현재 위치 - 대출자문플랫폼 - 하찮은일 - 전기공증 시험을 구하다.

전기공증 시험을 구하다.

"전기 작업" 질문 은행

첫째, 옳고 그름의 문제

1. 작은 퓨즈를 선택하여 모터의 과부하 보호로 사용할 수 있습니다. 잘못된

모터는 전기를 기계적 에너지로 변환하는 전기 장비입니다. 옳다

3. 세 가지 유형의 도구는 안전한 초저전압에 의존하므로 도구 내부에는 안전한 초저전압보다 높은 전압이 생성되지 않습니다. 옳다

클래스 4.I 도구는 전기 충격을 방지하기 위해 기본 절연에 의존할 뿐만 아니라 추가적인 안전 예방 조치를 포함합니다. 옳다

5. 같은 들것 설정시 와이어는 L 1, N, L2, L3 이 왼쪽에서 부하를 향하도록 정렬됩니다. 옳다

6. 와이어 3 ~ 10 kV 회로의 기계적 강도를 보장하기 위해 주거 지역의 알루미늄 와이어 단면은 16mm2 이상이어야 합니다. 잘못된

7. 도체 선택은 도체의 기계적 강도, 안전 전류용량 및 허용 전압 손실 요구 사항을 충족해야 합니다. 옳다

8. 차단기에 장애가 발생할 경우 단로기 (회로 차단기) 를 부하로 분리할 수 있습니다. 잘못된

9. 심각한 인신안전위험이 있다면 정전이 되기 전에 스위치 작동표를 작성해 주세요. 잘못된

10. 번개 시에는 스위치 작동과 퓨즈 교체에 각별한 주의를 기울여야 한다. 잘못된

165438+ 오른쪽

12. cold standby (콜드 스탠바이) 상태는 스위치 및 회로 차단기가 분리 위치에 있고 디바이스가 작동을 멈춘 상태입니다. 장치를 작동시키려면 먼저 회로 차단기를 닫은 다음 스위치의 작동 상태를 닫아야 합니다. 옳다

13. 핫 스탠바이 상태란 회로 차단기가 폐로에 있지만 회로 차단기 (스위치) 가 분리 위치에 있고, 전원이 끊어지고, 장비가 정지되는 것을 의미합니다. 옳다

14. 뇌우 날씨에 실외 고압 설비를 순시해야 할 때는 절연 부츠를 신고 충전체로부터 충분한 거리를 유지해야 한다. 옳다

15. 사고 처리 또는 후진 작업 시 퇴근할 때 제시간에 교대할 수 있다. 잘못된

16. 3 상 단락 접지선 세트를 3 세트의 단상 접지선으로 대체할 수 있습니다. 잘못된

17. 작업자는 절연 장갑을 끼지 않고 접지선을 제거하고 매달아 놓을 수 있습니다. 잘못된

18. 접지선을 걸기 전에 전기를 검사해서 접지선이 전기를 띠는 것을 방지해야 한다. 장비에 전원이 들어오지 않음을 확인한 후 즉시 정전기를 접지하고 3 상 단락을 진행하다. 옳다

19. 비 오는 날 야외에서 전기를 검사하고 일반 (방수) 검전기나 절연 레버를 사용할 수 있습니다. 아닙니다.

20. 2 차 배선 회로에서 작업하는 경우 고전압 장비를 끌 필요가 없습니다. 첫 번째 작업 티켓을 작성해야 합니다. 잘못된

2 1. 일반적으로 목재 구조나 목재 타워에 설치된 전기 장비의 금속 케이스는 접지할 필요가 없습니다. 옳다

22. 전기 장비에 접지 고장이 발생하면 접지점에 가까울수록 스텝 전압이 높아집니다. 옳다

23. TN-S 시스템에서 모든 전기 장비의 금속 하우징은 보호로부터 0 을 받습니다. 옳다

24. 동일한 저전압 전원 공급 시스템에서 보호 접지와 보호 접지를 모두 사용할 수 있습니다. 잘못된

25. 간접 접촉 감전은 인체가 정상적인 상황에서 전기가 없는 장비의 금속 껍데기나 금속 프레임에 닿는 현상이다. 스텝 전압 감전은 간접 접촉 감전에 속한다. 옳다

