2. 프로젝트 개요
2. 1. 설계 개요
신우 에메랄드 시티 23A # 층. 97 수동 굴착 파일, 파일 직경 900, 1000, 1200, 1300, 풍화 사암 설계 필요, 셰일 지층이/kloc-0 보다 크지 않음 C30 콘크리트 파일 재료를 사용하고, 철근은 HPB235 및 HRB335 파일 세로 철근 조인트의 용접 조인트를 사용합니다. 보호층, 50mm 두께. 힙에 대한 두 가지 보안 레벨입니다.
2.2. 공학 지질학
조사 보고서에 따르면 공사 지질 분포: 부지가 평평하고, 1 층 흙잡필 강도가 낮고, 수분 함량이 높기 때문에 지층의 기초층으로 사용해서는 안 된다. 2 층 분질 점토는 알갱이 구조가 균일하고, 대량의 철, 망간, 건조 고강도 인성이 섞여 있고, 바닥은 강한 풍화 사암, 진흙은 소량의 부스러기가 섞여 있다. 3 층 사질 셰일, 회색, 층리 발육, 대량의 자갈, 소량의 갈라진 틈, 대량의 철과 망간, 겹의 이암, 바위가 비교적 부드럽고, 부서진 양이 많다.
3. 시공 준비 작업
1, 시공도면과 토양, 지하수의 수문지질자료에 익숙하다.
2. 현재 공사에 따르면 인공말뚝공벽 지지가 되고, 본 지역의 토양과 지하수의 분포 특성에 따라, 토양 수분펌프장 발굴이 제공하는 지질탐사와 지질자료를 벽에 계산해 설계했다. 묘목을 평평하게 하기 전에 나무와 기타 장애물을 처리해야 한다.
3. 현장을 발굴하다.
4. 전면 발굴하기 전에 선택적으로 두 개의 구멍과 말뚝을 파서 검사하고 토양 수문학 등 관련 정보를 분석하여 원래 규범의 시공 방안을 용이하게 한다.
5. 지하수위가 높은 지역에서는 지하수위가 말뚝 1 단 아래로 0.5 미터 정도 내려와야 한다.
6. 안전관건작업은 인공발굴을 채택하고, 발굴 전 시공자들은 전면적인 안전기술 교착을 진행해야 한다. 시공안전의 안전을 확보하기 전에 스프레더의 운행 신뢰성을 검사하다.
7. 재료 및 주요 장비:
7. 1. 1 시멘트: 325 일부터 425 일까지 일반 실리콘 시멘트 또는 광산 찌꺼기 실리콘 시멘트를 사용합니다.
7. 1.2 모래: 모래 또는 거친 모래, 진흙 함량이 5% 이하입니다.
7. 1.3 돌: 0.53.2 cm 자갈 또는 자갈 입자 크기; 말뚝의 콘크리트도 직경이 다를 수 있으며 자갈과 점토 함량은 2% 를 넘지 않는다.
7. 1.4 물: 수돗물이나 순수한 물에 있는 유해 물질이 포함되지 않습니다.
7. 1.5 plus 조강제는 실험 선택을 통과해야 하며, 재를 섞으면 실험실 규정에 따라 결정해야 한다.
7. 1.6 보강 철근: 수평 보강 철근 지름은 설계 요구 사항을 충족해야 하며 공장 재검사 자격증 및 보고가 필요합니다.
7. 1.7 은 일반적으로 Miki, 그룹 또는 전기박, 작은 차나 덤프 트럭, 곡괭이, 삽을 타야 합니다.
손 삽, 용접, 낙선, 스카이카 가이드 풀리 그룹, 콘크리트 믹서, 통, 슬롯, 파이프, 진동기, 플러그 용접, 굵은 로프, 와이어 로프, 안전 활동 커버, 방수등 (저압 36V,1
용접기, 환기 산소 설비, 리프트 펌프, 나무 풀리, 움직이는 사다리, 안전모, 안전벨트 등.
7. 1.8 템플릿: 강철 조립, 강철 굽힘, 도구 4 개 (또는 8 개) 구성 요소. 클램핑, 매달림
갈고리와 부품 나무, 8 번 나무, 또는 12 번 채널 등.
