요약
우리나라의 전력이 끊임없이 발전함에 따라 전력 공급에 대한 요구가 갈수록 엄격해지고 있다. 그것은 우리의 일상생활에서 없어서는 안 될 부분이자 국민 경제 전체의 중요한 부분이다. 그것은 공업농업 생산의 발전과 인민 생활의 개선에 직접적인 영향을 미치며, 오늘날 사회경제 발전과 인민의 일상생활에 없어서는 안 될 주요 에너지원이다. 많은 전력 공급 업체의 경우 사용자 역률의 높낮이는 전력망의 전력 손실 및 전력 손실, 전력선의 전압 손실 및 전압 변동, 전체 전력 공급 영역의 절전 및 전력 공급 품질과 직접적인 관련이 있습니다. 이것은 잘 알려진 진리이다. 따라서 전력 시스템의 역률을 높이는 것은 이미 전력 업계의 중요한 과제가 되었으며, 전력 시스템의 역률을 높이려면 먼저 각 사용자의 역률을 높여야 한다. 요약: 이 문서에서는 그리드 역률에 영향을 미치는 주요 요소, 저전압 무효 전력 보상을 활용하는 몇 가지 방법, 전력 시스템 역률을 높이기 위해 무효 전력 보상 용량을 결정하는 일반적인 방법에 대해 간략하게 설명합니다.
[키워드] 역률 영향 요인 보상 방법 용량 결정
카탈로그
I. 소개 4
둘째, 주요 내용: 6
1, 역률 6 에 영향을 미치는 주요 요인
1..1.감성 장치와 전력 변압기는 무효 전력을 소비하는 주요 장비이다.
1.2, 규정 범위를 벗어난 전원 전압도 역률 7 에 큰 영향을 미칩니다.
1.3, 그리드 주파수의 변동도 비동기 모터와 변압기의 자화 무효에 어느 정도 영향을 미친다.
2, 저전압 전력망 무효 전력 보상 8
2. 1, 저전압 전력망 무효 전력 보상의 일반적인 방법 8
2.1..1,임의 보상 8
2. 1.2, 위성 보상 8
2. 1.3, 추적 보상 9
2.2 시스템의 자연 역률을 높이기위한 적절한 조치를 취하십시오.
2.2. 1, 모터 10 을 합리적으로 선택합니다.
2.2.2 비동기 모터 수리 품질 향상 10
2.2.3. 동기 모터 또는 비동기 모터가 있는 동기 작동 보상은 10 입니다.
2.2.4. 변압기 용량을 올바르게 선택하여 운영 효율성 향상 1 1
3. 역률 수동 보정 12
3. 1, 변전소 12 에 가장 많이 설치된 션트 콘덴서 그룹.
3.2 병렬 보상 위상 변이 콘덴서는 다음과 같은 전압 및 용량 요구 사항 12 를 충족해야 합니다.
3.3 분상 보상 13
셋. 결론 14
넷. 참조 15
I. 소개
많은 전기 설비는 배전 변압기, 모터 등과 같은 전자기 감지 원리에 따라 작동한다. 그들은 모두 교류 자기장의 설립에 의지하여 에너지를 변환하고 전달한다. 교류 자기장과 자기속을 감지하는 데 필요한 전력을 무효 전력이라고 하며, 에너지 변환 척도가 변하지 않는 물리량입니다. 따라서, 전원 공급 시스템에서, 활성 전원 공급 장치 이외에, 또한 무효 전력, 둘 중 하나가 필요 합니다.
전력 삼각형에서 유효 전력 P 와 전력 S 의 비율을 역률 COSφ라고 하며, 계산 공식은 COS φ = P/S 입니다.
전력망 작동에서 역률은 전원 출력이 전력이 효율적으로 활용되는 정도를 반영합니다. 우리는 역률이 클수록 좋기를 바란다. 이렇게 하면 회로의 무효 전력을 최소화할 수 있으며, 대부분 전력이 유효 전력을 공급하는 데 사용되어 전력 전송 전력을 높일 수 있습니다.
사용자 역률의 높낮이는 전력 시스템에서 발전, 전력 공급 및 전기 설비를 최대한 활용하는 데 큰 영향을 미친다. 무효 전력 보상은 현장 보상으로도 알려져 있으며, 전력 공급 장비의 생산 능력을 충분히 발휘하고, 라인 손실을 줄이고, 전압 품질을 향상시키고, 사용자 전기 장비의 생산성을 높이고, 사용자 스스로 전기를 절약할 수 있습니다. 따라서 우리나라의 광대한 전력 공급 기업에게는 상위 수준의 전력망 보상 압력을 완화하고 사용자 역률을 높일 수 있을 뿐만 아니라 전력 손실을 효과적으로 줄이고 사용자 전기 요금 지출을 줄일 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 전기세, 전기세, 전기세, 전기세, 전기세, 전기세, 전기세, 전기세, 전기세) 그 사회적, 경제적 이익은 매우 두드러질 것이다.