26. 세 번째 유형의 휴대용 전동 공구와 세 번째 유형의 모바일 가전제품은 반드시 누전 보호기를 설치해야 한다. 잘못된

27. 전기 설비가 24V 이상의 안전전압을 채택할 경우, 전기가 있는 본체와의 직접적인 접촉을 방지하기 위해 보호 조치를 취해야 한다. 옳다

28. 직접적인 사망이나 장애를 일으키지 않고 인체가 계속 접촉할 수 있는 전압은 안전전압이다. 옳다

29. 절연봉과 절연집게는 절연의 기본 안전도구이다. 옳다

30. 실외 배전 장비에 울타리를 사용할 때 높이는 1.5m 이상이어야 하고, 울타리 간격과 지면으로부터의 거리는 0.2m 이상이어야 합니다.

3 1. 실행 중인 저전압 전기 장비 및 저전압 회선 대 접지 절연 저항은 1kω/v 보다 낮아서는 안 됩니다 .. 정확합니다

32. 크레인과 무거운 물체와 10KV 선로의 최소 안전거리는 2m 보다 커야 합니다. 옳다

33. 인체와 10KV 이하의 무정전 전원 장치의 최소 안전거리는 0.3m 입니다. 잘못된

34. 배전선과 전기 설비의 양호한 절연을 유지하는 것은 인신안전과 전기 설비의 정상적인 운행을 보장하는 가장 기본적인 요소이다. 옳다

35. 안전전기의 기본 원칙은' 안전 1 위, 예방 위주' 이다. 옳다

36. 만약 감전자가 박동과 호흡을 멈추면, 현장에 있는 전기공이 5 시간의 응급처치를 통해 감전자를 수싱 할 수 없다면 감전자가 이미 사망했다고 판단할 수 있다. 잘못된

37. 체외 심장압압은 분당 약 60 회 진행해야 한다. 잘못된

38.' 전기업 안전업무규정' 은 응급구조방법을 전기업 직원에게 필요한 근무조건 중 하나로 꼽았다. 옳다

39. 스텝 전압 감전도 간접 접촉 감전에 속하며 직접 접촉 감전에 속한다. 잘못된

40. 간접 접촉 감전은 신체가 하전체에 직접 접촉하거나 인체가 하전체에 너무 가까워서 감전되는 현상을 말한다. 잘못된

4 1. 전류에서 벗어나는 것은 사람이 독립적으로 견디고 벗어날 수 있는 최대 전류이다. 옳다

42. 전기충격은 전류가 인체를 통해 발생하는 내장기관의 생리반응과 병리 변화이다. 옳다

전기 부상은 인체를 통한 전류로 인한 외상입니다. 옳다

44. 전기충격이란 전류가 인체를 통과할 때 인체에 미치는 생리적, 병리 손상을 말한다. 옳다

45. 중성점 접지 시스템에서 보호 접지가 있는 전기 장비는 전선이 하우징에 닿을 때 인체가 장비 하우징에 닿으면 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 옳다

46. 여러 모터 부하가 있는 회로의 경우 퓨즈의 정격 퓨즈 전류는 각 모터 정격 전류의 합계인 1.5 ~ 2.5 배보다 크거나 같아야 합니다. 잘못된

47. RL 나선형 퓨즈를 사용할 때 베이스의 중앙 접점은 하중을 받고 나선은 부분적으로 전원을 연결합니다. 잘못된

고전압 퓨즈는 명확한 시간 제한 특성을 가지고 있습니다. 잘못된

49. 단락 전류의 영향을 피하기 위해 전류 변압기는 반드시 용해해야 한다. 잘못된

폭발 위험 장소는 접지 (제로 연결) 에 대한 특별한 요구 사항이 없습니다. 잘못된

5 1. 전기 안전 점검은 미연에 예방하는 데 필요한 조치이다. 잘못된

52. 휴대용 전동 공구는 전문가가 관리해야 하며 안전성과 신뢰성을 자주 점검해야 합니다. 가능한 경우 클래스 II 및 클래스 III 을 선택해야 합니다. 옳다