3.2. 공사 진도
20 10,11.09,2010, 1.02
3.3.
노동조직과 일반 공사 진도 요구에 따라 30-2 쌍의 공업시설 대장과 기술자를 인공노동파낼 수 있도록 안배하다. 보강 가공과 결박 인원 5 명, 콘크리트 3 명. 프로젝트 책임자는 전문적이고 우수한 직원 팀을 배정했다.
4. 주요 시공 방법 시공 흐름도
4. 1. 수동 굴착 파일 기술 조치
수동 굴착 파일 하위 공정 시공: 벽 콘크리트 혼합 비율, 오리피스 다락방, 각 부분의 중심 위치, 구멍 깊이 측정. 각 부위의 시공 토질, 침투, 중심 편차 및 시작 깊이를 제때에 기록해야 한다.
1, 현장을 발굴하기 전에 잡동사니를 깨끗이 치우고, 평평하고 단단하며, 정확하게 로프트합니다. 말뚝 주위의 거리가 1 미터인 구멍은 중심에 있는 네 개의 말뚝으로 보호되는데, 이 네 개의 말뚝은 대칭적으로 교차되어 배열되어 있다. 상단 벽 시공이 끝나면 중심 파일의 상단 벽에 플래그가 지정됩니다.
말뚝 기초 간격 굴착의 행. 인접한 파일 옹벽의 굴착에 영향을 주지 않도록 파일 그룹과 매화 굴착을 사용해야 합니다. 유사가 경미할 때 만리장성의 길이는 0.5 미터로 짧아져 굴착공벽 노출 시간을 줄이고 제때에 벽에 콘크리트를 붓는다.
3. 구덩이를 파낼 때 렌즈로 벽 콘크리트를 연결하는데, 콘크리트 벽의 레이블은 C25 이상이어야 한다. 벽 템플릿은 나팔 모양의 두 개의 반원강으로 만들어야 하며 벽 두께는 12-20CM 여야 합니다. 집중 교반 후 벽 구멍 지름은 각 부분의 파일 지름보다 16cm 더 크게 설계해야 합니다. 벽 콘크리트가 빽빽하지 않아 벽 누출이 발생할 때 제때에 처리해야 한다. 소량의 누출이 있을 때 방수재로 직접 막을 수 있다. 물에서 약간 큰 구멍은 쐐기 방수재로 들어가 좌우로 닫을 수 있다. 거대한 수압, 침투 방지 큰 구멍, 구멍 지름의 크기에 따라 적절한 플라스틱 파이프 임베딩 분배기를 선택하고 방수 재료 주변을 밀봉하고 굴착 구멍에 말뚝을 박고 배수관을 사용하여 배수구로 유도하고, 붓기 전에 콘크리트를 붓고, 철사를 묶고, 파이프를 절단한다.
4. 굴착시 망치로 구멍 중심 위치를 매달고, 파일 구멍 중심을 복원하고, 각 단면 부분을 로프트하여 파일 중심 간격띄우기를 방지합니다. 고위삽, 경토, 강한 풍화 암석으로 곡괭이로 점토층을 깨뜨리고 파내다.
5. 10m 범위 내에서 구멍을 파낼 때 송풍기로 구멍 안을 환기시켜 공기를 신선하게 유지한다. 공기를 붓고 굳히다.
흙, 보통 문자열, 계층화 또는 짧은 진동기 슬리브로 직접 먹이는 시공 방법. 실천은 두 가지 방법을 결합하면 말뚝 기초 콘크리트의 치밀한 시공을 더 잘 보장할 수 있다는 것을 증명했다. 지하수의 영향을 최소화하기 위해서는 짧은 시간 내에 충분한 양의 필요한 농도로 콘크리트 주입을 완료하고 특정 자중으로 지하수의 침투를 억제할 수 있도록 속도를 높여야 하기 때문이다.
6, 지하 질량 콘크리트의 균일성과 밀도의 영향. 지하수 유속에 따라 어떤 콘크리트 시공 방법을 채택해야 하는지 결정해야 한다. 구멍 바닥부터 큰 구멍 벽의 지하수 침투율 (참조 값 ≤ ≧6mm/min) 이 상승할 때 이 방법은 수중 말뚝을 사용하여 엔지니어링 사양에 명시된 조항 세부 사항을 구현해야 합니다. 그러나 이전 콘크리트 드릴링 수위 그라우팅은 최소한 1 1.5m 이상이어야 하며 수위 높이와 같거나 수위보다 높아야 한다는 점에 유의해야 합니다.
