민간건물 전기 시공 규범 본 규범의 주요 기술 내용은 1 입니다. 일반 규칙 용어 및 코드; 전원 공급 장치 및 배전 시스템; 4. 배전 스테이션; 릴레이 보호 및 전기 측정; 자체 비상 전원 공급 장치; 저전압 배전; 8. 배전선 배선 시스템; 9. 일반적으로 사용되는 장비의 전기 설비; 10. 전등 조명 1 1. 민간 건물의 낙뢰 보호 12. 접지 및 특수 장소의 안전; 13. 화재 자동 경보 시스템; 14. 안전 기술 예방 시스템 15. 케이블 및 위성 TV 수신 시스템 16. 방송, 확성 및 회의 시스템 17. 에코 신호 및 정보 표시 18. 건설 장비 모니터링 시스템; 컴퓨터 네트워크 시스템 통신 네트워크 시스템; 2 1. 통합 배선 시스템; 전자기 호환성 및 전자기 환경 위생; 23. 전자 정보 장비실; 보일러 실 열 감지 및 제어. "민용건물 전기 규범" 총칙의 기본 내용은 다음과 같다. 배전시소의 기본 내용은 다음과 같다.
4 배전 스테이션
4. 1 일반 규정
4. 1.l 이 장은 AC 전압 10(6)kV 이하 배전 설계에 적용됩니다.
4. 1.2 배전소 설계는 엔지니어링 특성, 부하 특성, 전력 사용, 사이트 환경, 전력 공급 조건, 에너지 절약 등의 요소에 따라 설계 방안을 합리적으로 결정하고 발전 가능성을 적절히 고려해야 합니다.
4. 1.3 지진의 기본 강도가 7 도 이상인 지역에서는 배전 변전소 설계 및 전기 설비 설치에 필요한 내진 조치를 취해야 합니다.
4. 1.4 배전소 설계는 본 규정 외에 현행 국가 표준인' 10kV 및 이하 변전소 설계 사양' GB50053 을 준수해야 합니다.
4.2 주소 선택
4.2. 1 배전시소의 위치는 다음 요구 사항에 따라 종합적으로 결정해야 합니다.
1 부하 센터에 대한 심층 또는 근접;
2. 접근하기 쉽다.
3 전원 공급 장치 측 근처;
장비는 호이 스팅 및 운송이 쉽습니다.
5 격렬한 진동이나 폭발적인 위험 매체가 있는 장소에 설치해서는 안 됩니다.
6 먼지, 물 미스트 또는 부식성 가스가 많은 장소에 설치해서는 안 되며, 멀리 떨어져 있을 수 없을 때는 오염원의 풍향에 설치해서는 안 됩니다.
7 화장실, 욕실, 주방 또는 기타 자주 고인 곳에 두거나 위에 언급한 장소에 인접해서는 안 됩니다. 인접해 있다면, 인접한 칸막이는 방수를 하고, 물이 새지 않고, 이슬을 맺지 않아야 한다. 배전소가 독립 건물일 때는 저지대 지역과 고인 물이 있을 수 있는 곳에 설치해서는 안 된다.
4.2.2 배전소는 건물의 지하실에 설치할 수 있지만 가장 낮은 층에 설치해서는 안 된다. 배전이 건물의 지하실에 설치될 때 환경 요구 사항에 따라 기계 환기, 제습 설비 또는 에어컨 설비를 증설해야 한다. 현지에서 한 층밖에 없을 때, 미상은 홍수, 소방수 또는 고인 물이 다른 통로에서 변전소를 침수하는 것을 막기 위한 조치를 취했다. 4.2.3 민간 건물은 중앙 집중식 배전 변전소를 설치해야 하며, 전력 부하가 크고 전력 공급 반경이 길면 분산될 수 있습니다. 고층 건물은 피난 층, 장비 층 및 지붕 층으로 나눌 수 있습니다.