53. 안전을 보장하기 위해 휴대용 전동 공구는 가능한 클래스 I 를 선택해야 한다 .. 잘못된

54. 만용계로 저항을 측정할 때는 반드시 전원을 꺼야 하고, 흔들계로 저항을 측정할 때는 전원을 끌 필요가 없다. 잘못된

55. 전기설비는 불이 났을 때 즉시 관련 설비의 전원을 차단한 후 거품 소화기로 불을 꺼야 한다. 잘못된

56. 고공 작업현장에 들어가면 안전모를 착용해야 한다. 고공에서 일하는 근로자는 반드시 안전벨트를 사용해야 한다. 옳다

57. 전원 케이블 정전 작업은 첫 번째 작업표를 작성해야 하고, 정전이 없는 작업은 두 번째 작업표를 작성해야 한다. 옳다

58. 흔들계로 고압 설비의 절연을 측정하면 한 사람이 완성할 수 있다. 잘못된

59. 당직자는 고압선로에서 클램프 전류계 측정을 사용하며 반드시 두 사람이 진행해야 한다. 측정 할 때 비 직원은 두 번째 작업 티켓을 작성해야합니다. 옳다

60. 휴대용 기기를 이용하여 고압전기로에서 일하며 고압장비 정전이나 안전조치가 필요합니다. 작업 티켓을 작성할 필요가 없습니다. 단독으로 진행할 수 있습니다. 잘못된

6 1. 시험장에는 울타리나 울타리를 설치하고 "중지, 고압 위험!" 서명하고 사람을 보내 지키게 하다. 테스트된 장비의 양끝이 같은 위치에 있지 않을 때, 다른 쪽도 감시해야 한다. 옳다

62. 고압 시험 작업 티켓을 작성하십시오. 잘못된

63. 고압 테스트는 한 사람이 할 수 있습니다. 잘못된

64. 하전 작업은 반드시 지정인이 감독해야 한다. 보호자는 하전 작업 실무 경험이 있는 사람이어야 한다. 보호자는 직접 조작할 수 없습니다. 모니터링 범위는 하나의 작업점을 초과할 수 없습니다. 옳다

65. 부분 정전 작업은 고압 장비 부분 정전이나 실내 정전을 의미하지만 인접한 고압실로 통하는 문은 모두 잠기지 않았다. 옳다

66. 인신감전 사고가 발생할 경우 감전자를 구하기 위해 관련 장비의 전원을 무단으로 끊을 수 있지만, 사후에 즉시 상부에 보고해야 한다. 옳다

67. 제동 작업은 반드시 두 사람이 해야 하는데, 그 중 한 명은 보호자로서 장비에 익숙하다. 옳다

68. 배전 설비를 순시하고 고압실을 드나들기 위해서는 반드시 쉽게 문을 잠가야 한다. 옳다

69. 당직자는 반드시 전기설비에 익숙해야 하고, 단독 당직자나 당직자는 실제 업무 경험을 가져야 한다. 옳다

70. 실행 중인 누전 보호기 동작 후 작동 원인에 따라 문제를 해결해야 폐로 작동할 수 있습니다. 고장을 가지고 강제로 전기를 보내는 것을 엄금한다. 옳다

7 1. 안전전압에서 사용해야 하며 누전 보호기로 대체할 수 없습니다. 옳다

72. 정격 누전 동작 전류가 30mA 이하인 누전 보호기로, 다른 보호 조치가 실패할 경우 직접 접촉식 보완 보호로 사용할 수 있지만 유일한 직접 접촉식 보호로는 사용할 수 없습니다. 옳다

73. 공사 현장의 전기 설비와 임시선로는 반드시 누전 보호기를 설치해야 한다. 옳다

74. 휴대용 전동 공구 (카테고리 iii 제외), 모바일 가전제품 (카테고리 iii 제외), 기타 모바일 기계 장비, 감전 위험이 높은 전기 장비에는 누전 보호기가 설치되어 있어야 합니다. 옳다