7. 수직 리프트 설비를 설치하는 한 회사는 어느 정도의 충격을 견딜 수 있어야 하며, 방해받지 않을 것이다. 장비를 수직으로 들어 올린 후 반드시 검사를 해야 한다. 테스트 프로브의 수직 및 구멍 깊이를 사용하여 굴착 파일의 베이스 레벨을 설계합니다. 본 프로젝트의 투자는 주로 경위의기기의 자동수준 측정이다.
8. 파일 구멍 깊이가 20M 보다 크면 공기 대류를 강화하여 지하 통풍을 해야 합니다. 필요한 경우 산소를 수송하여 유독가스의 위험을 방지하다. 조작 시 파일 구멍 내 인원의 회전을 면밀히 감시하고, 파일 인원의 상호 반응을 관찰하여 사고 발생을 효과적으로 방지한다. 만약 현지 물에 있지 않다면, 통진흙을 잘라서 운반해 내라. 지하공사에 물이 많이 스며들어 물통은 이미 배수 요구를 충족시킬 수 없다. 연못의 밑바닥 말뚝을 파서 펌프로 물을 퍼올려 해발에 가라앉히고, 침전면의 굴착기와 펌프 규격이 결정된다. 주야 3 교대로 물을 퍼올려 수위가 안정적으로 유지되어야 한다.
9. 지하수위가 높을 때, 강수를 조정하고 발굴하는 조치를 취해야 한다.
10, 말뚝 설치 활동이 수평 구멍 안전막을 통과할 때, 누군가가 구멍을 붙이면, 그들은 안전커버를 싸서 잡동사니가 떨어지는 것을 방지해야 한다. 관련없는 사람은 파일 구멍의 가장자리에 접근해서는 안 된다. 토양을 들어 올릴 때 안전 덮개를 엽니다. 일부 파일을 올려 토공 발굴 (손질) 을 하고, 2 분기부터 리프트 장비를 사용하여 토공 굴착을 하고, 파일 구멍에 안전모를 쓰고, 지상 인원은 하네스로 견인한다. 1.5 미터에서 통 윗부분을 떠날 때, 안전 덮개와 집 입구를 적극적으로 밀어 흙, 흙, 흙, 돌 등 잡동사니가 구멍에 떨어지는 것을 방지한다. 큰 수레가 작은 통에 쓰러진 후 뚜껑을 다시 열면 통에 흙이 들어 흩어져 있다. 파일 구멍을 원하는 깊이까지 파내고, 구멍의 기둥 지름으로 파일 벽 호를 검사하고, 수직을 이루고, 위아래로 평평하게 하고, 구멍 벽을 다듬습니다.
4.2.
전국 각지에서 건축공사 탐사 설계의 4 급 기준을 제시했는데, 건축침하 관측은 바로 이를 기초로 한 것이다. 4 점 마감 차이 고도는 12 √ H 보다 작아야 하며 부지 준비 및 토공 굴착은 점 고도를 보호해야 합니다.
굴착하기 전에 보조 제어점에 따라 현장에서 1 축 제어점을 설정하고 이를 기준으로 축 제어 및 로프트를 수행해야 합니다. 경위계로 제어축을 측정하고, 강철 줄자로 각 파일의 중심을 측정하여 축을 용이하게 하고, 파일 위치를 검토하고, 각 제어축 위치 주위의 수직 중심에 네 개의 말뚝을 설치하고, 보고서를 검토 및 작성하고, 만리장성에 서명한다.
첫 번째 템플릿 시공을 시작하려면 콘크리트 옹벽이 자연 지면 150 mm 보다 높아야 합니다. 벽과 샤프트 고도가 조절된 후 대나무 못이나 말뚝으로 축을 벽의 상구로 유도하고, 붉은 페인트로 끓여 중심과 말뚝 고도를 쉽게 제어할 수 있습니다.
4.3. 수동 굴착 파일 구멍 건설
4.3. 1.
