1, 회사 고압 배전 시스템, 자주 순시하고 순시 기록, 하루에 두 번.
2. 사람의 감각을 통해 순시 검사를 진행하니, 신중하게 분석하고, 문제를 발견하고, 제때에 처리하고, 기록을 잘 해야 한다. 중대한 이상 상황을 제때에 보고하다. 고압 배전실에 출입한 후 문을 닫아 작은 동물이 실내로 들어가는 것을 방지하며, 그 문과 창문은 완전해야 하며 스위치가 유연해야 한다.
검사 내용은 다음과 같습니다.
1. 입구 고압 케이블과 분기 고압 케이블에 과전류와 과열 현상이 있는지, 냄새가 나는지 여부.
2, 고전압 퓨즈가 손상되지 않았는지, 고전압 단로기 및 부하 스위치 정적 및 동적 접점이 잘 접촉하고 있는지 여부, 배선실, 배선실, 계량장,
3.PT 캐비닛 (전압 변압기 캐비닛), 변압기 출력 캐비닛, 공공실 변압기 출력 캐비닛 3 상 전압이 균형을 이루고 규정 범위 내에서 3 상 전류가 정상인지, 온습도가 정상인지 여부 변압기 온도가 허용 값을 초과하는지, 변압기 작동 소리가 정상인지, 변압기 접지가 양호한지 여부.
4. 일주일에 한 번 고압 배전실의 바닥을 청소하고, 매년 두 번씩 각 저전압 배전실의 고압 배전설비와 환경을 점검하며, 매년 5 월과 10 이 좋다.
둘째, 저전압 배전 장비 유지 보수 절차
저전압 배전 설비를 하루에 두 번 검사하고 검사 기록을 작성하다.
검사 내용은 다음과 같습니다.
1, 저전압 케이블 및 저전압 배전 화면 각 부위에 과열 현상이 있는지, 이상, 냄새가 나는지 여부.
3 상 부하의 균형이 맞는지, 3 상 전압이 같은지 여부.
3, 저압 절연자에 손상과 비뚤어짐이 있는지, 버스 고정 클립이 느슨하고 벗겨졌는지 여부. 접지선이 잘 연결되어 있는지 여부.
4. 저전압 커패시턴스 보상이 정상인지, 비정상적인 소리나 냄새가 없는지.
5. 저전압 배전 설비의 정전 청소와 검사는 일 년에 두 번 이상 진행되며, 검사 내용에는 버스와 각종 개방 나사의 조임 상황이 포함되어야 하며, 일반적으로 여름과 겨울 전력 사용량이 최고조에 이르기 전에 진행되며, 매년 5 월과 10 은 매주 한 번씩 각 저전압 배전실을 청소하는 것이 좋다.
확장 데이터:
안전 규정
1, 당직 전기 기술자는 필요한 전기 지식, 안전 운영 절차, 전력 공급 시스템 및 배전실의 다양한 장비의 성능 및 작동 방법에 익숙해야 합니다. 비정상적인 상황에서 조치를 취할 수 있는 능력을 갖추고 있다.
2. 당직 전기공은 높은 책임감을 가지고 당직 순시제도, 후진운영제도, 작업표제도, 안전설비 및 소방기재관리제도와 출입제도 등을 엄격히 집행해야 한다.
3. 고압 설비와 보호자를 단독으로 순찰할 수 있는 사람은 전력부문 지도자의 비준을 받아야 한다.
4. 고압 장비의 충전 여부와 상관없이 당직자는 장애물을 이동하거나 직접 넘을 수 없습니다. 이동해야 할 울타리가 있다면 보호자가 있어야 하고, 장비가 정전되지 않을 때는 안전거리를 충족해야 한다.
5. 뇌우 날씨에 실외 고압 설비를 순시해야 할 때는 절연화를 신어야 하며 피뢰기와 피뢰침에서 멀리 떨어져 있어야 한다.
6. 배전 장치를 순시하고 고압 실을 드나들며 문을 잠가야 합니다.
바이두 백과-고압 및 저압 배전실