장비 기초 접수→장비 포장 풀기 및 검사→장비 제자리 설치→주배관 설치→분기배관 설치→배관 압력 테스트 및 플러싱→분기배관 장비 연결 순으로 진행됩니다.
2)시공 방법
(1)펌프 기초 시공
펌프 실의 바닥 또는 바닥을 청소하고 깎아 내고, 프로젝트 장비의 전문 엔지니어가 검토 한 펌프 기초 계획에 따라 라인을 배치하고, 거푸집 공사 : 펌프 기초의 높이는 50mm 이상이어야하며 펌프 실 장식지면보다 높아야하며 설계 콘크리트 표준 또는 C20 이상의 콘크리트에 따라 기초를 타설하고 펌프 기초에 도달하기 위해 펌프. 영구 강도 후, 기초의 주변은 미리 묻힌 부분이없는 1 : 2 시멘트 모르타르로 연마하고 매끄럽게하고, 콘크리트를 붓고 미장 한 후 물을 뿌리고 보존해야합니다; 수락 : 위의 단계가 완료된 후 토목 건설 직업의 품질 검사관은 펌프 기초의 사전 검사 기록을 작성하여 장비 직업에 제출하고 양도 당사자와 수령 당사자가 각각 서명하거나 중간 승인 기록을 작성하고 위의 정보는 모두 장비 직업에 의해 보관되어야합니다.
② 펌프 설치 및 방진
펌프 취급: 상자와 함께 운반하는 것이 바람직합니다. 취급을 위한 리프팅 장비가 있는 경우 지상 및 지하에 있는 펌프, 경사로가 있는 지상에 있는 펌프는 아래로 운반할 수 있으며, 펌프에 지상에 리프팅 구멍이 있는 경우 크레인을 사용하여 아래로 보낼 수 있습니다.
펌프의 포장 풀기 검사 : 펌프의 포장 풀기 검사는 다음 항목에 따라 수행해야하며 상자 번호와 번호, 포장, 장비의 이름, 모델 및 사양, 장비에 부품, 손상, 페인트 등이 없는지, 입구 및 출구가 없는지 기록해야합니다. 그리고 입구 및 출구 노즐 보호대와 덮개는 양호한 상태여야 합니다.
측정 및 배치: 기초의 세로 및 가로 중심선을 측정하고 펌프 기초의 치수에 따라 제진기의 위치를 결정합니다.
진동 아이솔레이터 설치: JSD 고무 진동 아이솔레이터를 사용한 펌프 진동 차단 요소. 펌프 유닛 유형, 사양, 속도, 유닛 기본 크기, 펌프, 모터 및 베이스 무게 등의 조건에 따라 선택됩니다. 수평 펌프 제진, 제진기 및 펌프 기초가 고정되어 있지 않은 경우, 수직 펌프 제진, 제진기 및 펌프 기초가 고정되어 있는 경우.
철제 베이스 설치: 강판(수직 펌프) 또는 철제 베이스(수평 펌프) 사이에 펌프와 제진기를 설치하여 콘크리트 진동 감쇠판과 유사한 불활성 블록을 형성합니다. 스틸 베이스의 윗부분은 볼트로 펌프에 연결되고 아랫부분은 진동 차단기에 연결됩니다. 볼트는 평 와셔와 스프링 와셔로 채워야 합니다. 설치 후 강철 베이스의 수평을 맞춥니다.
펌프 설치: 펌프를 설치하기 전에 다음과 같은 검토를 수행해야 합니다: 기초 및 강철 베이스의 평면 위치와 높이가 설계 요구 사항에 부합해야 하며, 장비에 누락된 부품, 손상 및 부식이 없어야 합니다. 펌프의 보호 덮개와 입구 및 출구 노즐 덮개가 보호 효과를 잃으면 펌프를 분해하여 검사해야하며 조향이 유연하고 막힘, 걸림 및 비정상적인 소리가 없어야합니다.
펌프를 거꾸로 된 체인으로 강철 브래킷에 들어 올리고 펌프 베이스를 볼트로 강철 브래킷에 연결하고 평평한 스프링 패드를 볼트 아래에 넣어야 합니다. 그런 다음 펌프의 레벨을 측정하고 레벨 미터를 펌프 샤프트에 놓고 축 레벨을 측정하거나 레벨 미터를 베이스의 가공 표면 또는 출구 플랜지 표면에 놓고 세로 및 가로 레벨을 측정하거나 수직선을 걸어 펌프 입구의 플랜지의 수직 표면이 수직선과 평행한지 측정하고 모터와 워터 펌프 사이의 연결의 동심도를 측정합니다. 수평을 맞춘 후 배출구와 외관을 효과적으로 보호하고 배관을 기다립니다.
3 배관 방진 설치
배관 방진은 워터 펌프 입구 및 출구 파이프의 유연한 고무 조인트, 스테인리스 스틸 호스 또는 펌프 보정기에 설치됩니다. 스테인리스 스틸 호스, 펌프 보정기 및 기타 금속 부품은 변위 보정 기능이 우수하지만 측면 및 각도 변위 기능이 부족하여 진동 차단 기능이 부족합니다. 일반적으로 고무 굴곡 조인트가 선호됩니다. 수질 요구 사항이 매우 높은 경우에만 스테인리스 스틸 호스 또는 펌프 보정기를 선택할 수 있지만 세부 설계가 필요합니다.
물 펌프 흡입관에는 유연한 편심 감속기 고무 조인트와 유연한 고무 조인트가 선호 될 수 있습니다. (순서대로 선택)
물 펌프 출구 파이프에는 유연한 동심 감속기 고무 조인트, 유연한 고무 조인트 및 유연한 고무 엘보를 선호 할 수 있습니다. (순서대로 선택)유연한 고무 피팅은 인터페이스에 따라 플랜지 연결과 나사 연결로 나뉩니다. 구조 형태에 따라 단일 구형, 이중 구형, 다중 구형 및 곡선 구형이 있습니다.
(2) 품질 관리 조치
(1) 장비 전문 엔지니어는 시공 전에 검토를 위해 펌프 실의 구조, 펌프 기초의 위치 및 높이에주의를 기울여야합니다. 주로 물 탱크 오리피스 높이가 물 펌프 설치 및 진동 차단 설정과 일치하는지 확인합니다.
(2) 장비 엔지니어는 시공 담당자에게 상세한 기술 브리핑을 해야 합니다.
(3) 운영자는 맹목적인 시공을 방지하기 위해 시공 제출에 따라 펌프실을 주요 기계실로서 시공해야 합니다.
(4) 자격을 갖춘 제조업체의 JSD 고무 제진기 및 연성 고무 조인트를 선택해야 합니다.
⑤장비, 배관 및 부속품의 완제품을 보호하여 오염을 방지합니다.
6)
⑥여러 세트의 펌프를 배치 할 때는 동일한 모델을 동일한 간격으로 함께 배치해야하며 여러 세트의 펌프의 파이프 라인을 정렬하여 기계실의 전체적인 아름다움을 보장해야합니다.