둘째, 주요 내용:
1, 역률에 영향을 미치는 주요 요인
1..1.감성 장치와 전력 변압기는 무효 전력을 소비하는 주요 장비이다.
비동기 모터, 유도로, AC 용접기 등과 같은 대량의 감성 장비는 무효 전력의 주요 소비자이다. 관련 통계에 따르면, 산업 및 광업 기업이 소비하는 모든 무효 전력 중 비동기 모터의 무효 전력 소비가 60 ~ 70% 를 차지합니다. 그러나 비동기 모터는 무부하 시 소모되는 무효 전력이 전체 무효 전력의 60 ~ 70% 를 차지합니다. 따라서 비동기 모터의 역률을 높이려면 모터의 무부하 작동을 방지하고 가능한 한 부하율을 높여야 합니다. 전력 변압기가 소비하는 무효 전력은 일반적으로 정격 용량의 약 10% ~ 15% 이며, 무부하 무효 전력은 완전 부하일 때 약 1/3 입니다. 따라서 전력 시스템 및 기업의 역률을 높이기 위해 변압기는 장기간 무부하 또는 저부하로 작동해서는 안 됩니다.
1.2, 지정된 범위를 벗어난 전원 전압도 역률에 큰 영향을 미칩니다.
전원 전압이 10% 정격보다 높으면 자기 회로 포화의 영향으로 무효 전력이 빠르게 증가합니다. 관련 통계에 따르면 전원 공급 전압이 정격인 1 10% 인 경우 무효 전력은 일반적으로 약 35% 증가합니다. 전원 전압이 정격보다 낮으면 무효 전력도 그에 따라 낮아져 역률이 높아집니다. 그러나 전원 전압을 낮추면 전기 장비의 정상적인 작동에 영향을 줄 수 있습니다. Q=UI*Sin 에서? 죄를 밀어버릴까? = Q/UI 이므로 전력 시스템의 전원 공급 전압을 최대한 안정적으로 유지하기 위한 조치를 취해야 합니다.
1.3, 그리드 주파수의 변동도 비동기 모터와 변압기의 자화 무효에 어느 정도 영향을 미친다.
요약하면, 우리는 전력 시스템의 역률에 영향을 미치는 몇 가지 주요 요인을 알고 있기 때문에, 저전압 전력망의 역률을 높이고, 저전압 전력망에서 무효 전력의 현장 균형을 실현하여 손실 감소 에너지 절약 효과를 얻을 수 있는 효과적인 방법을 찾아야 한다.
2, 저전압 전력망 무효 전력 보상
2. 1, 저전압 전력망 무효 전력 보상의 일반적인 방법
저전압 무효 전력 보상에는 무작위 보상, 후속 보상 및 추적 보상의 세 가지 주요 방법이 있습니다. 다음은 이 세 가지 보상 방법의 적용 범위와 이 보상 방법 사용의 장단점에 대해 간략하게 설명합니다.
2.1..1,임의 보상
무작위 보상은 단일 전기 장비의 무효 전력 수요에 따라 하나 이상의 저전압 콘덴서 그룹을 전기 장비에 분산하여 전기 장치와 함께 회로 차단기 세트를 사용하는 것입니다. 제어 및 보호 장치를 통해 모터가 동시에 켜지고 꺼집니다. 무작위 보상은 개별 대용량 연속 작동 무효 전력 소비 (예: 중대형 비동기 모터) 를 보상하는 데 적용되며, 주로 여자 무효를 보상하는 데 사용됩니다. 이 방법은 농촌 전력망의 무효 전력 피크 부하를 더 잘 제한할 수 있다.
무작위 보상의 장점은 전기 장비가 작동할 때 무효 보상이 가동되고, 전기 장비가 중지되면 보상 장치도 퇴출되어 무효 반송이나 보상 용량을 자주 조정할 필요가 없다는 것입니다. 투자가 적고, 설치 공간이 작고, 설치가 쉽고, 구성이 쉽고, 유지 보수가 간편하며, 사고율이 낮다는 장점이 있습니다.