75. 안전 전압을 사용해야 하며 누전 보호기를 사용해서는 안 됩니다. 안전전압을 사용하는 데 어려움이 있을 경우 반드시 기업 안전관리부의 승인을 받아야 누전 보호기를 보완 보호로 사용할 수 있다. 옳다

76. 전원 전압, 주파수, 작동 전류 및 단락 차단 기능을 사용하기 위한 요구 사항을 충족하는 누전 보호기를 선택합니다. 옳다

77. 실행 중인 누전 보호기는 한 달에 한 번 이상 정기적으로 점검하고 검사 기록을 작성해야 합니다. 검사 내용에는 외관 검사, 실험 장치 검사, 배선 검사, 신호 표시 및 버튼 위치 검사가 포함됩니다. 옳다

78. 누전 보호기가 고장나서 합격한 누전 보호기를 교체해야 합니다. 옳다

79. 누전 보호기의 보호 범위는 독립 회로여야 하며 다른 회선 전기에 연결할 수 없습니다. 한 개의 누전 보호기 용량이 부족하면 두 개의 누전 보호기를 병렬로 사용할 수 없으므로 필요한 용량의 누전 보호기를 선택해야 합니다. 옳다

80. 누전 보호기를 설치할 때는 제품 합격증, 인증 마크, 실험장치를 점검하고 이상이 발견되면 설치를 중지해야 합니다. 옳다

8 1. 누전 보호기가 설치되어 있어 금속 용기 안에서 작업할 때 안전전압을 사용할 필요가 없습니다. 잘못된

82. 누전 보호기가 장착된 저전압 전력선로에서 전기 작업을 할 때 절연장갑, 절연화 등의 안전조치를 취할 필요가 없다. 잘못된

83. 전기가 있는 장비에 불이 났을 때는 건식 소화기와 CO2 소화기를 사용하여 불을 꺼야 하며 거품 소화기는 사용해서는 안 된다. 옳다

84. 전봇대나 높은 곳에서 감전된 사람이 발견되었고, 조건부로 전봇대나 높은 곳에서 제때에 구조하려고 노력해야 한다. 옳다

85. 심폐소생술은 현지에서 진행해야 하지만 편의를 위해 부상자를 마음대로 옮길 수 있다. 잘못된

86. 숙련된 종업원, 간단한 조작은 경험과 기억으로 할 수 있으며, 조작표는 필요 없다. 잘못된

87. 회선이 정전될 경우 회로 차단기, 버스 측 단로기, 부하 측 단로기 순서로 작동해야 하며, 송전 시에는 반대로 작동해야 합니다. 잘못된

88. 클램프를 사용할 때 클램프의 두 표면은 불순물이 없이 잘 접촉해야 합니다. 옳다

89. 메가유럽표로 절연을 측정할 때 E 끝은 컨덕터에 연결되고 L 끝은 접지됩니다. 잘못된

90. 전기 장비의 금속 하우징 접지는 작업 접지에 속한다. 잘못된

9 1. 뇌우가 실외 고압 설비를 순시할 때는 절연 부츠를 신고 피뢰기와 피뢰침에서 멀리 떨어져 있어야 한다. 옳다

92. 직원이 작업하는 동안 울타리, 접지선 및 로고를 이동하거나 철거하는 것을 금지합니다. 옳다

93. 각급 파견은 전력 시스템 운영 지휘 중의 상하 관계이다. 하급 파견 기관의 당직자, 발전소 당직장, 변전소 당직장은 상급 파견 기관의 당직스케줄러의 지휘를 받는다. 옳다

