종이없는 레코더의 배선 방법을 아는 사람이 있습니까? 가르쳐 주시겠습니까? 감사합니다

신호선 연결 < P > 종이없는 레코더의 신호선 연결은 열저항, 열전쌍, 압력 트랜스미터, 수위 트랜스미터 등의 용지 없는 레코더의 입력 신호 연결입니다.

ZYW13R 종이없는 레코더 배선

1, 표준 전압 신호 (1-5V/-5V 등): 전압 양수 연결 종이없는 레코더 입력 끝 B 발, 음극 연결 종이없는 레코더 입력 끝 D 발;

2, 표준 전류 신호 (4-2mA/-1mA 등): 전류 양극은 종이없는 레코더 입력부 C 발, 음극은 종이없는 레코더 입력부 D 발

3, 양선제 트랜스미터 배전 액세스: 트랜스미터 양극은 종이없는 레코더 입력부 A 발, 음극은 종이없는 레코더 입력부 C 발;

4, 3 선식 열 저항 액세스: 열 저항 단선 끝을 D 발에 연결하고 다른 쪽 끝의 두 선 출구는 각각 B/C 두 개의 터미널을 연결합니다.

5, 열전쌍 배선 방법: 양극 연결 종이없는 레코더 입력 끝 B 발, 음극 연결 종이없는 레코더 입력 끝 D 발;

6, 전원 공급 장치 연결 방법: L- firewire, N- 중성선, G- 접지. < P > 종이없는 레코더 케이블 연결 아이콘 (ZYW13 시리즈)

ZYW33R 종이없는 레코더 케이블

1, 표준 전압 신호 (1-5V/-5V 등): 양수 입력 끝 B 발, 음수 입력 끝 A 발

2, 표준 전류 신호 (4-2mA/-1mA 등): 전류 양극은 종이없는 레코더 입력부 C 발, 음극은 입력부 A 발

3, 2 선식 송신기 전력 분배 액세스: 이 레코더 채널이 너무 많아 각 채널에 DC24V 전력 분배 출력 기능을 제공할 수 없으므로 DC24V/25mA 전력 분배 출력, 상세 배선: 송신기 양극 P+, P- 핀 입력 a 발, 2 선식 송신기 음극만 선택할 수 있습니다.

4, 3 선식 열 저항 액세스: 열 저항 단선 끝을 A 발에 연결하고, 다른 색상의 두 선 리드는 각각 B/C 두 개의 터미널을 연결합니다.

5, 열전쌍 배선 방법: 양극 연결 종이없는 레코더 입력 끝 B 발, 음극 연결 종이없는 레코더 입력 끝 A 발;

6, 전원 공급 장치 연결 방법: L- firewire, N- 중성선, G- 접지. < P > 컬러 종이없는 레코더 배선 다이어그램 (ZYW33R 시리즈) < P > 참고: 위 케이블이 제대로 연결되면 레코더의 매개변수 설정 인터페이스에서 각 채널에 해당하는 액세스 유형 및 인덱싱 번호, 범위 등의 매개변수도 설정해야 합니다. 만약 당신이 주문할 때 당신이 원하는 규격이나 매개변수를 설명하면, 우리 회사 기술자가 당신을 올바르게 설치하도록 도와 줄 것입니다. 그러면 당신은 정확한 배선만 하면 정상적으로 사용할 수 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 주문명언) < P > 기타 다양한 종류의 종이없는 레코더 케이블은 랜덤 사용 설명서를 참고하시고 사오싱 중의종이없는 레코더를 이용해 주셔서 다시 한 번 감사드립니다.

통신선 연결

RS485 통신선 연결

RS485 통신선 차폐 연선 사용, 통신선 길이는 1m 를 초과할 수 없습니다. 통신선 길이가 1 미터보다 긴 상태에서 통신할 때 반사와 반향을 줄이려면 저항 값이 12ohm 인 터미널 일치 저항을 늘려야 하며, 터미널 일치 저항은 RS485 통신선의 가장 먼 끝에 추가해야 합니다.

RS232 통신선에 대한 연결

RS232 통신 인터페이스는 계기 뒷면에 위치하여 컴퓨터와의 통신뿐 아니라 직렬 프린터와 같은 외부 장치와도 통신할 수 있습니다. 통신선 길이는 1 미터를 넘을 수 없고 보통 3 미터 이내입니다. < P > 전원 코드 연결 방법 < P > 중기 전자가 생산하는 종이없는 레코더 (노란색 화면 종이없는 레코더, 블루 스크린 종이없는 레코더, 컬러 종이없는 레코더, 다기능 종이없는 레코더 등 다양한 계기 포함) 전원 공급 장치는 AC85~265V 범위에서 작동합니다. 계기 후면 패널 전원 커넥터에는 N, L 이 AC 전원을 연결하고, GND(FG) 는 보호지이며, GND(FG) 를 대지에 연결하면 정전기 간섭을 효과적으로 방지할 수 있다.

전원 점검 미터를 연결합니다. 이상이 있는 경우 입력 신호 케이블을 연결하지 마십시오.