2. 1.2, 추적기 보정
동반 보상은 저전압 스위치를 통해 저전압 콘덴서를 배전 변압기의 2 차 측면에 연결하여 전력 분배 변압기의 무부하 무효를 보정하는 보상 방식이다. 배전 변압기가 가벼우거나 무부하 상태일 때의 무효 부하는 주로 변압기의 무부하 격려 무효이고, 배전 변압기의 무부하 무효는 농촌 전력망의 무효 부하의 주요 부분이다. 부하가 적은 배전 변압기의 경우, 이 부분의 손실이 전력 공급 중 차지하는 비중이 비교적 커서 전기가격의 상승으로 이어져, 동네의 동가에 불리하다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 전력, 전력, 전력, 전력, 전력, 전력, 전력)
후속 보상의 장점은 배선이 간단하고, 유지 관리가 편리하며, 배전 변압기의 무부하 무효를 효과적으로 보상하고, 농망의 무공기 부하를 제한하고, 부분적으로는 이 부분의 무효를 균형있게 조절하여 배전 변압기의 활용도를 높이고, 무공망 손실을 줄이는 것이 현재 일반적으로 사용되는 무효 보상 수단 중 하나라는 것이다.
2. 1.3, 추적 보상
추적 보상은 무효 전력 보상 스위치 장치를 제어 보호 장치로 사용하여 대형 사용자 0.4KV 버스의 저전압 콘덴서 그룹을 보정하는 보상 방법입니다. 100KVA 이상의 특화된 사용자를 위해 무작위 및 슬레이브 보상 방식을 대체할 수 있어 보상 효과가 좋습니다.
추적 보상의 장점은 유연한 작동 방식, 적은 유지 관리 작업 부하, 긴 수명, 이전 두 가지 보상 방법보다 더 안정적인 운영이라는 점입니다. 그러나 단점은 통제와 보호 장치가 복잡하고 초기 투자가 비교적 크다는 것이다. 그러나 세 가지 보상 방식이 경제적으로 접근하면 추적 보상 방식을 우선적으로 선택해야 한다.
2.2 시스템의 자연 역률을 높이기위한 적절한 조치를 취하십시오.
자연 역률을 높이기 위해서는 보상 장비에 대한 투자가 필요하지 않으며, 다양한 관리 또는 기술적 수단을 사용하여 다양한 전기 장비에 의해 소비되는 무효 전력을 줄이는 것이 역률을 높이는 가장 경제적인 방법입니다. 다음은 자연 역률을 높이는 조치에 대한 간략한 소개입니다.
2.2. 1, 합리적으로 모터를 선택하세요.
가능한 높은 부하율로 작동하도록 모터를 합리적으로 선택합니다. 모터를 선택할 때 모터의 기계적 특성뿐만 아니라 모터의 전기 지표도 고려해야 한다. 예를 들어 3 상 비동기 모터 (100KW) 의 역률은 0. 1 1, 1/2 부하만 약 0.72 이고 완전 부하는 0.72 입니다 따라서 부하가 40% 미만인 감지 모터를 용량이 작은 모터로 교체하고, 공정 프로세스를 합리적으로 배치 및 조정하고, 작동 방식을 개선하고, 무부하 작동을 제한해야 합니다. 따라서 전기 에너지를 절약하고 역률을 높이는 관점에서 모터의 용량을 정확하고 합리적으로 선택해야 합니다.
2.2.2, 유도 전동기의 유지 보수 품질 향상.
실험에 따르면 비동기 모터 고정자 권선의 회전 수와 회전자 에어 갭의 변화는 비동기 모터의 무효 전력에 큰 영향을 미친다. 따라서 수리 시 모터의 에어 갭을 늘리지 않도록 각별히 주의해서 역률을 낮추지 않도록 해야 한다.
2.2.3, 동기 모터 또는 비동기 모터 동기 작동 보정 사용
모터 원리에 따라 동기 모터가 소비하는 유효 전력은 모터의 기계적 하중에 따라 달라지고, 무효 전력은 회전자의 여자 전류에 따라 달라집니다. 저여자 상태에서 고정자 권선은 전기망에서 무효 전력을 "흡수" 하고, 과자기 상태에서는 고정자 권선을 전력망으로 "전송" 합니다. 따라서, 모터의 여자 전류만 조절하면, 동기 모터는 전력망에 무효 전력을 "송송" 하고, 전력망이 공광업체에 수송하는 무효 전력을 줄여 공광기업의 역률을 높일 수 있다. 비동기 모터의 동시 작동은 비동기 모터의 3 상 회 전자 권선을 적절히 연결하고 DC 여자 전류를 도입하여 동기 모터 작동 상태 ("비동기 모터 동기화") 를 유지하는 것입니다. 따라서 모터의 DC 여자 전류만 조절하면 전력망에 무효 전력을 출력하여 저전압 전력망 역률을 높일 수 있습니다.
2.2.4, 변압기 용량을 올바르게 선택하여 운영 효율성을 높입니다.
저부하율 변압기의 경우 일반적으로 "이동, 변경, 및 정지" 등의 방법을 사용하여 부하율을 최적 값으로 높여 그리드의 자연 역률을 높입니다. 예를 들어 평균 부하가 30% 미만인 변압기는 전기망과 열을 풀고 연락선을 통해 부하율을 높여야 한다.