말뚝 기초 공사 인원이 매일 착공하기 전에 주의사항은 지하벽이 이미 검사를 마쳤고, 이상 없는 샘플이 하형 굴착의 구멍으로 들어가도록 배치해야 한다.
4.3.2. 인공 말뚝이 구멍이 되어 시공하다.
1.
토공 굴착 (또는 펌핑) → 구멍 벽 청소, 수직도 및 파일 지름 검사 → → 콘크리트 옹벽 발굴
2. 구멍 만들기 방법
① 곡괭이, 삽, 인공발굴 등 간단한 도구를 사용할 때 단단한 바위를 선택할 수 있다.
윤곽이 뚜렷한 인조 건물. 수직 토양, 토양 및 노동력의 수직 운동; 샤프트의 첫 번째 검사 교정 굴착이 시작된 후, 각 콘크리트 벽 1 m 의 렌즈는 한 번에 1 미터의 시공 세그먼트와 같습니다. 송풍기를 사용하여 파일 구멍 깊이가10m 를 초과하면 손실된 새 공기 도관을 구멍에 쌓고 흙을 통 또는 케이지 안에 놓아 원활한 접촉을 보장합니다.
② 발굴을 위해 그룹당 2 개의 조립 라인, 2-3 일, 파일당 매일 5 개 팀 2 개 코어가 들어오고, 구멍이 시공을 가로지르도록 보장한다.
③ 파낸 돌이나 기타 장애물이 나타나면 수동과 공기압축기를 이용해 선택하고 짓는다.
4. 성공 과정에서 사람을 파견하여 수로를 통해 땅을 보수하고, 우물에서 물을 퍼내고, 제때에 배수한다. 물 속에서 말뚝을 파낸 폐토나 밸러스트는 제때에 출전하는 사람 이외의 사람이 운반한다.
⑤. 파일 및 세로 지름 검사: 제어점 및 점 기반 표준은 파일 축이 시공에 영향을 주지 않는 곳에 설치해야 합니다. 착공 전과 착공 후의 검토는 적절하게 보호되어야 하며, 자주 시공을 반복해야 한다. 벽 구멍은 현장 기술자가 첫 번째 벽 뒤에 축 중심선에 수직인 대나무 파일 십자형으로 제어됩니다. 시공 및 제어 파일의 수직도 편차를 줄이는 템플릿을 기반으로 하는 템플릿의 경우 막대를 사용하여 로드 지름을 검사합니다.
3. 품질 검사점
토공 굴착, 콘크리트 벽 2 차 작업 시 각 검사에서 편차를 발견하고 언제든지 수정하여 위치가 정확한지 확인해야 합니다.
4.3.3. 벽 구조
많은 벽.
큰 샘플 설명: C20 미세 석재 콘크리트 사용.
콘크리트 벽 > 1. 벽 구조
파일 구멍을 원하는 깊이까지 파내고, 구멍의 기둥 지름으로 파일 벽 호를 검사하고, 수직을 이루고, 위아래로 평평하게 하고, 구멍 벽을 다듬습니다. 먼저 첫 번째 섹션의 벽 금형을 철거하고, 벽 금형에 추가 보강 철근을 추가하고, 회전에서 사용하는 절약을 다음 섹션을 철거하는 데 사용합니다. 벽은 부분적으로 콘크리트를 붓고, 콘크리트 통을 꿰어 보내고, 인공으로 붓고, 인공으로 빻는다. 콘크리트는 실험을 통해 조강제를 넣어 콘크리트의 경화를 가속화할 수 있습니다. 예를 들어 구멍 지름을 줄이려면 작은 블록 템플릿으로 조정해야 합니다. 템플릿 맨 위에 예약된 100mm 콘크리트 주입구 인터페이스 높이는 압축해야 합니다. 탈모 후
콘크리트 블록이나 벽돌의 촘촘하고 평평한 시멘트 모르타르로, 몰딩 강도는 1MPa 입니다. 콘크리트 말뚝의 상구 지름은 500mm 이고 높이는 1 100 mm 또는 2500 mm 이며, 일부 벽은 지면보다 30 cm 이상 높아야 유지하거나 바느질할 수 있습니다.
4.3.4.