94. 단로기는 무고장 전압 변압기와 피뢰기를 닫을 수 있다. 옳다

95. 전기에서' 땅' 의 의미는 대지가 아니라 전위가 0 인 곳을 가리킨다. 옳다

96. 변압기 냉각 방식은 기름이 스스로 차갑고, 기름침풍은 차갑고, 강유풍은 차갑고, 강유수 냉각이 있다. 옳다

97. 고압 설비가 접지될 때 인체와 접지점의 안전거리는 실내가 4 m 보다 크고 실외가 8 m 보다 커야 한다 .. 정확하다

98. 작업 작업 순서, 발송자, 운영자, 보호자, 작업 시간 등 작업 티켓을 작성합니다. 옳다

99. 스위칭 작동에 대해 궁금한 점이 있으면 운영 전에 운영 티켓을 교체할 수 있습니다. 잘못된

100. 변전소 (역) 의 후진 작업은 반드시 두 사람이 수행해야 하며, 그 중 설비를 잘 아는 사람은 보호자이다. 옳다

10 1. 수행된 작업 티켓은' 실행됨' 으로 표시됩니다. 유효하지 않은 작업에는' 유효하지 않음' 이라는 단어가 표시되어야 합니다. 이 두 가지 조작표는 최소 3 개월 동안 보관한다. 옳다

102. 작업 티켓당 하나의 작업 작업만 채울 수 있으며 각 작업마다' √' 을 쳐야 합니다. 옳다

103. 전력망은 전력 시스템의 일부이며 다양한 변전소와 다양한 전압 등급의 송전선으로 구성된 통합 네트워크입니다. 옳다

104. 전력 시스템은 발전소의 발전기 및 배전 장치, 승압 및 강압 변전소, 송전선선 및 사용자의 전기 장비로 구성된 전력 시스템의 일부입니다. 옳다

105. 스텝 전압은 지면의 수평 거리가 0.8m 인 두 점 사이에 전위차가 있을 경우 인체의 발이 이 두 점에 닿으면 전압을 견디는 것을 의미합니다. 그렇죠?

106. 장벽은 직원이 장비의 충전 부분을 잘못 만지는 것을 방지하기 위해 설치된 장비의 화면 보호로 임시 장벽과 영구 장벽으로 나뉜다. 옳다

107. 정전장치와 회선에서 예기치 않게 전압이 발생할 경우 접지선은 직원의 안전을 보장하는 중요한 도구입니다. 부서 수여에 따르면 접지선은 반드시 25mm 2 이상의 나체 동심선을 채택해야 한다. 옳다

108. 고전압 검전펜은 고전압 네트워크 배전 장치, 오버 헤드 라인, 케이블이 충전되어 있는지 확인하는 데 사용됩니다. 옳다

109. 변압기는 한 값의 AC 전압을 다른 하나 이상의 다른 값의 동일 주파수 AC 전압으로 변환하는 정적 전기 장치입니다. 옳다

1 10. 전류 트랜스포머는 계기 변환기라고도 하며 고전류를 작은 전류로 바꾸는 계기입니다. 옳다

1 1 1. RLC 직렬 회로에서 총 전압에 유효한 값은 항상 각 구성요소에 유효한 값보다 큽니다. 잘못된

1 12. 사용자 관리 송전선이 정전되는 시기는 사용자 신청자가 결정합니다. 옳다

1 13. 사람이 감전될 때 즉시 심폐소생술을 해야 한다. 잘못된

1 14. 비동기 모터의 전력 주파수를 변경하면 모터 속도가 변경됩니다. 옳다

1 15. 전기 장비 정전 후 전원 스위치를 분리하고 안전 조치를 취할 때까지 장비를 만지거나 장비 울타리 안으로 들어가는 것을 금지하여 인신감전 사고를 방지합니다. 옳다

1 16 옳다

165438+ 가 잘못되었습니다

1 18. 변전소 정전 시 회로 차단 후 운영 티켓을 작성할 필요가 없습니다. 잘못된

1 19. 변전소 운영 중 접지선 연결 또는 제거, 전기 검사, 전압 변압기 회로 퓨즈 설치, 작동표 작성 불필요 잘못된

120. 전기설비 조작은 반드시 두 사람이 해야 합니다. 작업수준이 낮은 사람은 보호자이고, 작업수준이 높은 사람은 운영자입니다. 잘못된

12 1. 단일 작업, 사고 처리 작업 옳다

122. 저전압 모터 고정자와 회전자 권선 사이 및 권선과 땅 사이의 절연 저항을 검사합니다. 500V 절연 저항으로 측정할 때 값은 0 .5M 이상이어야 합니다. 그렇지 않으면 건조해야 합니다. 옳다

