기계실 정전기의 위험: 정전기는 컴퓨터 하드웨어 및 시스템 소프트웨어에 큰 피해를 줄 수 있습니다. 정전기가 컴퓨터 시스템에 미치는 피해는 주로 1, 디스크 읽기 및 쓰기 실패, 프린터 인쇄 혼란, 통신 중단, 칩 고장, 마더보드 소실 등의 현상으로 나타납니다. 2. 정전기 전압이 낮으면 정전기 방전으로 인한 전기 소음이 논리 회로를 방해하여 최적의 칩의 논리 회로 교착 상태를 초래하고, 데이터 전송 또는 작동 오류를 일으키며, 칩에 약간의 물리적 손상을 초래할 수 있으며, 조기 노화나 잠재적인 장애를 초래할 수 있습니다. 3. 정전기 전압이 250V 를 초과하면 정전기 방전이 컴퓨터 칩을 뚫을 수 있다. 정전기 방전은 컴퓨터의 파괴작용에 은폐성, 잠재성, 무작위성, 복잡성의 특징을 가지고 있다. 컴퓨터 고장의 여러 원인 중에서 정전기 방전이 가장 큰 위험이다. 근거리 1/2 컴퓨터 고장은 모두 EOS (과압 응력) /Esd (정전기 방전) 로 인해 발생합니다. 기계실 정전기 방지 조치: 1. 기계실 전자파 차폐: 기계실 전자기 차폐의 기본 원리는' 패러데이 케이지' 에 기반을 두고 있다. 이 원리에 따르면, 기계실 공간에는 금속 차폐망이나 금속 차폐공간이 있어야 차폐망 전기를 연결하고 안정적으로 접지할 수 있다. 금속문, 창문, 방열기 바닥 등. 기계실은 반드시 금속선을 통해 실내 버스와 등전위 연결을 해야 한다. 기계실은 건물 바닥의 중심에 있어야 하며, 그 설비는 외벽 구조 기둥, 차폐망 등과 같이 강한 전자기 간섭이 있을 수 있는 장소에서 멀리 떨어져 있어야 합니다. 2. 배선이 합리적이다: (1) 고압선은 저압선과 분리되어 고압 간섭을 방지한다. (2) 신호선의 걷기 방향을 배치할 때는 케이블 자체에 의해 형성된 감지 회로의 면적을 최소화해야 하며, 강전과 약한 전기를 분리해 놓아야 한다. (3) 일부 기계실에는 전원 및 신호 케이블이 길게 예약되어 있어 실내 공간이 제한된 경우 말아서 보관해야 한다. 시공할 때 적당한 길이의 두루마리 케이블을 남겨 놓은 후 여분의 부분을 잘라 케이블을 최대한 평평하게 합니다. (4) 기계실로 들어가는 케이블 차폐층, 금속 트레이, 광섬유 금속 커넥터는 기계실에 들어갈 때 접지 1 번, 즉 기계실 안의 버스와 안정적으로 연결되어야 합니다. (5) 정전기 방지 바닥 아래의 케이블, 고압 케이블 및 약한 전원 케이블은 모두 지면에 평평하게 놓여 있으며, 거리가 매우 가깝거나 서로 교차한다. 공사에서, 그들은 따로 깔고, 합리적인 거리를 유지해야 한다. 3. 접지와 등전위 연결: 접지는 정전기 제거의 가장 기본적인 부분이며 접지의 좋고 나쁨은 정전기 제거 효과와 직결된다. 일반적으로 기계실 접지 장치를 사용하면 저항값은 일반적으로 4 옴보다 크지 않습니다. 장치에 특별한 요구 사항이 있는 경우 최소값으로 연결해야 합니다. 엔지니어링에서 흔히 볼 수 있는 방법: (1) 기계실 접지 간선은 강철 재질로, 단면적은 16mm 이상이어야 합니까? , 기계실에 설정되지 않은 부분 등전위 접지 단자판과 안정적으로 연결됩니다. 기계실의 다른 접지선은 접지 단자판과 안정적으로 연결되어 있으며, 주로 서로 다른 접지 사이의 간섭과 반격을 제거하는 데 사용됩니다. (2) 기계실 안의 금속 캐비닛 케이스, 금속 장비 케이스, 케이블 차폐층, 금속 트레이, 차폐망 (정전기 백플레인 포함) 및 부분 등전위 접지 터미널 보드 전기 연결 4. 엄격한 기계실도 추가해야합니다: (1) 기계실의 적절한 습도를 유지하는 것입니다. 주로 기계실 공기 중의 자유 전하를 방출하고 공기 중의 전하 농도를 낮추는 데 쓰인다. 기계실의 습도는 적당해야지, 습도가 너무 높아서 설비가 손상되지 않도록 이슬을 맺어서는 안 된다. 기계실 온도에 따라 1 온도계를 실내에서 통과시켜 과도하게 건조할 때 가습기를 켜라. 습도가 너무 높을 때 제습기를 켜서 (독립형 에어컨이 있을 경우 에어컨의 제습 기능을 사용할 수 있음) 습도를 합리적인 범위로 조절한다. (2) 직원은 정전기 방지 의류와 손목대를 착용해야 한다. 기계실에 들어가기 전에 직원은 정전기 방지 작업복을 착용하고, 설비를 만지기 전에 접지가 잘 된 금속 시설을 만져서 정전기를 풀어야 한다. 기계실에서 장시간 작업할 때는 손목대를 착용하는 것이 좋으며, 손목대의 다른 쪽 끝은 가까운 장비 랙이나 하우징에 안정적으로 연결해야 합니다. (3) 정전기 제거기를 사용합니다. 이러한 조치가 시스템 운영 요구 사항을 충족하지 못할 경우 이온 바람 유도 정전기 제거기, 감지 정전기 제거기 등과 같은 정전기 제거기를 사용하여 정전기 방전의 위험을 어느 정도 줄일 수 있습니다.