제 4 장 펌프

제 1 절 일반 규정

4. 1. 1 이 장은 원심 펌프, 우물 펌프, 수직 축류 펌프 및 가이드 리프 혼합 펌프, 모터 왕복 펌프, 증기 왕복 펌프, 계량 펌프, 스크류 펌프 및 워터 링 진공 펌프 설치에 적용됩니다.

제 4. 1.2 조는 펌프의 설치 기초의 크기, 위치 및 고도를 점검하고 엔지니어링 설계 요구 사항을 충족해야 합니다.

제 4. 1.3 조 펌프의 포장 풀기 검사는 다음 요구 사항을 충족해야 한다.

첫째, 장비 기술 문서의 규정에 따라 펌프의 부품을 점검하고, 누락, 파손, 부식을 가져서는 안 된다. 노즐 보호기와 캡은 손상되지 않아야합니다.

두 번째는 펌프의 주요 설치 크기를 점검하고 엔지니어링 설계와 일치하는 것입니다.

셋째, 특수 미디어를 전달하는 펌프의 주요 부품, 씰 및 개스킷의 품종 및 사양을 검사합니다.

제 4. 1.4 조 조립 및 조정된 부품은 분해해서는 안 된다.

제 4. 1.5 번 드라이브가 펌프에 연결될 때 펌프의 축을 기준으로 양수를 찾아야 합니다. 구동 기계와 펌프 사이에 중간 기계 연결이 있을 때는 중간 기계의 축을 기준으로 해야 한다.

제 4. 1.6 조 파이프 설치는 현행 국가 표준인' 공업금속관공사 시공 및 검수 규범' 을 준수할 뿐만 아니라 다음 요구 사항도 준수해야 한다.

불순물을 제거하기 위해 파이프의 내부와 끝을 청소해야 합니다. 씰링 표면 및 스레드는 손상되지 않아야 합니다.

흡입관과 수출관은 각자의 받침대가 있어야 하며, 펌프는 파이프의 무게를 직접 감당해서는 안 된다.

서로 연결된 세 개의 플랜지 끝은 평행해야 합니다. 스레드 피팅의 축은 중심에 있어야 하며 플랜지 볼트나 피팅으로 강제로 연결하지 않아야 합니다.

4. 파이프가 펌프에 연결된 후 펌프의 원래 양수 정확도를 검토하고 파이프 연결로 인한 편차를 발견하면 파이프를 조정해야 합니다.

파이프가 펌프에 연결된 후에는 용접 및 가스 절단을 수행 할 수 없습니다. 용접과 에어 컷이 필요한 경우 파이프를 해체하거나 필요한 조치를 취하고 용접 찌꺼기가 펌프에 들어가는 것을 방지해야 합니다.

펌프 6 대의 흡입관과 배출관의 구성은 설계 요구 사항을 충족해야 한다. 규정이 없을 경우 본 규범 부록 2 의 규정에 따라 집행할 수 있습니다.

제 4. 1.7 조 윤활, 밀봉, 냉각 및 유압 시스템의 파이프는 깨끗하고 원활하게 유지되어야 합니다. 압력 부품은 설비 기술 문서의 규정에 따라 엄밀한 실험을 진행해야 한다. 규정이 없을 때 현행 국가 표준인' 공업금속관 공사 및 검수 규범' 에 따라 집행한다.

제 4. 1.8 조의 펌프 디버깅은 각 부속 시스템의 별도 디버깅이 정상적으로 이뤄진 후에 수행되어야 한다.

제 4. 1.9 번 펌프는 미디어를 가지고 시운전을 해야 하며, 시운전 중인 미디어나 대체 미디어는 설계 요구 사항을 충족해야 합니다.

2 절 원심 펌프

4.2. 1 펌프 청소 및 검사는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

전체 공장 펌프의 녹 방지 보증 기간 동안 내부 부품은 분해해서는 안 되며 외관만 청소하면 됩니다. 녹 방지 보증이 가득 찼거나 눈에 띄는 결함이 있어 분해해야 하는 경우 제거, 청소 및 검사는 장비 기술 문서의 규정에 부합해야 합니다. 규정이 없을 경우 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

1 제거한 잎바퀴 부품은 깨끗이 씻어야 하고 잎바퀴는 손상되지 않아야 합니다.

2 냉각수 파이프는 깨끗하고 원활하게 유지되어야합니다.

3 파이프 펌프 및 * * * 축류 펌프는 분해해서는 안됩니다.

분해 펌프 청소 및 검사는 다음 요구 사항을 충족해야합니다.