시공 단위는 굴착 지층 설계의 마지막 구멍을 검사한 후 자체 테스트 및 평가를 수행하여 파일의 내용을 검사해야 합니다. 마지막으로 구멍을 만들 때 파일 구멍 중심선의 변위 편차, 파일 지름 편차, 최종 구멍 깊이, 구멍 바닥 찌꺼기, 파일 바닥 환경 힘 등을 포함한 편차는 설계 및 사양 허용 범위 내에 있어야 합니다. 감독, 조사, 검증, 설계원, 업주 등에 신고하고 은밀한 검수 비자 수속을 처리하다.
우리가 공사 전에 관련 부서 책임자를 확인한 후 지층 설계를 계속 확대할 때 시공단위를 확대하는 것이 좋은 시작이어야 한다. 시공 자체 검사 평가 후 감독, 조사, 설계 등 업주 부서에 은폐 검수 비자 수속을 신청하다.
4.3.5. 발굴과 주입
1. 매번 검사에서 수직 파일 구멍과 파일 지름에 편차가 있는 것을 발견할 때마다 제때에 교정하여 위치가 정확한지 확인해야 한다. 시공 설계의 요구에 따라
2. 파일 끝 구멍 깊이, 각 파일 이후 마지막 구멍에서는 조사, 설계, 소유자 및 감독 검사 검수 및 근본 원인에 대한 비밀 검사가 필요합니다.
3. 구멍이 무너지면 외부 벽돌 금형이 무너지고 철근 지름이 150mm 6MM 이고 간격이 적당합니다. 그런 다음 템플릿으로 콘크리트 옹벽을 붓습니다.
4. 현지의 물이나 빗물이 빠르게 스며들고, 배수가 제때에 이루어지지 않아 고인 물이 생길 수 있다. 개간 과정에서 저수조를 잘 파고, 펌프로 제때에 물을 퍼올리다. 물의 양이 적으면 첫 번째 판은 반강성 콘크리트를 사용할 수 있고, 물의 양이 큰 경우에는 어려운 순간을 배제하고, 수중 콘크리트 도관법을 채택하여 시공 품질을 보장할 수 있다.
바닥의 구멍은 가상 지구를 남겼다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다 구멍에 들어간 뒤에는 다듬은 흙과 깨진 벽돌도 있어 실수로 삭제한 후 비어 있습니다. 보강 철근 케이지 주위의 구멍 바닥을 자세히 검사하여 허토의 부스러기를 제거해야 한다. 필요한 경우 뒷면은 시멘트 모르타르나 콘크리트로 만들어야 한다.
6 수직 편차가 너무 큼: 굴착하는 동안 각 횡단의 수직도를 검사하지 않았기 때문에 나중에 수직 편차가 파졌습니다. 한 토막을 파낼 때마다 매달린 우물을 열고 말뚝에 따라 다듬어 구멍 위아래 벽을 평평하게 하여 라디안을 유지해야 한다.
7. 말뚝은 반드시 파내거나 비계와 철망으로 덮어서 흙덩이, 잡동사니, 인원의 추락을 방지해야 한다. 풀봉지와 플라스틱 천의 사용을 엄금한다.
4.3.6. 품질 기준
1 파일 구멍 중심선 변위 공차: ≤ 30mm; 。
파일의 조리개 공차: 음수 편차는 허용되지 않습니다.
3 콘크리트 벽 두께 공차:15mm;
4 구멍 바닥 침전물 두께: 허용되지 않습니다.
4.3. 수동 굴착 파일 보강 케이지
보강 케이지를 만들고 설치하는 용접 시스템의 안전성을 사용하여 구멍이나 다공이 두 묶음을 형성하여 상황에 따라 사용할 수 있도록 합니다.
4.3. 1. 。 보강 케이지 제작
1 재료 요구 사항:
제철소에는 접근 및 품질 보증 증명서가 있어야 한다. 이 방법은 규범에 따라 보강해야 한다. 템플릿과 배치 스택은 감독 기관이 증거 샘플링 및 실험의 요구 사항에 따라 별도로 제출해야 합니다. * * * 서면 검사 결과를 승인 및 감리 기관에 제출한 시공단위는 웹사이트에 열거된 합격 제작과 말뚝 검사에 대한 직무 요구 사항을 처리하고 검사, 합격, 불합격이라는 글자를 명확하게 표시할 수 있다.
