현재 위치 - 대출자문플랫폼 - 하찮은일 - 저항, 리액턴스, 컨덕턴스 및 서셉턴스를 포함하여 YJV22-3×185mm2 전원 케이블의 단위 길이당 전기적 매개변수를 찾으십시오. 전압 레벨은 35kV입니까?

저항, 리액턴스, 컨덕턴스 및 서셉턴스를 포함하여 YJV22-3×185mm2 전원 케이블의 단위 길이당 전기적 매개변수를 찾으십시오. 전압 레벨은 35kV입니까?

YJV22는 가교 폴리에틸렌 절연 강철 테이프 외장 PVC 외피 케이블을 의미하고, Y는 폴리에틸렌, J는 가교, YJ는 가교 폴리에틸렌 절연, V는 폴리염화비닐을 의미합니다. 외피의 경우 처음 2는 이중 강철 테이프 갑옷, 두 번째 2는 PVC 외피를 의미합니다. 이 명명 방법은 GB/T12706.1-2008, 3x185, 3개의 185제곱밀리미터 케이블에서 따왔습니다.

전기 매개변수: 저항, 0.119Ω/km(70℃), 0.128Ω/km(90℃), 온도가 증가함에 따라 저항이 약간 증가합니다.

포지티브 시퀀스 임피던스: 0.165Ω/km, 제로 시퀀스 임피던스: 0.605Ω/km.

전원 주파수 AC 전압이 500kv 이하인 송배전 선로에 사용되며 지중 부설에 적합하며 기계적 외력에도 견딜 수 있습니다.

절연재

1. 기름을 함유한 종이로 절연된 전원 케이블 기름을 함유한 종이로 절연된 전원 케이블입니다. 가장 오랜 신청 이력을 가지고 있습니다. 안전하고 신뢰할 수 있으며 수명이 길고 가격이 저렴합니다. 가장 큰 단점은 높이 차이로 인해 배치가 제한된다는 것입니다. 종이가 함침되지 않은 단열재가 개발된 이후 낙하 한계 문제가 해결되었습니다.

2. 플라스틱 절연 전원 케이블은 플라스틱 압출층을 사용한 전원 케이블입니다. 일반적으로 사용되는 플라스틱에는 폴리염화비닐, 폴리에틸렌, 가교 폴리에틸렌이 포함됩니다. 플라스틱 케이블은 구조가 간단하고, 제조 및 가공이 용이하고, 무게가 가벼우며, 부설 및 설치가 용이하고, 부설 높이의 제한을 받지 않습니다.

위 내용에 대한 참고 자료: 바이두 백과사전-전원 케이블

copyright 2024대출자문플랫폼