1 펌프의 주요 부품, 조립품, 보조 장비, 포장된 부품 및 조립품의 중간 및 끝면에는 스크래치와 찰과상이 없어야 합니다. 샤프트의 표면에는 균열, 압력 및 기타 결함이 없어야합니다. 부품, 조립품 및 장비 표면 청소, 제습 후 윤활유를 바르고 조립 순서에 따라 배치해야 합니다.

펌프 하우징의 수직 균열을 제거하고 청소해서는 안됩니다.

제 4.2.2 조 전체 설치된 펌프의 경우 세로 설치의 수평 편차는 0. 10/ 1000 보다 클 수 없으며 가로 설치의 수평 편차는 0.20/ 1000 보다 클 수 없습니다 뜯어진 펌프는 세로 및 가로 장착 시 수평 편차가 0.05/ 1000 보다 클 수 없으며 수평 분면, 샤프트의 노출된 부분 및 베이스의 수평 가공면에서 측정해야 합니다.

제 4.2.3 조 펌프의 조회는 다음 요건을 충족시켜야한다.

첫 번째 전동축이 펌프 축, 전동축과 전동축용 커플링에 연결된 경우, 연축기의 두 반쪽에 대한 반지름 변위, 끝면 간격 및 축 기울기는 장비 기술 문서의 규정에 부합해야 합니다. 규정이 없을 경우 현행 국가 표준인' 기계설비 설치공사 시공 및 검수 일반 규범' 에 부합해야 한다.

전동축과 펌프축이 벨트로 연결되어 있을 때, 양축의 평행도와 이륜의 편차는 현행 국가 표준인' 기계설비 설치공사 시공 및 검수 일반 규범' 에 부합해야 한다.

세 대의 증기 터빈 구동 펌프와 펌프 (보일러 펌프, 열오일 펌프, 저온펌프 등). ) 고온과 저온액체를 수송하는 것은 상온에서 정시해야 하며, 설계 규정에 따라 온도 변화에 대한 보상값을 보류해야 한다.

4.2.4 고속 펌프 또는 대형 분해 펌프를 설치할 때 회전자 잎바퀴, 슬리브, 잎바퀴 실링, 균형판, 저널 등 주요 부품의 레이디얼 및 끝단 런아웃 값을 측정해야 하며, 편차는 장비 및 기술 문서의 규정에 부합해야 합니다.

4.2.5 회 전자 부품과 하우징 조립품 간의 총 지름 틈새는 장비 기술 문서의 규정에 부합해야 합니다.

4.2.6 번 웜 루트 내 잎바퀴의 앞뒤 축 틈새 및 세그먼트 다단 펌프의 축 치수는 장비 기술 문서의 규정에 부합해야 합니다. 다단 펌프 레벨 간의 원래 개스킷 두께는 변경할 수 없습니다. 고온 펌프 밸런스 디스크 (드럼) 와 밸런스 슬리브의 축 방향 틈새, 단일 쉘 세그먼트 펌프는 0.04 ~ 0.08mm, 0.35 ~ 1 mm 여야 합니다. 이중 쉘 펌프의 경우 스러스트 베어링과 스러스트 디스크 사이의 총 축 틈새, 단일 쉘 세그먼트 펌프는 0.5 ~ 1 mm, 이중 쉘 펌프는 0.5 ~ 0.7 mm 여야 합니다.

4.2.7 임펠러 출구 중심선은 펌프 하우징 러너 중심선과 정렬되어야 합니다. 균형판과 균형판이 서로 가까워질 때 잎바퀴 출구의 폭은 가이드 베인 수입의 폭 내에 있어야 합니다.

4.2.8 슬라이딩 베어링의 베어링 뒷면은 0.02 ~ 0.04mm 범위 내에 있는 부시와 밀접하게 맞아야 합니다. 부시와 저널 사이의 상단 및 측면 간격은 장비 기술 문서의 규정을 준수해야 합니다.

4.2.9 롤링 베어링과 샤프트 및 베어링 베이스의 맞춤 공차, 롤링 베어링과 엔드 캡의 축 틈새, 매체 온도로 인한 축 팽창 틈새, 구심 스러스트 베어링의 레이디얼 틈새 및 예압력은 장비 기술 문서의 요구 사항에 따라 검사 및 조정되어야 합니다. 규정없이 현행 국가 표준인' 기계설비 설치공사 시공 및 검수 일반 규범' 에 따라 집행한다.

