현재 위치 - 대출자문플랫폼 - 하찮은일 - 토목 건축물의 낙뢰 보호 기술 대책 설계의 요점 (1)

토목 건축물의 낙뢰 보호 기술 대책 설계의 요점 (1)

요약: 낙뢰 보호 설계에 대한 기술적 조치는 현행 국가 표준인 "건물의 낙뢰 보호 설계 규정"에 따라 분류되어야 하며, 해당 요구 사항을 참조하여 롤링 볼 방식을 채택해야 합니다. "건축물의 낙뢰 보호 설계 기준" 피뢰침의 보호 범위를 계산하고 안전 확보를 위한 가장 중요한 조치인 등전위 본딩을 채택합니다. 키워드: 토목 건축물의 낙뢰 보호 기술 설계의 요점

1. 기본 원칙:

낙뢰 보호 설계에 대한 기술적 조치는 현행 국가 표준에 따라 수행되어야 합니다. "건축물 피뢰침 보호 설계 규정" 낙뢰 분류는 "건축물 피뢰침 보호 설계 규정"의 해당 요구 사항을 참조하고 롤링 볼 방법을 사용하여 피뢰침 보호 범위를 계산하며 등전위 본딩을 채택하여 가장 안전을 확보하기 위한 중요한 조치입니다.

2. 직접적인 낙뢰를 방지하기 위한 조치는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

(1) 공기 터미널은 피뢰침, 피뢰침 보호 벨트(그물) 또는 이 둘을 혼합한 것을 채택합니다. 또는 둘을 조합하여 사용하는 것이 좋습니다. 건물의 금속 지붕을 공기 터미널로 사용하는 것이 좋지만 규정 요구 사항을 준수해야 합니다. 방사성 물질을 함유한 수뢰부 장치를 사용해서는 안 됩니다. 다른 형태의 피뢰기는 지붕에 높은 철탑이 있는 건물에만 사용해야 합니다.

위성 및 라디오 안테나 수신 장치, 휴일 조명, 항공 장애물 조명 및 지붕 공기 냉각 장치 등과 같이 지붕에 돌출된 물체는 낙뢰 보호 장치의 보호 범위 내에 있어야 합니다. 공법 계산이 보호 범위를 벗어나는 경우 보호를 위해 추가 피뢰침 및 스트랩을 설치하고 옥상 피뢰 장치에 연결해야 합니다.

(2) 인하도선은 철근콘크리트 기둥이나 건축물의 전단벽의 주철근을 우선적으로 사용하여야 하며, 건축물의 방화사다리, 강철기둥, 금속굴뚝 등도 인하도선으로 사용하여야 한다. .

철근콘크리트 기둥의 철근과 철근기둥을 자연인하도체로 사용하고, 기초 철근을 접지장치로 사용할 경우 단선카드는 없으나 기둥과의 연결점을 다수 설치해야 한다 실외의 적절한 위치에 측정, 외부 인공 접지 및 등전위 본딩에 사용되는 내부 강철 막대와 연결된 연결 플레이트입니다.

벽돌 콘크리트 구조의 건축물의 경우 외벽 주변에 추가 인하도선을 설치해야 하며, 분리카드는 지상 1.8m 높이에 설치해야 한다. 지하 1.7m~0.3m 구간을 보호해야 한다.

(3) 접지 장치는 건물의 철근 콘크리트 기초에 있는 철근에 우선순위를 두어야 합니다. 철근 콘크리트 지면 빔이 있는 경우 지면 빔의 강철 막대를 연결하여 링 접지 장치를 형성해야 합니다. 철근 콘크리트 지면 빔이 없는 경우 -40x4 아연 도금 평강을 폐쇄 스트립 콘크리트 기초에 직접 놓을 수 있습니다. 건물 주변의 철근. 홈의 바깥쪽 가장자리에는 고리 모양의 지반이 형성됩니다.

변압기 및 디젤 발전기의 중성점 작동 접지, 전기 보호 접지, 약전류 시스템 작동 접지 등 특수 접지 장치를 사용할 경우 접지 저항 값은 1Ω을 초과해서는 안됩니다. 특수접지장치를 사용할 경우 약전류방식은 동심케이블 또는 25제곱밀리미터 이상의 전선을 사용하여 용접강관을 통과시켜 각 장비실의 접지극에 별도의 인하도체를 만들어 건물과 절연시켜야 한다. 물체의 기초는 접지판에 연결됩니다. 약전류 시스템에서는 일반적으로 접지 저항이 4옴을 초과하면 안 됩니다. 독립 접지 시스템을 설치하는 경우 해당 접지 시스템과 낙뢰 보호 접지 시스템 사이의 거리는 20미터 이상이어야 합니다.

3. 측면 낙뢰 방지 조치는 다음 요건을 충족해야 합니다.

철근 콘크리트 구조물 및 높이 30미터 이상의 철골 구조물은 다음과 같은 낙뢰 방지 조치를 취해야 합니다. 측면 낙뢰 및 등전위 연결을 위한 보호 조치:

(1) 강철 프레임의 강철 막대와 철근 콘크리트는 서로 연결되어야 합니다.

(2) 강철 막대는 서로 연결되어야 합니다. 강철 기둥이나 철근 콘크리트 기둥은 낙뢰 보호 장치로 사용해야 합니다.

(3) 30미터 이상의 외벽에 난간, 문, 창문과 같은 대형 금속 물체를 연결해야 합니다. 낙뢰 보호 장치

(4) 수직 직접 배치된 금속 파이프 및 금속 물체의 상단과 하단은 낙뢰 보호 장치에 연결되어야 합니다.

(5) 복합재가 없는 건물의 경우; 기둥과 링빔이 결합된 경우에는 3층마다 외벽 내부에 ¢12원의 아연도금 원형강을 사용하여 압력균등링을 설치해야 합니다. 링 빔은 압력 균등화 링으로 사용됩니다. 건물의 다양한 수직 금속 파이프를 3층마다 압력 균등화 링에 연결합니다. 전압 균등화 링은 낙뢰 보호 장치의 하향 도체에 연결되어야 합니다.

copyright 2024대출자문플랫폼