2. 전면 보강 케이지는 솔리드 뿌리에서 파내어 실제 샘플에 따라 플래시 맞대기 용접 또는 아크 용접으로 만들어야 합니다. 지상 작업 중에 나선형 리브 300 커넥터는 검수 샘플 검사가 합격한 후에만 사용할 수 있습니다. 출력 숫자가 나열되면 스택의 루트를 통과합니다.
4.3.2. 보강 케이지를 묶는 시공 방법
1 시공 전 조건:
(1), 말뚝구멍 검수, 마지막 구멍에서 검수 수속을 마쳤습니다.
② 철강 및 원자재 인증서 및 검사 보고서.
(3), 신선한 공기 환기 설비 및 다공성 물을 배출하는 공기는 시험에 합격한 후 구멍을 통해 아래로 운반된다.
④ 팀 작업 전 안전 기술 테스트. 。
2. 절차: 강화 지상 재료 → → → 보강 링 용접 편경사 및 철근 → → 보강 철근 케이지를 묶어 숨겨진 설치 절차를 처리합니다 → → 지루 말뚝 몸체 콘크리트.
설치하다.
3.
설계 요구 사항 및 보강 케이지의 실제 파일 길이에 따라 보강 철근이 500m 35D 로 겹치거나 수량 범위가 보강 철근 후프 생성 철근의 50% 를 초과하지 않도록 합니다. 보호 파일의 보강 철근 레벨 수가 50mm 이상이어야 하며 나선형 세그먼트 길이는 철근에 필요한 겹침 길이에 맞게 3-5 개 묶을 수 있습니다. 세 개 이상의 등자 말뚝 끝이 수평이다.
4.3.3. 성형공 보강 케이지 안에 가설하다.
보강 케이지의 안전 장착을 보장하기 위해, 우리는 골대 장착이나 철장 한 다발을 들어 설치하는 종합 방법을 채택하기로 결정했다.
1. 말뚝 윗부분은 보강 케이지 안에 있으며, 보강한 후 함께 용접하여 매달린 점으로 삼는다.
2 보강 케이지 호이 스팅 시 전체 호이 스팅 방법을 사용하여 보강 케이지를 설치합니다. 보강 케이지를 분할할 때 먼저 보강 케이지를 내려놓고 입 위 약 1.0m 에 매달아 마지막 보강 케이지를 들어 올리고 중간 용접을 보강한 후 전체 보강 케이지를 천천히 들어 올려 구멍을 교체합니다.
3.
보강 케이지 은폐 검사가 설치된 후 고도, 철근 지름, 간격, 간격, 용접 품질, 묶음 품질, 보호층에 대한 자체 테스트를 수행하고 검사, 수락, 검사 및 승인을 위해 감독 엔지니어에게 서면 보고서를 제출하고 적시에 은폐 프로젝트에 서명해야 합니다.
4.3.4. 보강 케이지의 생산 공차
1 보강 철근 간격:10mm;
2. 나선형 리브 간격 또는 간격: 20 mm.
3 보강 케이지 직경:10mm;
4 보강 케이지 길이: 50mm;;
4.4. 1. 425 # 일반 실리콘은 광산 찌꺼기 시멘트에 적용되며, 공장 합격증 및 검사 보고서: 요구 사항.
1 시멘트 재료. 。
2 모래: 모래, 진흙 함량은 3% 를 초과하지 않습니다. 。
3 석재: 자갈, 입자 크기 10- 15MM, 진흙 함량이 2% 이하입니다.
4.4.2 입니다. 콘크리트 공급
현장 집중 공급, 유조선 운송, 콘크리트 혼합소를 이용하다.
4.4.3.
콘크리트 지루 말뚝의 구멍 누출이 다르기 때문에 실제 상황에 따라 다른 관류 방법을 선택합니다.
1. 콘크리트가 파일 맨 위에 주입될 때, 더미가 제거된 후 파일 맨 위 높이가 설계 요구 사항을 충족하도록 설계 레벨을 적절히 초과해야 합니다. 말뚝에 있는 강철 핀의 맨 위는 반드시 설계 치수를 유지하고, 수직으로 삽입되며, 충분한 보호층이 있어야 한다. 말뚝구멍 안에 기본적으로 물이 없을 때 콘크리트를 주입하고 콘크리트로 콘크리트를 펌핑하는 일반적인 방법을 사용한다.
