리 떨어져 있거나 빗물 우물의 높이가 케이블 트렌치 바닥보다 높을 때 해당 이에 따라 배수 시스템을 조정해야 합니다. 따라서 실외 종합 배관망 도면을 검토하는 동안 각 주요 관련 높이를 주의 깊게 비교해야 합니다.

(3) 벨 마우스는 균일하고 균열이 없어야 합니다. .케이블 파이프를 미리 매립할 경우 깊이는 0.7m 미만이어야 하며, 목표 조건을 충족할 수 없는 경우 파이프가 압축되지 않도록 시멘트 모르타르로 밀봉해야 합니다.

(4) 케이블 튜브는 벽이 두꺼운 강관으로 만들어야 하며 내부와 외부는 부식 방지 페인트 또는 아스팔트로 칠해야 합니다. 특히 용접 조인트는 균일해야 합니다. 2개의 케이블 튜브를 맞대어 놓을 때는 내부 튜브 구멍을 정렬한 다음 짧은 슬리브(길이는 케이블 튜브 외경의 2.2배 이상)를 단단히 용접해야 합니다. /p>

(5) 케이블 트렌치 접지용 평강은 견고하게 설치해야 하며 일반적으로 트렌치 바닥의 높이는 250mm-300mm로 설치해야 합니다. 통과하는 파이프는 각 강관과 겹쳐져야 하며, 부식 방지 및 녹 방지 처리가 되어 있어야 합니다. 각 강관이 지반에 확실하게 연결될 수 있도록 하나씩 용접하십시오.

10. 가로등, 잔디등, 정원등의 설치가 요건을 충족하지 않습니다.

1. 현상

(1) 가로등 기둥이 칠해져 있고, 녹슬고, 헐거워져 있습니다.

(2) 접지 설치가 요구 사항을 충족하지 않으며 접지선도 없습니다.

(3) 갓이 너무 얇아서 깨지거나 떨어지기 쉽습니다.

(4) 잔디등 및 플로어 램프의 전구 전력량이 너무 크고 사용 시 갓이 너무 뜨거워서 사람이 쉽게 화상을 입을 수 있거나 갓의 모서리가 날카로워 쉽게 절단될 수 있습니다. 사람들.

2. 이유 분석

(1) 램프를 구입할 때 엄격한 요구 사항이 없습니다. 갓의 유리나 플라스틱이 튼튼하지 않습니다. 램프 홀더를 고정하는 볼트는 견고하지 않고 고정하기 어렵습니다.

(2) 설계 시 조명만 고려하십시오. 그렇게 하지 않으면 보행자, 특히 어린이가 조명을 만질 때 해를 끼칠 수 있습니다.

(3) 건설 작업자는 사양을 진지하게 구현하지 않으며 개인 안전에 대한 접지의 중요성에 대한 이해가 부족합니다.

3. 예방 조치

(l) 특히 해안의 습한 날씨에는 적합한 램프를 선택하십시오. 갓이 플라스틱인지 유리인지에 관계없이 더 나은 녹 방지 램프 기둥을 선택하십시오. 강한 태풍 저항력을 가지고 있습니다.

(2) 잔디등과 플로어 램프는 일반적으로 장식 효과를 추구하며, 고출력 백열등에서 발생하는 온도의 영향을 설계 및 선택 시 고려해야 합니다. 관련 데이터에 따르면 40W 전구의 표면 온도는 90-140°C, 60W는 137-180°C, 100W는 170-216°C에 도달할 수 있습니다. 보호 커버가 좁으므로 60W 이상의 전구를 설치하면 보호 커버가 너무 뜨거워져 화상을 입을 수 있습니다. 또한 일부 잔디등은 독특한 모양을 선택하기 위해 모서리와 모서리가 날카로운 경우가 있어 만지기 좋아하는 어린이가 쉽게 다칠 수 있습니다.

(3) 접지는 인간의 생명과 관련이 있습니다. 가로등, 잔디등, 정원등 및 플로어 램프는 접지가 양호해야 하며, 가로등 기둥의 접지 전극은 단단히 용접되어야 하며 접합부는 주석이어야 합니다. -도금 처리되어 있으며 가로등 전원 공급 장치는 PE이어야 합니다. 보호 와이어가 전등 기둥의 접지 전극에 연결될 때 스프링 와셔를 사용하여 위로 누른 다음 너트를 조여야 합니다.