제 4.2. 10: 필러 씰의 총 지름 틈새는 장비 기술 문서의 규정을 준수해야 합니다. 규정이 없을 경우 표 4.2. 10 요구 사항을 준수해야 합니다. 충전재가 꽉 눌린 후, 충전링의 유입구는 준액봉관에 대응하거나, 충전고리는 약간 바깥쪽을 향해야 한다.

표 4.2. 10 패킹 씰 어셈블리 요구 사항

4.2. 1 1 개 기계적 씰, 부동 링 씰, 미로 씰 및 기타 형태의 샤프트 씰에 대한 간격 및 접촉 요구 사항은 장비 기술 문서의 요구 사항을 준수합니다. 규정이 없을 때는 현행 국가 표준인' 기계설비 설치공사 시공 및 검수 일반 규범' 의 규정을 준수해야 한다.

4.2. 12 축 봉인 조립 후 회전자는 유연해야 합니다. 회전자의 축 방향 채널링 운동량은 장비 기술 문서의 규정에 부합해야 한다.

제 4.2. 13 개의 이중 쉘 펌프 하우징. 하우징을 조립할 때는 장비 기술 문서에 따라 쌍을 이루어야 합니다. 양두 볼트로 조여진 신장량과 너트의 회전 각도는 설계 요구 사항을 충족해야 합니다.

4.2. 14 번 펌프 디버깅 전 검사는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

구동 기계의 조향은 펌프의 조향과 일치해야 한다.

둘째, 파이프 펌프와 * * * 샤프트 펌프의 회전을 알아야 합니다.

셋째, 차폐 펌프의 회전을 점검하십시오.

4 개의 고정 연결 부품은 느슨하지 않아야 합니다.

5. 각 윤활 부위에 윤활제를 충전하는 규격과 수량은 장비 기술 문서의 규정에 부합해야 합니다. 사전 윤활 요구 사항이 있는 부품은 요구 사항에 따라 사전 윤활해야 합니다.

모든 지시계, 안전 보호 장치 및 전기 제어 장치는 민감하고 정확하며 신뢰할 수 있어야 합니다.

7 판 차는 유연해야 하고 이상 현상은 없어야 한다.

제 4.2. 15 고온 펌프는 고온에서 디버깅하기 전에 본 사양 제 4.2. 14 조 규정 외에 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

시운전 전에 펌프체를 예열하고, 온도 상승은 균일해야 하며, 시간당 온도 상승은 50 C 를 초과해서는 안 된다. 펌프 표면과 작동 유체 입구의 공정 파이프 온도차는 40 C 를 초과해서는 안됩니다.

예열시 l0min 당 자동차 반 바퀴를 돌립니다. 온도가150 C 를 초과하면 5min 마다 자동차 반바퀴를 돌립니다.

3 펌프 프레임 슬라이딩 끝 볼트와 가이드 키의 확장 간격은 장비 기술 문서의 규정에 부합해야 합니다.

넷째, 베어링 부분에 연결하고 냉각수를 채워야 한다.

다섯째, 입구 밸브와 배기 밸브를 열고 펌프 안의 가스를 배출하고 지정된 온도로 예열한 다음 배기 밸브를 닫아야 합니다.

제 4.2. 16 저온 펌프가 저온 매체에 시운전을 시작하기 전에 본 사양 제 4.2. 14 조 규정 외에 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

첫째, 예냉 전에 바이 패스 파이프를 엽니 다.

둘째, 공정 요구 사항에 따라 파이프 및 웜 쉘을 제습합니다.

(3) 예냉할 때는 모든 배출 밸브를 열어야 하며, 먼저 저온가스로 식힌 다음, 저온액체로 식힌 다음, 액체가 밸브에서 흘러나올 때까지 천천히 균일하게 냉각한 다음, 배출 밸브를 닫아야 한다.

4 개의 펌프가 기계적으로 밀봉될 때 밀폐강 안의 공기가 방출되어야 한다.

제 4.2. 17 번 펌프가 시동될 때 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

원심 펌프는 흡입 파이프 밸브를 열고 배출 파이프 밸브를 닫아야 합니다. 고온 펌프 및 저온 펌프는 장비 기술 문서의 규정에 따라 실행되어야 합니다.

두 번째 펌프 밸런스 플레이트 냉각수 파이프는 원활해야합니다. 흡입관은 액체를 공급하고 공기를 배출해야 하며, 액체가 없을 때는 시동이 걸리지 않아야 한다.

3 개의 펌프가 시동 된 후 서지 영역을 신속하게 통과해야합니다.