2. 침투 구멍은 빠르지만 침투 방지 파일 구멍도 빨리 다 써 버렸기 때문에 간단한 도관 구조를 사용했습니다. 플랫폼의 한 무더기 발굴 작업에서 -6M 강철 높이의 간이 선반은 1-2 톤 이상의 중노동을 지탱할 수 있다. 관류관과 깔때기 (0.2 세제곱미터 콘크리트가 든 작은 깔때기, 작은 공을 들고 있음) 를 통해 수중 콘크리트 파일 구멍에 삽입된 관 체인을 간단한 프레임의 아래쪽에 매달아 놓습니다. 콘크리트 주입을 준비하고, 잠수정 펌프는 펌핑 우물에 사용됩니다. 10cm 정도의 구멍만 칠 수 있을 것 같아요.
깊이, 잠수펌프는 즉시 깔때기와 파이프로 콘크리트를 펌프해야 한다. 깔때기 표면은 콘크리트를 채울 수 있고, 구멍 바닥의 콘크리트 파이프는 수도관에서 체인 도관이 2cm 상승하여 빨리 채워질 수 있다.
포위관을 올리고 콘크리트가 연속적으로 부어질 때 콘크리트가 다시 흐를 수 있는 구멍이 없어 관 표면에 있을 때까지 콘크리트 연속 캐스터 블의 바닥을 높인다. 이 방법으로 계속 주입하다. 이 방법에 따라 높이가 있을 때 (체인 맨 위 근처) 위의 도관 부분을 제거합니다. 카테터가 점차 제거되면서 콘크리트 표면이 상승합니다. 파일 상단 10 에서 설계 레벨 위 20cm 에 도달하면 표면 물을 배출하고 플러그인 진동기로 콘크리트 표면을 진동시켜 표면 부동을 제거합니다. 말뚝이 잠시 머무를 때 콘크리트 무너짐은 16- 18 cm 정도로 제어해야 합니다.
3. 다량의 누출 (>: 6mm/min) 이 발생하고 펌핑 시공이 어려운 경우, 지루 말뚝 시공 방법을 사용하여 수중 콘크리트를 주입해야 한다. 콘크리트 파일은 파일 맨 아래에서 파일 레벨까지 한 번 이상 있습니다. 정전과 같은 특수한 사유가 발생하면 시공 틈새를 남겨야 하며, 단시간에 철근 콘크리트 주변 표면을 삽입할 수 있다. 새 콘크리트를 주입하기 전에 표면은 반드시 청결, 봉합, 치즐, 무수, 격리 재료여야 한다.
4. 말뚝 콘크리트, 콘크리트 면은 관조에서 사용해야 하며, 2m 이내의 가는 밧줄은 우물이나 거꾸로 기울어진 재료로 던져서는 안 된다. 콘크리트 분리가 콘크리트의 전체 강도에 영향을 미치지 않도록 해야 한다.
5. 콘크리트를 붓는 과정에서 지하수가 50mm 두께의 수층으로 들어가지 않도록 주의해야 한다. 그렇지 않으면 도관 콘크리트 표면의 수층을 이용하여 건조 전에 콘크리트를 부어야 한다. 물이 너무 많이 스며들면 (> 1M3/H) 수중 콘크리트 시공을 해야 합니다.
콘크리트를 부을 때 옆으로 두드리며 진동기를 사용하여 진동하는 방식을 채택하여 콘크리트의 밀도를 보장합니다.
6. 콘크리트 말뚝을 부을 때 인접한 10M 작업 범위 내에서 파낸 구멍은 멈춰야 하고, 구멍 바닥은 사람이 있어서는 안 된다.
7. 콘크리트 말뚝을 채택할 때, 시험블록을 보존해야 하며, 각 파일은 그룹 (3) 보다 작으며, 제때에 시험보고를 해야 한다.
설계 요구 사항에 따라 동력 실험법을 사용하여 두 파일의 품질을 검사하고 검사 보고서를 설계 단위에 제출하여 재검사를 실시합니다.
