현재 위치 - 대출자문플랫폼 - QA안내 - 컴퓨터실 장식 시 주의사항은 무엇인가요?

컴퓨터실 장식 시 주의사항은 무엇인가요?

컴퓨터실 장식:

우선 관련 표준 및 기술 표준에 따라, 그리고 장비 및 설치의 특정 요구 사항을 기반으로 계획하고 계획해야 합니다. 조명, 방진 및 방음 요구 사항을 충족하도록 노력해야 합니다. 합리적인 작업 환경을 구축하는 조건에서 고려해야 할 사항은 천장 및 벽 장식 재료 및 구조물이 방화 요구 사항을 충족해야 하며 난연성 장식을 사용해야 한다는 것입니다. 재료를 사용하고 표면에 난연성 코팅을 사용하여 난연성 및 방화 요구를 달성합니다. 컴퓨터실 바닥은 내마모성 정전기 방지 베니어판을 사용하는 것이 좋습니다. 정전기 방지 성능이 좋으며 장기간 사용해도 변형되거나 퇴색되지 않습니다. 바닥 간격 높이는 일반적으로 10-50cm입니다. 방에는 조명 설비, 에어컨 및 습도 설비를 종합적으로 고려해야 합니다. 방음 및 먼지 방지를 위해 이중 합금 유리창을 설치하고 암막 커튼 등을 설치해야 합니다.

컴퓨터실의 높이와 공간:

컴퓨터실의 높이와 공간은 바닥과 천장 장식을 배치한 후의 순높이를 고려해야 합니다. 대부분의 컴퓨터실은 하단 케이블 인입 방식을 사용하므로 배선 홈통과 환기구는 일반적으로 바닥 아래에 배치해야 하며 지붕 천장은 일반적으로 하단 부분과 같은 높이여야 합니다. 일반적으로 매립 높이는 일정 높이를 차지하므로 일반적으로 건물의 높이가 약 1m 정도 감소합니다. 컴퓨터실을 장식한 후에는 낮추어 장비 설치에 도움이 되지 않습니다. 집의 명확한 높이는 3.2m ~ 3.3m 범위에 있어야 합니다(기계실에는 배선 랙 또는 채널이 설치되어 있어야 합니다). 현재 대형 전산실 바닥에는 급기덕트를 설치해야 하므로 건축시설을 계획할 때에는 전산실 건물 전체 또는 특정 층과 전산실을 계획해야 한다. 중급 컴퓨터실의 경우 신기술과 장비의 개발로 사업이 지속적으로 확장될 것이며 일부 장비 공간은 중장기 발전 추세에 따라 적절하게 확보되어야 합니다. 컴퓨터실 장비는 일반적으로 캐비닛과 작업실 간의 격리 원칙에 따라 설치됩니다. 특히 스위치, 광전송 장비, 클러스터 장비 등은 대부분의 장비 디버깅, 모니터링 및 자동화를 완료할 수 있습니다. 캐비닛 룸에 자주 들어갈 필요 없이 시스템을 운영할 수 있어 장비에 대한 인적 요소의 영향을 줄일 수 있습니다.

신호케이블과 전원케이블의 교차점 :

관련 기준을 준수해야 하며, 토목공학적 유보사항은 거리가 멀다는 점을 준수해야 한다는 점에 유의해야 한다. 평행 케이블 사이는 50~60cm 이상이어야 합니다. 축이 바닥을 통과할 때 전력선이 통신 전송에 방해가 되지 않도록 최대한 거리를 유지하십시오. 전산실, 역세권 통신실, 전력선이 밀집된 맨홀, 케이블실 등에서는 각 주변 환경과 경로의 최적 배치에 더욱 주의를 기울여야 합니다.

전산실 화재 예방:

전산실 화재 예방 계획을 고려하고, 화재 예방 수준에 따라 전산실 계획 계획을 결정해야 합니다. 건물에는 먼저 일반 소화전과 화재 통로 등이 있어야 하며 연기 및 온도 감지 장치, 능동 경보 벨 및 표시등, 능동/수동 구조 장비 및 장비실의 면적 및 장비 분포를 설치해야 합니다. . 컴퓨터실 화재 경보기는 1층에 근무실이나 감시 지점이 필요합니다.

참고: 국가에서는 컴퓨터실 화재 예방 계획에 대한 해당 표준 및 요구 사항을 발표했습니다. 계획을 수립한 후 적시에 승인을 위해 이를 소방서에 제출해야 합니다. 동시에, 컴퓨터실 장식 및 방화의 조정 및 조정에 주의하십시오. 그렇지 않으면 승인 시 작업량이 많아 공사 손실이 발생하기 쉽습니다.

전산실 건축을 위한 낙뢰 방지:

전산실 통신 및 전원 공급 케이블은 외부에서 전산실 내부로 유입되는 경우가 많기 때문에 낙뢰 공격에 취약합니다. 컴퓨터실 건물에 대한 계획은 특히 중요하며, 일반적으로 역 지역의 건설 계획에서는 이 점이 종종 무시되는 경우가 많습니다. 건물 자체의 안전을 효과적으로 보호하는 것 외에도 컴퓨터실의 낙뢰 보호도 좋은 역할을 해야 합니다. 장비의 낙뢰 보호 및 작업 접지를 위한 기초 공동 접지 방법은 기계 및 전기 프로젝트에 자주 사용되며 시스템 장비 접지는 건물 접지와 연결됩니다. 건물 낙뢰 보호 계획의 구축이 완료된 후 장비 접지 그리드가 건물 접지 그리드와 충돌하는 것을 방지하기 위해 시스템 접지 그리드 또는 접지 링 벨트의 올바른 위치 및 레이아웃 다이어그램을 제공해야 합니다. 공동 접지에 대한 특별한 요구 사항으로 인해 기계 및 전기 공학 분야의 시스템 장비 접지선으로 건물 접지선 및 전원 공급 장치 접지선을 직접 사용하는 것은 금지되어 있습니다.

계획된 부지 선정과 계획 높이가 충족되는 조건에서, 건물 옥상에 철탑을 건설하는 토목 설계에 컴퓨터실을 활용할 수 있다면 경제적이며 합리적인 가격이다. 솔루션을 제공하고 있으며, 다양한 곳에서 많은 성공적인 경험을 갖고 있습니다.

copyright 2024대출자문플랫폼