4.2.4 주택단지는 건물이나 실외 사전 설치 변전소에 딸린 별도의 배전 변전소를 설치할 수 있다.
4.3 배전 변압기 선택
4.3. 1 배전 변압기 선택은 건물의 특성, 부하 및 환경 조건에 따라 결정되어야 하며 에너지 효율적인 변압기를 선택해야 합니다.
4.3.2 배전 변압기의 장기 부하율은 85% 를 초과해서는 안 된다.
4.3.3 다음 조건 중 하나가 충족되면 전용 변압기를 설정할 수 있습니다.
1 전원 및 조명용 변압기가 조명 품질 및 라이트 수명에 심각한 영향을 미치는 경우 조명 전용 변압기를 설정할 수 있습니다.
2 계절적 부하 용량이 크거나 충격 부하가 전력 품질에 심각한 영향을 미치는 경우 전용 변압기를 설정합니다.
3 단상 부하 용량이 큽니다. 중간 컨덕터 전류가 부하 불균형으로 인해 변압기 저전압 권선 정격 전류의 25% 를 초과하거나 단상 부하 용량이 크지 않은 경우 단상 변압기를 설정할 수 있습니다.
4 기능 요구 사항을 충족하기 위해 일부 특수 장비에 전용 변압기를 제공할 수 있습니다.
5 전원 공급 시스템이 접지되지 않거나 높은 임피던스 접지, 전기 장치가 부분적으로 접지된 저전압 시스템 (IT 시스템) 에서 조명 시스템에는 전용 변압기가 장착되어 있어야 합니다.
4.3.4 전원 공급 시스템에서 배전 변압기는 D 및 ynll 배선 그룹의 변압기를 선택해야 합니다.
4.3.5 민간 건물에 설치된 변압기는 건식, 가스 절연 또는 인화성 액체 절연 변압기여야 합니다. 단일 변압기 유량이 100kg 이상인 경우 별도의 배전실을 설치해야 합니다.
4.3.6 변압기 저전압 측 전압이 0.4kV 인 경우 단일 변압기의 용량은 1250kVA 보다 클 수 없습니다. 변전소 변압기를 미리 설치하는데, 단일 용량은 800kVA 를 초과해서는 안 된다.
4.4 주 배선 및 전기 제품 선택
4.4. 1 배전 전압은 10(6)kV 및 0.4kV 버스이며 단일 버스 또는 단일 버스 세그먼트 배선을 사용해야 합니다.
4.4.2 배전 10(6)kV 전원 입력 스위치는 회로 차단기 또는 퓨즈가 있는 부하 스위치를 사용해야 합니다. 릴레이 보호 및 자동화 장치에 대한 요구 사항이 없고 전원 용량이 작고, 송신 회로 수가 적으며, 부하 없이 작동할 필요가 없는 경우에도 단로기 또는 단로기를 사용할 수 있습니다. 4.4.3 배전 전압이 10(6)kV 인 버스 세그먼트에는 전원 입력 스위치 모델과 동일한 회로 차단기가 설치되어야 하지만 다음과 같은 경우 시스템에 단로기만 설치할 수 있습니다.
1 사고 수동 스위칭 전원 공급 장치가 요구 사항을 충족합니다. 부하 작동은 필요하지 않습니다. 버스 세그먼트 스위치에는 릴레이 보호 또는 자동 장치가 필요하지 않습니다.
4.4.4 전압이 10(6)kV 인 고정 배전 장치를 사용할 때는 전원 측면에 격리 장치를 설치해야 합니다. 피드백이 있을 수 있는 오버 헤드 아웃 회로 또는 케이블 아웃 회로에서는 아웃 측면에 격리 장치를 설치해야 합니다.
4.4.5 전압이 10(6)kV 인 배전선 스위치 출구쪽에 회로 스위치 전기 기계와 연동되는 접지 스위치, 전원 표시등 또는 전압 모니터를 설치해야 합니다.