123. 회전자 비동기 모터가 회전자 직렬 저항으로 시작될 때 직렬 저항이 클수록 시동 토크가 커집니다. 잘못된

124. 회전자 비동기 모터 경로설정은 종종 Y-δ 감압으로 시작됩니다. 잘못된

125. 모터의 절연 등급은 모터 권선의 절연 재료와 와이어가 견딜 수 있는 온도 한계의 등급을 나타냅니다. 레벨 e 절연의 경우 최대 허용 온도는 섭씨 120 도입니다. 옳다

126. 비동기 모터 Y-δ 강압이 시작되면 고정자 권선은 먼저 δ 연결 방법을 연결한 다음 Y 연결 방법으로 작동합니다. 잘못된

127. 모터의 정격 전압은 회선 간 전압이 아닌 고정자 권선에 입력된 각 상 전압입니다. 잘못된

128. 스터드 램프의 상 (불) 선은 램프 중앙의 혀에 연결하고 중성선은 나사에 연결해야 합니다. 옳다

129. 전원 코드 소켓 또는 플러그는 동일합니다. 잘못된

130. 단상 3 홀 전원 콘센트의 보호 접지 터미널 (콘센트 맨 위) 과 중성선 터미널 (콘센트 맨 왼쪽 아래 구멍) 은 와이어로 연결할 수 있고 * * * 한 줄로 연결할 수 있습니다. 잘못된

13 1. 전기 안전 점검은 일반적으로 분기당 1 회입니다. 옳다

132. 변압기가 정전될 경우 먼저 부하면을 정지한 다음 전원면을 정지한 다음 송신할 때 반대로 한다. 옳다

133. 모터 하우징은 신뢰할 수 있는 보호 접지 또는 접지가 있어야 합니다. 옳다

134. 정격 전압이 380 V /220 V 인 단상 변압기를 부스터 변압기로 사용하는 경우 2 차 측면에 380 V 전원을 연결하고 한 쪽에 약 656 V 의 전압을 출력할 수 있습니다. 잘못된

135. 안전 전압 조명 변압기는 이중 루프 변압기 또는 자동 변압기를 사용합니다. 잘못된

136. 전원 위상 (불) 선은 직접 조명을 받을 수 있고 스위치는 접지선을 제어할 수 있습니다. 잘못된

137. 변압기의 정격 용량은 변압기 출력의 겉보기 전력입니다. 옳다

138. RL 나선형 퓨즈를 사용하는 경우 베이스의 중심 접점은 하중에 연결되고 나선형 부분은 전원에 연결됩니다. 잘못된

139. 여러 모터 부하가 있는 회로의 경우 퓨즈의 정격 퓨즈 전류는 각 모터 정격 전류의 합계인 1.5 ~ 2.5 배보다 크거나 같아야 합니다. 잘못된

140. 일반적으로 저전압 장비 및 회로의 경우 절연 저항은 0.5MΩ ω 이상이고 조명 회로는 0.22MΩ ω 이상이어야 합니다. 옳다

14 1. 먼지가 많은 습한 장소 또는 실외 장소의 조명 스위치는 도자기 방수 케이블 스위치를 사용해야 합니다. 옳다

142. 인화성 폭발성 장소는 폐쇄형 또는 방폭형 조명을 사용해야 하며, 먼지가 많고 습하며 부식성 가스가 있는 장소는 방수 방진 조명을 사용해야 합니다. 옳다

