1. 구조, 재료, 면적은 "건축물 방화 설계 규정"(GB50016-2006)을 참조하십시오. 일반적으로 화재 저항 수준은 2급 이상이어야 합니다. 벽돌 벽, 콘크리트 지붕, 바깥쪽으로 열리는 철문. 창고의 전체 면적은 750_을 초과할 수 없으며, 각 구획의 면적은 250_을 초과할 수 없으며, 창고는 단층이어야 합니다.
2. 방화거리란 사무실, 기숙사 등 토목 건축물과의 거리가 25m 이상(예비량이 10t 미만인 경우)을 말한다. 벽돌조 건축물과의 거리는 12m 이상이어야 하며, 난연코팅을 하지 않은 건축물은 15m 이상 떨어져 있어야 합니다.
3. 전기시설. 창고에는 전기시설을 설치하지 않는 것이 가장 좋습니다. 환기 요구 사항을 충족하려면 양쪽 벽의 바닥에 있는 셔터 몇 개를 열어두기만 하면 됩니다. 조명, 배기팬 등을 설치하려면 방폭형 제품을 선택해야 하며, 전원 코드는 아연 도금 강철 수도관으로 밀봉해야 하며 연결 부분은 유연한 방폭 파이프로 전환해야 합니다. 접지가 잘 되어 있어야 합니다. 스위치와 소켓은 창고 외부에 설치하는 것이 가장 좋습니다. 배기 팬의 설치 위치도 창고 벽의 바닥에 있어야 합니다. 왜냐하면 페인트, 주석나 물 등에서 방출되는 증기의 밀도가 공기의 밀도보다 크고 가연성 증기가지면 근처에 축적되기 때문입니다.
4. 배기팬. 많은 기업에서는 배기팬과 블라인드를 땅 가까이에 놓으면 사람들이 담배꽁초를 버릴 것을 우려하고 있습니다. 이 경우, 창고 상부에 방폭형 배기팬을 설치한 후, 지상에 축적된 증기의 추출을 용이하게 하기 위해 창고 내부 환기관을 창고 바닥까지 설치하는 것이 좋습니다.
5. 창고 문에는 10cm 정도의 경사를 설치하여 포장이 손상되었을 때 인화성 액체가 외부로 퍼져 화재 발생 시 화재가 발생하는 것을 방지해야 합니다. 운반 시 사람이 사용하는 지게차를 이용할 수 있다는 점을 고려하여 경사면을 경사면으로 만들어 접근이 용이하도록 하는 것이 좋습니다.
6. 대지면적이 충분하다는 전제 하에, 제품 배치 요건을 충족할 수 있도록 창고는 최대한 넓어야 하며, 물품의 적재 거리는 벽으로부터 0.3m 이상이어야 합니다. 각종 품목의 더미 간 거리는 0.1m 이상이어야 하며, 주 채널은 1.8m 이상, 분기 채널은 0.8m 이상이어야 합니다.