1) 에 따르면 지하실을 드나드는 전단벽, 판, 풀은 플렉시블 방수 전선관, 다른 곳은 강성 방수 전선관 또는 일반 전선관과 같은 내장 전선관의 모델과 재료가 제공됩니다.
2) 시스템 다이어그램을 보면 전선관 지름과 장착 고도가 제공됩니다.
3) 큰 견본도와 우물 도면을 보면 라이저 부시와 각종 예약구멍의 좌표 위치가 제공됩니다.
4) 평면도를보고 케이싱의 임베디드 위치를 이해하십시오. 전단벽 또는 바닥의 두께에 따라 전선관의 길이가 결정됩니다. 전단벽 전선관 길이는 벽 두께로 계산되고, 후면 벽 전선관 길이는 양쪽 끝 20mm 로 계산되며, 바닥 전선관은 바닥 위쪽 50mm 로 계산됩니다.
5), 만약 파이프라인이 은밀하게 묻혀야 한다면, 일반적인 설명에는 구체적인 방법이 있을 것이다.
6), 소방도를 보고 각종 전선관 사양, 모델, 위치, 고도, 예약동 위치 및 소방서 설치 방법을 이해하는데, 기본적으로 배수와 같다.
전기 측량 및지도 작성;
1) 다양한 전기 설비에 대한 기호, 코드, 설치 레벨 및 설치 방법은 전체 설명에 나와 있습니다. 스위치, 콘센트, 배전함의 설치 고도, 어두움, 번개 보호 접지 재료 및 용접 요구 사항, 압력 균등화 링, 번개 보호 설정 등이 있습니다. 강한 약한 전기가 지하실에서 들어오면 전선관의 규격 모델도 설명한다.
2) 전기 우물 지도에는 다양한 자리 표시자와 좌표가 있습니다.
3) 평면도를 보고 컨딧의 방향과 다양한 전기 시설의 설치 위치를 파악합니다. 강한 약한 전기가 지하실 전선관의 위치와 입면에 들어간다.
4), 시스템 다이어그램을 보고 배전반의 전체 크기, 각 회로의 파이프라인 재료, 사양 및 설치 방법 (예: SC 파이프 또는 PVC 파이프, 벽 내부 또는 지하에 묻힌 파이프, 일반적으로 WC 및 FC 로 표시 등) 을 이해합니다.
5) 특별한 요구 사항이 있으면 도면은 명확한 설명을 제공합니다.
6), 지뢰도를 보고 접지 장치와 용접점의 범위, 전선의 위치, 테스트점의 설치 위치 및 고도, 등전위 유도편강의 위치, 강판의 크기, 위치 및 고도를 확보한다.
7), 화재 지도를 참조하십시오, 그 임베디드 기본적으로 같은 책.