143. 전기 프로브는 500 V ~ 1000 V 의 전압을 감지하는 저전압 감전의 주요 도구입니다. 틀리다

144. 잦은 정방향, 역방향 및 빈번한 시동 모터는 열 릴레이 보호에 적합합니다. 잘못된

145. 브레이크 스위치는 일반적으로 고장 전류를 차단하거나 고장 전류로 인한 전동력과 열 효과를 견딜 수 없습니다. 잘못된

146. 전류 변압기의 1 차 전류는 2 차 전류에 따라 달라집니다. 2 차 전류가 크면 1 차 전류가 커진다. 잘못된

147. 누전 보호기는 2 상 감전이나 위상 간 단락을 보호할 수 없습니다. 옳다

148. 일반적으로 회로가 끊어진 후 션트 콘덴서 그룹은 전압 변압기나 방전 전구를 통해 자체 방전되므로 정전 후 변전소는 수동 방전 없이 수리할 수 있다. 잘못된

149.1:1안전 단로기를 사용할 때 보조 터미널은 안정적으로 접지해야 합니다. 잘못된

150. 인화성 및 폭발성 위험이 있는 공장에서는 알루미늄 코어 절연선을 사용하여 배선하는 것이 금지되어 있습니다. 옳다

15 1. "전기 안전 규정" 의 구체적인 규정은 실제 상황에 따라 유연하게 조정해야 한다. 잘못된

152. 비 오는 날 신은 고무신도 전기공사 중 절연신발로 임시로 사용할 수 있습니다. 잘못된

153. 저전압 임시 조명 설치가 매우 안정적인 경우' 일선 일점' 전원 공급 방식도 사용할 수 있습니다. 잘못된

154. 36V 안전 전압을 사용하여 감전 사고가 더 이상 발생하지 않도록 합니다. 잘못된

155. 경험 많은 전기공이 정전된 후 연필로 테스트하지 않아도 된다. 잘못된

156. 감전의 위험은 전적으로 인체를 통과하는 전류에 달려 있다. 잘못된

157. 고전압 부하 스위치에는 단락 전류를 차단할 수 있는 아크 소화 장치가 있습니다. 잘못된

158. 고전압 단로기 작동 중 절연체 표면이 심하게 방전되거나 절연자가 파손된 경우 즉시 고전압 단로기를 분리하고 작동을 종료해야 합니다. 잘못된

159. 변전소가 정전될 경우 먼저 단로기를 당긴 다음 회로 차단기를 끊는다. 잘못된

160. 케이블 코어는 때때로 원, 반원형, 부채꼴 등의 모양으로 눌려진다. 케이블의 전체 크기를 줄이고 원자재를 절약하기 위해서다. 옳다

16 1. 모든 파이프 횡단 회로의 연결구는 1 개를 넘지 않아야 합니다. 잘못된

162. 전선은 천장이나 천장 안에 라우팅되며 튜브 보호가 필요하지 않습니다. 잘못된

163. 실내 노출된 전선의 라우팅 높이는 3.5 미터 이상이어야 하며 3.5 미터 이하에서는 가설이 허용되지 않습니다 .. 잘못된

164. 강철 코어 알루미늄 꼬임선이 AC 를 통과할 때 AC 의 피부 효과로 인해 전류는 실제로 알루미늄 와이어만 통과하므로 유효 단면적은 알루미늄 와이어의 일부일 뿐이다. 옳다

165. 컨덕터의 안전 전류용량은 주위 온도에 따라 다른 값을 가져야 합니다. 주변 온도가 높을수록 안전 운반 능력이 커진다. 잘못된

166. 절연 부츠는 내산성, 알칼리 내성 및 내유성 부츠로도 사용할 수 있습니다. 잘못된

167. AC 전류계 및 전압계는 유효한 값을 나타냅니다. 옳다

168. 용접기 1, 2 차 배선 길이는 20m 을 초과할 수 없습니다. 잘못된

169. 임시 접지선을 설치할 때 접지 터미널을 설치하기 전에 3 상 케이블 터미널을 설치해야 합니다. 반대로 접지 터미널을 먼저 분해한 다음 3 상 와이어 터미널을 분해합니다. 잘못된