속도가 정상인 후 출구 파이프 밸브를 엽니 다. 출구 파이프 밸브는 3 분 이상 열어서는 안 되며, 펌프를 설계 조건으로 조정해 성능 곡선의 낙타봉에서 운행할 수 없습니다.

제 4.2. 18 번 펌프는 시운전 시 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

고정 연결 부품은 느슨해서는 안 됩니다.

둘째, 회전자와 운동 부품은 정상적으로 작동하며, 이향과 마찰이 있어서는 안 된다.

(3) 보조 시스템의 작동은 정상이어야한다. 파이프 연결은 누출없이 견고해야합니다.

4 개의 평면 베어링의 온도는 70 ℃를 넘지 않아야 합니다. 구름 베어링의 온도는 80 ℃를 초과해서는 안됩니다. 특수 베어링의 온도는 장비 기술 문서의 요구 사항을 충족해야합니다.

5. 각 윤활점의 윤활유, 밀봉액 및 냉각수 온도는 장비 기술 문서의 규정에 부합해야 합니다. 윤활유는 누설 및 오일 미스트 분사가 없어야합니다.

6 개의 펌프의 안전 보호 및 전기 제어 장치와 각 부분의 계기는 민감하고 정확하며 신뢰할 수 있어야 합니다.

7 기계적 씰 누출량은 5 ml/h 보다 클 수 없으며, 패킹 씰 누출량은 표 4.2. 18 보다 클 수 없으며 온도 상승은 정상이어야 합니다. 불순물 펌프와 독성, 유해, 인화성, 폭발성 미디어를 전달하는 펌프의 경우, 씰의 누출량은 설계 규정 값보다 클 수 없습니다.

표 4.2. 18 패킹 씰 누출

8. 작업 매체의 비중이 1 보다 작은 원심 펌프로, 용수 시운전 시 모터의 전류가 정격을 초과하지 않도록 제어해야 하며, 물의 유량이 정격의 20% 미만이어야 합니다. 독성, 유해, 인화성, 폭발성 입자로 작동하는 펌프의 시운전은 장비 기술 문서의 규정에 부합해야 합니다.

9. 저온 펌프는 스로틀 링 조건에서 작동하지 않습니다.

베어링 몸체의 진동 값을 측정해야 하는 펌프는 캐비테이션 없이 측정해야 합니다. 진동 속도의 유효한 값을 측정하는 방법은 본 사양 부록 2 에 따라 수행할 수 있습니다.

1 1. 정격 작동 지점에서 펌프의 연속 시운전 시간은 2 시간 이상이어야 합니다. 고속 펌프 및 특수 요구 사항이 있는 펌프의 디버깅 시간은 장비 기술 문서의 규정에 부합해야 합니다.

4.2. 19 번 펌프가 시운전을 중지한 후 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

원심 펌프는 펌프의 입구 밸브를 닫고 펌프가 냉각될 때까지 기다렸다가 보조 시스템의 밸브를 차례로 닫아야 합니다.

둘째, 고온 펌프의 정지는 장비 기술 문서의 규정에 따라 수행되어야 한다. 주차 후 펌프가 50 C 로 냉각될 때까지 20 ~ 30 분 간격으로 반 바퀴를 돌았습니다.

(3) 저온 펌프가 작동을 중지할 때 특별한 요구 사항이 없으면 펌프는 항상 액체로 가득 차 있어야 합니다. 흡입 밸브 및 배출 밸브는 항상 열려 있어야합니다. 양단 기계적으로 밀봉된 저온 펌프의 경우 펌프의 충전 압력은 액체 레벨 컨트롤러와 펌프 밀폐강 내의 밀봉액에 의해 유지되어야 합니다.

(4) 결정화, 응고, 침전 매체를 수송하기 쉬운 펌프가 작동을 멈춘 후에는 펌프가 막히는 것을 방지하고 맑은 물이나 다른 매체로 펌프와 파이프를 즉시 씻어야 한다.

부식과 냉동 균열을 방지하기 위해 펌프 안에 축적된 액체를 배출해야 한다.

펌프 설치 프로젝트 건설 수락 코드 (2)

유형: 환기 및 에어컨 표준 사양

섹션 8 스크류 펌프

4.8. 1 나사 펌프는 녹 방지 보증 기간 내에 설치할 때 제거 세척이 필요하지 않습니다. 녹 방지 보증 기간이 지났을 때 눈에 띄는 결함이 있을 경우 장비 기술 문서의 규정에 따라 해체와 세척을 해야 한다.

제 4.8.2 조 펌프의 평준화, 찾기는 본 규범 제 4.2.2 와 4.2.3 조의 관련 규정에 따라 진행되어야 한다.