가중 평균 역률 및 자연 역률 향상에 대한 위의 설명을 통해 간단한 역률 "역률" 에 대해 더 잘 이해하고 이해할 수 있을 것입니다. 역률 향상이 전력 기업에 미치는 광범위한 영향을 이해하면 전기 장비의 수동 보상 방법 및 보상 용량을 결정하는 방법에 대해 간단히 설명하겠습니다.
3 역률 수동 보상
역률은 공장 전기 장비의 사용 및 활용률에 대한 대표적인 중요한 지표이자 전력망의 안전하고 경제적 운영을 보장하는 주요 지표입니다. 전력 공급 업체는 자연 역률을 높이는 것만으로는 공장의 역률 요구 사항을 충족시킬 수 없으며, 공장 자체는 역률을 수동으로 보상하기 위해 보상 장치를 설치해야 합니다.
3. 1, 변전소에서 가장 일반적으로 사용되는 션트 커패시터 뱅크 설치
위 그림에서 볼 수 있듯이, 원래 회로에서 키르호프의 법칙에 따르면 유입 전류는 유출 전류와 같지만, 병렬 콘덴서는 양량도에서 알 수 있습니까? 이 각도는 원래 각도보다 훨씬 작기 때문에 역률을 높이고, 회로의 전송 능력을 높이고, 회로의 손실을 줄일 수 있습니다.
3.2 병렬 보상 위상 변이 콘덴서는 다음 전압 및 용량 요구 사항을 충족해야 합니다.
Ue? C≥Ug? C
NQg? C≥Qc 이상
공식
Ue? C--커패시터의 정격 전압 (KV)
Ug? C--커패시터 작동 전압 (KV)
N- 병렬로 연결된 총 커패시터 수.
Qg? C- 커패시터 작동 용량 (Kvar)
QC- 커패시터 보상 용량 (Kvar)
3.3 분상 보상
단상 부하는 민간 건물에 광범위하게 적용된다. 부하 변화의 무작위성으로 조명과 에어컨은 특히 주거용 건물에서 3 상 부하의 심각한 불균형을 일으키기 쉽다. 무효 전력을 조정하고 보상하는 데 사용되는 샘플링 신호는 3 상 중 어느 단계에서든 취해지기 때문에 감지되지 않은 2 상은 과도하게 보정되거나 보상이 부족하다. 과보상을 하면 과보상상의 전압이 상승하여 제어 및 보호 요소 등 전기 장비가 과전압으로 인해 손상될 수 있습니다. 보상이 부족하면 보상상의 회로 전류가 증가하고 회로, 회로 차단기 등의 장비는 전류가 증가하면 열이 나서 소실된다. 이 경우 기존의 3 상 무효 전력 보상 방식은 에너지 절약뿐만 아니라 자원 낭비로 시스템의 무효 전력 보상을 효과적으로 보상하기 어렵다. 보상 과정 중 과보상과 미달 보상 등 폐해는 전체 전력망의 정상적인 운영에 심각한 피해를 가져왔다.
3 상 불균형의 단상 전력 분배 시스템의 경우 분상 콘덴서 자동 보정을 사용하는 것이 이러한 문제를 해결하는 좋은 방법입니다. 원리는 무효 전력 매개 변수를 조절하는 신호가 3 상 각 상에서 가져온 것으로, 감성 부하의 크기와 위상 당 역률에 따라 그에 따라 보정되며, 다른 것과 상호 작용하지 않기 때문에 불충분한 보상과 과보상이 발생하지 않는다는 것이다.
셋. 끝말
이 글은 역률이 전력 공급 기업에 미치는 영향과 어떻게 전기를 높일 수 있는지에 대해 논술하였다.
요인의 경제적, 사회적 혜택, 특히 가장 중요한 라인 손실 (가장
중요한 것은 손실 감소 (기술 손실 감소 및 관리 손실 감소) 를 줄이고 전력에 영향을 미치는 요소를 소개하는 것입니다.
역률에 영향을 미치는 주요 요인과 역률을 높이는 일반적인 방법을 소개하고 역률을 결정하는 방법에 대해 설명합니다
무효 전력 보상 용량 및 세 가지 무효 전력 수동 보상의 구체적인 방법. 나
학생들은 자신의 인지태도를 단정하게 하고, 이러한 지식의 중요성을 잘 요약하고 요약할 수 있을 뿐이다.
일부분을 나누고, 자신의 본질적인 일을 잘 하고, 이를 바탕으로 한 단계 더 나아가야 한다.
질서, 자신의 실제 행동으로 전력 공급 사업에 기여하다.
넷. 참고
1, 운신, 전력감독, 수리전력출판사
2. 김, 정옥산, 전기망 무효 보상 실용 기술, 중국 수리수전출판사.