현재 위치 - 대출자문플랫폼 - 하찮은일 - 수도관에 압력을 가하는 데 얼마나 걸리나요?

수도관에 압력을 가하는 데 얼마나 걸리나요?

수도관 압력은 수도관 연결이 원활한지 확인하는 방법 중 하나이며 일반적으로 설치 회사와 소유자가 공동으로 완료합니다. 그럼 수도관 억제 기준은 언제까지인가요? 수도관을 억제하는 단계는 무엇입니까? 다음으로, 편집자가 관련 콘텐츠를 소개할 것입니다. 살펴보겠습니다.

수도관의 표준압력은 얼마인가요?

수도관의 표준압력은 0.8기압으로 24시간이 소요됩니다. 수압 테스트 압력은 0.80MPa보다 낮을 수 없으며 정수압은 파이프라인 작동 압력입니다. 파이프라인의 작동 압력이 0.8MPa 미만인 경우 수압 테스트 압력은 0.8MPa이어야 하며 수압 테스트 대신 공기압 테스트를 사용할 수 없습니다. 파이프라인에 물을 채운 후 되메우지 않은 노출된 연결 지점을 검사하여 누출을 제거해야 합니다.

수도관 압력 테스트 단계는 무엇입니까

1. 먼저 파이프의 길이는 실제 상황에 맞게 절단해야 하지만 가장 긴 파이프는 500m를 초과할 수 없습니다.

2. 그런 다음 파이프라인의 양쪽 끝 부분에 폐쇄형 플랜지 플레이트를 설치하고 중간을 밀봉한 후 볼트로 고정하고 볼 밸브를 구성할 수 있습니다. 수도관의 한쪽은 물 배출구이고 다른 쪽은 물 입구이며 배기구로도 사용할 수 있습니다.

3. 수도관의 물 유입구에는 압력계를 설치해야 합니다.

4. 프레스를 이용하여 압력을 가하지 않고 천천히 파이프에 물을 주입합니다. 물을 채울 때는 배기구를 열어야 합니다.

5. 수도관에 물이 완전히 채워질 때까지 기다린 후 환풍구를 닫으세요.

6. 압력계를 관찰하면서 관로의 압력을 시험압력 기준까지 서서히 올려 30분간 유지한다. 이 기간 동안 압력이 떨어지면 물을 주입하여 압력을 보충할 수 있다. 단, 시험압력 기준보다 높을 수는 없습니다.

7. 수도관 연결부, 부속품 등에 누수가 있는지 확인하세요. 누출이 있는 경우 즉시 압력시험을 종료하고 원인을 규명하여 누출을 해결해야 합니다. 그런 다음 다섯 번째 단계에 따라 조직 압력 테스트를 수행합니다.

8. 최대 테스트 압력 기준의 50%까지 압력을 완화합니다.

9. 최대사용압력의 50%에서 압력이 안정되고 압력상승이 균일하면 누출이 없다는 뜻입니다.

10. 90분 동안 계속해서 육안 검사를 실시합니다. 그래도 누출이 없으면 압력 테스트에 합격한 것입니다.

기사 요약: 위 내용은 수도관 압력의 표준 길이와 수도관 압력 테스트 단계에 대해 편집자가 소개한 관련 내용입니다. 도움이 필요한 친구들에게 도움이 되기를 바랍니다.

copyright 2024대출자문플랫폼