제 4.8.3 조 펌프를 디버깅하기 전에 다음 요구 사항을 충족시켜야한다.

구동 기계의 방향에 대한 별도의 검사는 펌프의 회전과 일치해야 합니다.

둘째, 고정 연결 부품은 느슨해지지 않아야 합니다.

(3) 윤활제 주입의 사양과 수량은 장비 기술 문서의 규정에 부합해야 합니다.

4 개의 펌프의 액체 러너는 깨끗이 청소해야 한다.

5. 액체를 운반하는 온도가 60 C 를 초과할 때는 설비 기술 문서의 규정에 따라 예열해야 한다.

제 4.8.4 조가 시작되기 전에 펌프는 액체로 가득 차 있어야 하며, 펌프를 시작할 때 입구 밸브와 출구 밸브를 완전히 열어야 한다.

제 4.8.5 조 펌프 시운전은 다음 요건을 충족시켜야한다.

펌프 한 대가 규정된 회전 속도에서 규정된 압력까지 올라서 시운전을 해야 한다. 지정된 압력 점의 시운전 시간은 30 분 이상이어야합니다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다

두 번째는 작동 시 비정상적인 소리와 진동이 있어서는 안 되고, 각 결합면에는 누출이 있어서는 안 된다는 것이다.

3 개의 베어링의 온도 상승은 오일 온도 35℃ 또는 20℃ 를 초과해서는 안됩니다.

4. 패킹 씰 또는 기계적 씰의 누출은 장비 기술 문서의 규정을 준수해야 하며, 규정이 없을 경우 본 사양 제 4.2. 18 조의 관련 규정을 준수해야 합니다.

안전 밸브는 민감하고 신뢰할 수 있어야합니다.

제 4.8.5 조 펌프를 정지한 후 펌프와 파이프를 청소하여 막힘을 방지하다.

아홉 번째 절수 링 진공 펌프

4.9.7 번 워터 링 진공 펌프는 녹 방지 보증 기간 내에 설치할 때 제거 세척이 필요하지 않습니다. 이상이 발생하거나 녹 방지 보증이 초과될 경우 분해 및 세척을 수행해야 하며 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

1. 부품 분해 순서는 장비 기술 문서의 규정을 준수해야 합니다.

부품은 부식되지 않아야합니다. 청소 후, 결합 표면은 얇은 윤활유를 발라야합니다:

장비 기술 문서에 명시된 두께와 수량에 따라 세 잎바퀴의 양쪽 끝에 있는 개스킷을 엄격하게 교체합니다.

제 4.9.2 조 펌프의 평평함, 찾기는 본 규범 제 4.2.2 조와 제 4. 1.3 조의 규정에 따라 진행되어야 한다.

제 4.9.3 조 가스-물 분리기의 설치는 다음 요구 사항을 충족시켜야한다.

설치의 수평 편차는1/1000 보다 클 수 없습니다.

둘째, 펌프에 연결된 파이프가 너무 길어서는 안 된다. 플랜지 접합면은 엄격해야합니다.

삼기수분분리기의 유입구는 외부 급수관과 연결되어야 하며, 그 파이프는 원활히 유지되어야 한다.

제 4.9.4 조 펌프를 디버깅하기 전에 다음 요구 사항을 충족시켜야한다.

회전 차량은 유연하고 차단되지 않아야합니다.

둘째, 진공 제어 밸브는 적절한 개방도로 조정되어야합니다.

세 번째 펌프 필러 냉각수 라인은 원활해야합니다.

넷째, 펌프 체내에 맑은 물을 주입하고, 수레를 깨끗이 씻어야 시동이 걸린다.

제 4.9.5 조 펌프 시운전은 다음 요건을 충족시켜야한다.

펌프는 정해진 속도와 작업 범위 내에서 작동해야 하며 연속 시운전 시간은 30 분 이상이어야 합니다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다

두 번째 펌프의 급수는 정상이어야 한다. 수온과 급수 압력은 장비 기술 문서의 규정에 부합해야 한다.

세 베어링의 온도 상승은 30 C 를 초과해서는 안 되며, 그 온도는 75 C 를 초과해서는 안 된다.

모든 연결 부품은 누출없이 밀접하게 연결되어야합니다.

5. 가동할 때 비정상적인 소리와 진동이 있어서는 안 된다.

제 4.9.6 조 시운전 후 펌프 안에 쌓인 물을 모두 배출한 후 맑은 물로 깨끗이 씻어야 한다.