11. 전화 및 TV 시스템의 배선 및 패널 배선이 요구 사항을 충족하지 않습니다.

1. 현상

(1) 고층 건물의 약한 전류 통로에 여러 개의 전화선이 별도로 묶이거나 고정되어 있지 않아 지저분해 보입니다.

(2) D P 상자의 스레드 끝 부분에 있는 번호가 명확하지 않고 번호가 매겨진 카드가 다시 유행하며 글꼴을 읽기가 어렵습니다.

(3) 휴대폰 소켓 배선이 헐거워서 휴대폰 음질이 왜곡됩니다.

(4) TV 안테나의 차폐층이 손상되어 TV 오디오 및 비디오가 왜곡됩니다.

(5) 공사 중에 벽이 더러워졌고, 공사가 완료된 후에도 현장을 청소하지 않았습니다.

2. 원인 분석

(1) 건설 인력의 책임감이 약하다.

(2) 늦은 입장 시간. 현장 상황부터 배선 도난 방지까지 일반적으로 전화 및 TV 팀이 현장에 늦게 입장합니다. 토목건축의 벽은 도장작업이 완료된 경우가 많기 때문에 시공 중에 벽에 얼룩이 생기는 경향이 있습니다.

3. 예방 조치

(1) 건설 인력 관리를 강화하고 토목 기술자와 긴밀히 협력하여 건설 및 설치 후에는 현장을 청소하고 바닥과 바닥을 청소해야 합니다. 벽은 깨끗하게 유지되어야 합니다.

(2) 여러 전화선을 약한 전류 샤프트에 부설하는 경우 1.5m마다 전선 홈통에 묶어서 고정해야 하며 전선 홈통 덮개를 덮어야 합니다.

(3) 전화선 커넥터는 방습 배선 커넥터로 연결하고 전선 펜치로 조여야 합니다. 전화 베이스를 배선할 때는 나사를 조심스럽게 조여야 하며 전선이 끊어지지 않도록 조여야 합니다. 배선(전화선 코어가 작음).

(4) DP 상자의 전화선은 깔끔하게 정리되어야 하며, 각 전화선의 루프 및 방 번호는 향후 전화 설치가 용이하도록 방습 전선 태그로 표시되어야 합니다.

(5) TV 안테나의 차폐층은 튜브를 끼울 때 딱딱한 물체에 의해 쉽게 긁힐 수 있으므로 끼우기 전에 튜브를 청소하고 튜브 입구를 매끄럽게 해야 합니다. 차폐층의 손상을 방지하고 TV 이미지와 음질의 선명도를 보장하려면 튜브를 조심스럽게 당겨야 합니다.

12. 화재 예방 및 지능형 시스템용 프로브 설치가 요구 사항을 충족하지 않습니다.

1. 현상

(1) 프로브가 느슨하게 설치되어 있습니다. 벽, 판자에 닿지 않고, 천장에 틈이 있습니다.

(2) 프로브와 램프가 너무 가까워서 램프의 열이 프로브의 감도에 영향을 미칩니다.

2. 원인 분석

(1) 건설 작업자가 탐침 베이스 설치 시 주의 깊게 수평을 맞추고 고정하지 않았습니다.

(2) 설치면이 좁고 튜브박스를 매립할 때 프로브와 램프 사이의 거리가 균일하지 않았습니다.

3. 예방조치

(1) 기초 설치 시 기둥 및 벽과 수평을 이루고 조임에 주의해야 한다. 프로브를 설치할 때.

(2) 일반적인 상황에서는 욕실의 천장 면적이 작아서 램프와 스마트 프로브가 너무 가까워지는 경우가 많습니다. 이때 램프의 중심점과 거리가 너무 가깝습니다. 프로브와 창 사이의 거리가 약 50CM가 되도록 적절하게 조정해야 합니다.

공중 통로 천장에 있는 화재 탐침은 배선 박스가 내장된 경우 램프에서 최소 50CM 이상 떨어져 있어야 합니다(램프가 중앙에 있어야 함).

영어 번역이 출시되면 어떻게 해야 하나요? Kingsoft PowerWord, Youdao 등과 같은 전문 영어 소프트웨어를 사용하여 번역하는 것이 좋습니다. 진심으로 귀하의 건강과 행운을 기원합니다!

copyright 2024대출자문플랫폼