8. 말뚝의 콘크리트 주입이 완료되면 말뚝과 말뚝 꼭대기의 고도를 검사해야 한다. 말뚝이나 나무 막대기 꼭대기는 짚을 적극적으로 절약하여 콘크리트의 수축을 방지하는 데 도움이 된다.
4.4.4. 말뚝 기초 시험: 동적 시험 방법을 사용하여 말뚝 기초의 품질을 테스트합니다. 각 파일은 검사해야 하고, 검사 보고서는 설계 단위 재검사에 제출해야 한다.
5, 기술 조치의 품질을 보장하기 위해
공사의 품질을 보장하기 위해, 특별히 다음과 같은 품질 보증 조치를 제정하였다.
1, 도면을 진지하게 연구하고, 도면의 설계 의도 전환 작업을 잘 수행하여 프로세스 변화에 대한 종합적인 이해를 실현합니다. 수준 테스트를 잘 해서 더 잘 준비하고 시공 절차에 따라 시공 작업을 엄격히 진행할 수 있도록 한다.
2. 국가 표준 및 본 절의 엔지니어링 품질 검사 및 엔지니어링 평가 기준의 기술 규정을 엄격히 준수합니다. 항목별 공사 품질 평가는 국가 품질 검사 공사 기준에 따라 평가한다.
3. 검사팀을 구성해 프로젝트 관리자와 팀 지도부의 단위 운행 상황을 정기적으로 또는 비정기적인 점검한다.
4. 변속 레버 운영 팀의 자체 테스트 및 다양한 유형의 시스템 및 프로세스 간의 수락 추적 전임 품질 검사원은 매달 품질 검사 회사를 검사하고, 제때에 구체적인 조치를 제정하여 효과적으로 예방과 정류를 실시한다.
5. 모든 원자재와 반제품은 반드시 공장 합격증이나 품질보증서 및 검사 보고서가 있어야 합니다. 복사본은 반드시 원래 단위 도장을 찍어야 하고, 원본을 표시해야 한다. 관련 자재를 입력합니다. 사원은 샘플링 검사에 합격하기 전에 즉시 원자재 검사 통지서를 작성하여 실험실로 보내야 합니다.
6. 프로젝트 관리자는 단위 엔지니어링 측정을 담당하고 위치 측정, 축, 고도, 수직 모니터링, 침하 등의 작업을 잘 수행합니다. , 제어점 및 표준 점의 그리드 선은 견고하고 신뢰할 수 있는 구성요소에서 선택하고 보호해야 합니다. 방선 및 포지셔닝 품질 검사원 및 기술 책임자가 검수를 심사할 때 다음 공정 시공에 들어가기 전에 기록과 위치선 감사 기록을 찾아야 합니다.
7. 상부 샤프트의 기술 검토, 고도, 시공 로프트, 보강재 및 단일 원자재의 적용 및 가공은 반드시 엔지니어링 및 품질 검사원의 검토를 거쳐 시공 전에 납품해야 합니다.
8. 검사 작업을 잘하다. 은폐공사 자체 평가, 자체 검사, 자체 테스트를 기초로 24 시간 앞당겨' 은폐공사 검수 통지서' 를 현장 감리 엔지니어에게 전달한 후에야 다음 검수 도로 시공 공정에 들어갈 수 있다.
9, 현장 혼합 콘크리트 코어 파일 사용, 각 콘크리트 배치의 필요성은 사이트 책임자가 책임진다. 현장에서 콘크리트를 부을 때, 날씨와 현장 조건에 따라 실제 콘크리트 주입 구조를 결정하는 방법을 채택해야 한다. 시험 블록 샘플링의 사양 요구 사항에 따라 조밀한 콘크리트 진동기로 샘플링하여 벌집 현상이 발생하지 않도록 합니다. 또한 콘크리트의 정기적인 보양을 책임지고 콘크리트의 품질을 보장하는 전문가가 있어야 한다.
10, 시공관리 및 특수직종 시공사는 반드시 자격증을 가지고 직무를 수행해야 하며 무허가 조작은 엄격히 금지해야 한다.
1 1, 상급 부서와 임원에게 품질 문제나 숨겨진 위험을 제기합니다.