이중전원 자동절체스위치는 다들 한 번쯤은 구매해 보셨을 거라 생각합니다. 이름에서 알 수 있듯이 갑자기 전원이 꺼지면 자동으로 이중전원절체스위치를 통해 백업전원으로 연결되어 저희가 사용하게 되는 제품입니다. 연결이 끊어지지 않고 계속 작동할 수 있습니다. 이러한 종류의 스위치는 우리 삶의 여러 곳, 많은 회사 및 커뮤니티에서 사용됩니다. 따라서 Xiaotu가 이중 전원 스위치의 원리와 지침을 자세히 설명하겠습니다.
이중 전원 자동 전환 스위칭 기기는 주로 비상 전원 공급 시스템에 사용되어 부하 회로를 하나의 전원 공급 장치에서 다른 (대기) 전원 공급 장치로 자동 전환하여 중요한 부하의 지속적이고 안정적인 작동을 보장합니다. 따라서 중요한 전력 소비 장소에서 자주 사용되며 제품 신뢰성이 특히 중요합니다. 변환이 실패하면 다음 두 가지 위험 중 하나가 발생할 수 있습니다. 전원 공급 장치 사이의 단락이나 중요한 부하의 정전(심지어 짧은 정전)은 심각한 결과를 가져올 수 있습니다. 생산 중단, 금전적 손실 등) 마비)은 사회적 문제(생명과 안전을 위험에 빠뜨리는 것)를 일으킬 수도 있습니다. 따라서 산업이 발달한 국가에서는 자동절환스위치기구의 생산 및 사용을 주요제품으로 규정하고 제한, 규제하고 있다.
이중 전원 자동 전환 스위치는 일반적으로 스위치 본체(at) + 컨트롤러의 두 부분으로 구성됩니다. 스위치 본체(ATS)는 PC 레벨(일체형)과 CB 레벨(회로 차단기)로 나눌 수 있습니다. 이중 전원 자동 전환 스위치 전기 제품(ATSE)의 품질은 주로 스위치 본체(ATS)에 따라 다릅니다.
1. PC 수준 ats: 일체형 구조(3점식). 이중 전원 공급 장치 스위칭을 위한 특수 스위치입니다. 간단한 구조, 작은 크기, 자체 연동, 빠른 변환 속도(0.2s 이내), 안전성 및 신뢰성 등의 장점이 있지만 단락 보호 기능이 필요합니다. 가전제품.
2. 클래스 cb ats: 과전류 릴리스가 장착된 ats는 주 접점을 연결하여 단락 전류를 차단하는 데 사용할 수 있습니다. 이는 단락 보호 기능을 갖춘 두 개의 회로 차단기와 기계적 연동으로 구성됩니다. 컨트롤러는 주로 모니터링되는 전원 공급 장치(2개의 회로)의 작동 상태를 감지하는 데 사용됩니다. 오류(예: 하나의 위상) 위상 오류, 저전압, 전압 손실 또는 주파수 편차가 발생하는 경우 컨트롤러는 작업 명령을 내리고 스위치 본체는 부하를 전달하고 자동으로 하나의 전원 공급 장치에서 다른 전원 공급 장치로 전환합니다. 백업 전원 공급 장치는 일반적으로 일반 전원 공급 장치 용량의 20%에 불과합니다. 그림 1은 일반적인 ATS 애플리케이션 회로이다. 컨트롤러는 스위치 본체의 수신 라인 끝에 연결됩니다. 컨트롤러의 장점? 컨트롤러에는 일반적으로 중요하지 않은 부하 선택 기능이 있어야 합니다. 컨트롤러에는 두 가지 형태가 있습니다. 하나는 전통적인 전자기 릴레이로 구성되고 다른 하나는 디지털 전자 지능형 제품입니다. 이는 우수한 성능, 조정 가능한 매개변수, 높은 정밀도, 높은 신뢰성 및 쉬운 사용이라는 장점을 가지고 있습니다.
