현재 위치 - 대출자문플랫폼 - QA안내 - 본질 안전 방폭 계기에 안전망을 설치해야 합니까?

본질 안전 방폭 계기에 안전망을 설치해야 합니까?

자세한 내용은 "GB3836. 1-2000 폭발성 가스 환경용 전기 설비" 를 참조하십시오. 본질 안전 방폭 방법은 안전 장벽 기술을 이용하여 현장 계기에 공급되는 전력을 충분한 불꽃을 생성할 수 없고 계기 표면에 충분한 온도 상승을 생성할 수 없어 폭발원을 제거하는 방폭 방법이다. 계기 감지 및 제어 회로의 경우 에너지 제한은 먼저 전압과 전류를 제한하는 것을 의미합니다. 콘덴서와 인덕터는 전기를 저장하고 방출할 수 있기 때문에, 그것들도 제한을 받아야 한다. 실제로, 사람들은 스파크 실험 장치를 사용하여 실험을 통해 서로 다른 위험한 기체의 전력 제한 매개변수를 결정한다. 국제 표준 및 중국 국가 표준에 제시된 일반적인 전력 폭발 곡선에는 전압 전류 폭발 곡선, 전압 용량 폭발 곡선 및 전류 유도 폭발 곡선이 있습니다. 이러한 곡선에 따라 1.5 배의 안전계수를 참조하여 특정 기체와 관련된 회로의 전력 제한 매개변수를 결정할 수 있습니다. 예를 들어 수소와 같은 IICC 가스가 관련된 경우 표준 24VDC 에 전원을 공급하는 회로 (예: 가변 공기 소스, 전기 변환기, 솔레노이드 밸브 등) 입니다. ) 는 일반적으로 28V 의 압력 한계로 설정됩니다. 이 제한 전압 전류 폭발 곡선에 따라 1.5 배의 안전계수를 고려하면 현재 제한 흐름 값을 결정할 수 있으며, 이때 제한 흐름 값은 1 19mA 여야 합니다. 28V 의 제한 압력 값에 따라 1.5 배의 안전계수를 고려하면 회로 용량 값을 0.13μ f 로 제한해야 합니다. 1 19mA 에 따라
copyright 2024대출자문플랫폼