다음과 같습니다.
(1) PLC 출력 신호등이 켜져 있지만 해당 출력 지점에 출력 신호가 없어 PLC가 외부 부하를 구동할 수 없다고 판단되는 경우. 내부 출력 릴레이가 손상되었습니다. 동일 모델을 사용하세요. 릴레이만 교체하세요.
(2) PLC 입력 신호가 항상 켜져 있어 장비가 정상적으로 작동하지 않습니다. 여전히 작동하지 않으면 PLC의 주변 입력 버튼 및 센서에 문제가 없는지 확인할 수 있습니다. PLC 정지 버튼 신호가 항상 켜져 있고 입력이 제거된 후에도 신호선이 계속 켜져 있으면 PLC 내부의 광전 커플링 입력 회로에 문제가 있다고 판단할 수 있으며 PLC를 추가로 수리하거나 교체할 수 있습니다.
(3) PLC 출력 신호등이 꺼져 있고 논리 입력 신호가 없지만 해당 출력 지점에 여전히 신호 출력이 있고 외부 부하가 여전히 작동하는 현상을 사용할 수 있습니다. PLC 내부 출력 릴레이 접점이 고착되었는지 확인하십시오. 사용 동일 모델의 릴레이를 교체한 후 오류가 제거되었습니다.