1. 분류 및 정의
이중전원은 크게 PC급 이중전원(일체형)과 CB급 이중전원(이중차단기형)으로 구분된다. PC 수준의 이중 전원 공급 장치: 가능 연결하고 전달하지만 단락 전류를 차단하는 데 사용되지 않는 이중 전원 공급 장치가 과전류 해제 기능이 없는 로드 스위치를 액추에이터로 선택하는 경우 PC-레벨 레벨 자동 전환 스위치. 보호 기능은 없지만 허용 오차와 연결 능력이 높아 스위치 자체의 안전성을 보장할 수 있고 과부하나 단락 등의 결함으로 인해 손상되지 않으며 이 경우 회로의 안정적인 연결을 보장할 수 있습니다. 클래스 CB 이중 전원 공급 장치: 과전류 릴리스가 장착된 이중 전원 공급 장치입니다. 주 접점을 연결하여 단락 전류를 차단하는 데 사용할 수 있습니다. 이중 전원 공급 장치가 과전류 릴리스가 있는 회로 차단기를 액추에이터로 선택한 경우에 속합니다. 클래스 CB 자동 전환 스위치로. 선택적 보호 기능을 갖추고 있으며 하위 부하 및 케이블에 대한 단락 및 과부하 보호 기능을 제공할 수 있습니다. 이 제품의 제작 및 차단 기능은 접촉기 및 계전기와 같은 다른 구성 요소보다 훨씬 뛰어납니다.
2. 작동 사양
1. 어떤 이유로든 정전이 발생하여 단시간 내에 전원을 복구할 수 없는 경우 백업 전원 공급 장치를 활성화해야 합니다. . 단계: ① 주 전원 공급 장치의 회로 차단기(배전실에 있는 제어 캐비닛의 회로 차단기 및 이중 전원 공급 장치 전환 상자의 주 전원 공급 장치 차단기 포함)를 차단하고 이중 역전 방지 장치를 엽니다. 자체 준비 전원 공급 장치 측면으로 전환하고 이중 전원 공급 장치를 유지하십시오. 스위칭 상자의 자체 전원 공급 장치 회로 차단기가 꺼진 상태입니다. ? ② 백업 전원 공급 장치(디젤 발전기 세트)를 시작합니다. 대기 장치가 정상적으로 작동하면 자체 공급 전원 공급 장치 제어 캐비닛의 발전기 공기 스위치와 회로 차단기를 순차적으로 닫습니다. ③전원 개폐함에 있는 각 백업전원 차단기를 하나씩 닫아 각 부하에 전원을 공급합니다. ④ 백업전원의 운전 중에는 당직운전자가 발전기세트를 떠나서는 안되며, 부하변화에 따라 전압, 설비주파수 등을 적시에 조정하여야 하며 이상이 있는 경우에는 반드시 조치하여야 한다. 적시에 처리해야합니다.
2. 주전원이 복구되면 전력 변환 작업을 적시에 완료해야 하며 백업 전원 공급 장치를 차단하고 주전원 공급 장치를 복구해야 합니다. 단계: ① 자체 준비 전원 공급 장치의 회로 차단기를 하나씩 순서대로 분리합니다. 이중 전원 공급 장치 스위칭 박스의 자체 준비 전원 회로 차단기 → 자체 준비 전원 분배 캐비닛의 각 회로 차단기 → 발전기의 메인 스위치 → 더블스로우 스위치를 메인 전원 공급 장치 쪽으로 돌립니다. ②디젤엔진 정지 단계에 따라 디젤엔진을 정지시킨다. ? ③순서대로, 주전원 주전원 스위치의 각 차단기를 각 분기 스위치까지 하나씩 투입하고, 주전원 차단기의 이중전원 개폐함을 투입위치로 놓는다. 3. 표시등과 표시등이 정상인지 확인하고 변압기의 냉각 팬을 가동하십시오. 3. 정상적인 작업 조건에서 주변 공기 온도는? 1. 주변 공기 온도의 상한은 +40℃입니다. ○주변 온도의 하한은 -5℃입니다. +35℃를 초과합니다.
2. 고도: 설치 장소의 고도는 2000m를 초과하지 않습니다. 3. 대기 조건: 대기 온도가 +40°C일 때 대기의 상대 습도는 50%를 초과하지 않습니다. 가장 습한 달의 월 평균 최대 상대 습도는 90%입니다. , 동시에 월 평균 최저 기온은 +25℃이며, 온도 변화에 따른 제품 표면의 결로 현상을 고려하였습니다. 4. 오염도 : 오염도는 3급입니다.
그렇습니다. Xiaotu는 모든 사람이 이중 전원 자동 전환 스위치 설명서를 공부하도록 유도했습니다. 무엇을 배웠습니까? 많은 네티즌이 이중 전원 자동 전환 스위치를 구입했지만 설명서를 주의 깊게 읽지 않았을 수도 있습니다. 사람들은 매뉴얼이 없어서는 안 될 종이라고 생각합니다. 사실, 매뉴얼의 중요성을 아는 사람은 아무도 없습니다. 매뉴얼을 통해 제품을 이해할 수 있을 뿐만 아니라 제품을 더 잘 사용할 수 있다는 점은 큰 이점입니다. 우리에게 해롭다.