4.4.6 두 배전시소 간 전기 연결 회로의 경우 연결 용량이 큰 경우, 전원 측 배전에 회로 차단기를 설치하고 다른 쪽 배전시소에 격리 기구를 설치해야 합니다. 양쪽에서 전원을 공급할 가능성이 같으면 양쪽에 회로 차단기를 설치해야 합니다. 접점 용량이 작고 수동 접점이 요구 사항을 충족하는 경우에도 보호 부하 스위치를 사용할 수 있습니다.
4.4.7 동일한 전기 단위가 총 분배에서 분배로 방사되는 경우 분배소 전원 입력 스위치 선택은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
1 전원 입력 스위치는 부하로 작동하는 스위치여야 하며 릴레이 보호 요구 사항이 있을 경우 회로 차단기를 사용해야 합니다.
2. 주 배전소는 배전소와 인접하거나 같은 건물 평면 내에 있어 다른 장애 없이 직접 연결할 수 있습니다. 릴레이 보호 요구 사항이 없을 때, 전력 분배소의 진입선에는 스위치 가전제품을 설치하지 않아도 된다.
4.4.8 10(6)kV 션트 콘덴서 그룹에 전원을 공급하는 출구 스위치는 콘덴서 그룹에 적합한 회로 차단기여야 합니다.
4.4.9 10(6)kV 피뢰기와 전압 변압기는 격리기 세트를 공유할 수 있습니다.
4.4. 10 (6) 전기 단위의 전원 유입선은 현지 전력 부서의 규정에 따라 계량용 전압, 전류 변압기를 구비하거나 예약할 수 있습니다.
4.4. 1 1 10(6)kV 스위치 장치가 진공 회로 차단기를 선택할 때 서지 보호기를 제공해야 합니다.
4.4. 12 전압이 0.4kV 인 시스템의 경우 스위치 장치 선택이 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
1 변압기 저전압 측 전원 스위치는 회로 차단기를 사용해야 합니다.
2 저전압 버스 세그먼트 스위치가 자동 전환을 사용하는 경우 회로 차단기를 사용해야 하며 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
1)' 자동 투하 및 자동 리셋',' 화이트 투수 리셋' 및' 화이트캐스팅 비활성화' 의 세 가지 상태의 위치 선택 스위치를 설치해야 합니다.
2) 저전압 버스 회로 차단기가 폐로될 때 일정한 지연이 있어야 한다. 주 전원 회로 차단기가 과부하 또는 단락 오류로 인해 분리되면 상위 회로 차단기가 자동으로 폐쇄되어서는 안 됩니다.
3) 주 전원 회로 차단기와 상위 회로 차단기 사이에는 전기 연동이 있어야 합니다. 저전압 시스템이 고정식 배전 장치를 사용하는 경우 회로 차단기와 같은 개폐 장치의 전원 측면에는 격리 장치 또는 격리 기능이 있는 개폐 장치가 모두 설치되어 있어야 합니다. 버스가 이중 전원 공급 장치인 경우 전원 또는 변압기의 저전압 콘센트 회로 차단기와 버스 접촉 회로 차단기 양쪽에 단로기를 설치해야 합니다. 외부 전력 분배소와 저전압 접촉 전력선의 회로 차단기 양쪽에도 격리기를 설치해야 합니다.
4.4. 13 자체 전원 공급 장치가 변전소와 같은 전압 등급 분배 시스템에 접근할 경우 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
1 액세스 스위치와 전원 공급 네트워크 사이에는 계통 연계 작동을 방지하기 위한 기계적 연동이 있어야 합니다.
2 전원 공급 장치 네트워크의 충전과 혼동해서는 안됩니다.
3. 배선은 유연해야 하고, 특수한 상황에서는 상대적으로 중요한 부하의 전기를 만족시켜야 한다.
4 배전 변압기 중성점의 접지 형식이 다를 경우 전원 배선 스위치 선택이 전환 조건을 충족해야 합니다.