170. 납땜 인두의 보호 터미널은 배선할 수도 있고 연결하지 않을 수도 있습니다. 잘못된

17 1. DC 를 측정하든 AC 를 측정하든 가전제품의 네온등은 똑같다. 잘못된

172. 전류를 측정하는 전류계의 내부 저항이 클수록 좋다. 잘못된

173. 만용표로 저항을 측정하고, 옴파일을 바꿀 때마다 포인터를 0 으로 돌려야 한다. 옳다

174. 클램프 전류계는 AC 전류와 DC 전류를 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 잘못된

175. DC 전류계는 AC 회로에서 사용할 수 있습니다. 잘못된

176. 전압 변압기의 2 차 권선은 개방을 허용하지 않으며, 전류 변압기의 2 차 권선은 단락을 허용하지 않습니다. 잘못된

177. 클램프 전류계는 한 번에 1 상 와이어의 전류만 측정할 수 있습니다. 옳다

178. 정격 전압 500V 이상, 절연 저항 측정을 위해 1000V 또는 2500V 절연 저항계를 선택할 수 있습니다. 옳다

179. 스텝 전압 감전을 방지하기 위해 절연 부츠를 기본 안전도구로 사용할 수 있습니다. 옳다

180. 호 용접기의 2 차 측면 용접 클램프의 연결선은 0 (또는 접지) 이 될 수 없으며, 2 차 측면의 다른 선은 한 번에 0 (또는 접지) 만 연결할 수 있습니다. 옳다

18 1. 임시선 사용연수는 보통 15 일이며 임시배선장치 승인 절차가 필요합니다. 옳다

182. 모터 1 상이 갑자기 끊어지면 즉시 셧다운 검사를 중단해야 한다. 옳다

183. 모터는 일반적으로 정격 전압의 -5%-+ 10% 범위 내에서 작동하며 정격 출력은 그대로 유지됩니다. 옳다

184. 모터가 정격 출력으로 작동할 때 상간 전압 불균형은 10% 오차를 초과해서는 안 됩니다.

185. 전원 공급 장치 3 상 전압 균형 시 1 상 및 3 상 전류 평균의 편차는 5% 를 초과할 수 없습니다.

186. 드롭 퓨즈 송전이 작동할 때는 중성상, 풍향상, 마지막으로 풍향상을 닫아야 합니다. 잘못된

187. 도체의 정전기는 접지를 통해 제거할 수 있다. 옳다

188. 피뢰기는 가능한 한 변압기에 가깝게 설치해야 하며 접지선은 변압기 저전압 중성점 및 금속 하우징과 접지해야 합니다. 옳다

189. 누전 보호기 동작 후 사고 지점이 발견되지 않으면 1 회 전기 시운전을 허용합니다. 옳다

190.TT 시스템은 배전망의 중성점 및 전기 장비의 금속 하우징 접지를 나타냅니다. 옳다

19 1.IT 시스템은 전원 중립 접지, 전기 장비의 금속 하우징은 접지되지 않습니다. 잘못된

192. 작업 중성선은 녹색과 노란색으로 칠해야 합니다. 잘못된

193. 보호중성선 (펜선) 은 수직 간격으로 연한 파란색으로 칠해야 한다. 옳다

194. 사용 중인 모든 스타 와이어 연결 장치의 중성점은 라이브 장치로 간주해야 합니다. 옳다

195. 전원 장애 시 회로 차단기 및 단로기의 작동 에너지를 분리해야 합니다. 옳다

196. 서비스 장비의 전원이 꺼지면 각 측면에 하나 이상의 뚜렷한 단락 지점이 있도록 단로기를 켜야 합니다. 옳다

197. 배선은 1 코어 동선을 사용해야 하며 단면이 요구 사항을 충족해야 합니다. 잘못된

198. 접지선 조립 및 분해에는 절연봉이나 장갑이 필요하지 않습니다. 잘못된

199. 접지선을 해체할 때는 접지 단자를 먼저 연결한 다음 도체 단자를 연결해야 합니다. 옳다

200. 장비에 전압이 없음을 확인한 후 즉시 정비설비의 3 상 단락을 진행해야 한다. 잘못된

copyright 2024대출자문플랫폼