현재 위치 - 대출자문플랫폼 - 하찮은일 - Inovance H5upLC의 내장 출력 포인트가 응답하지 않습니다

Inovance H5upLC의 내장 출력 포인트가 응답하지 않습니다

다음과 같습니다.

(1) PLC 출력 신호등이 켜져 있지만 해당 출력 지점에 출력 신호가 없어 PLC가 외부 부하를 구동할 수 없다고 판단되는 경우. 내부 출력 릴레이가 손상되었습니다. 동일 모델을 사용하세요. 릴레이만 교체하세요.

(2) PLC 입력 신호가 항상 켜져 있어 장비가 정상적으로 작동하지 않습니다. 여전히 작동하지 않으면 PLC의 주변 입력 버튼 및 센서에 문제가 없는지 확인할 수 있습니다. PLC 정지 버튼 신호가 항상 켜져 있고 입력이 제거된 후에도 신호선이 계속 켜져 있으면 PLC 내부의 광전 커플링 입력 회로에 문제가 있다고 판단할 수 있으며 PLC를 추가로 수리하거나 교체할 수 있습니다.

(3) PLC 출력 신호등이 꺼져 있고 논리 입력 신호가 없지만 해당 출력 지점에 여전히 신호 출력이 있고 외부 부하가 여전히 작동하는 현상을 사용할 수 있습니다. PLC 내부 ​​출력 릴레이 접점이 고착되었는지 확인하십시오. 사용 동일 모델의 릴레이를 교체한 후 오류가 제거되었습니다.

(4) 장비가 가동 상태에서 핫 대기 상태로 진입합니다. 재시작 시 PLC가 응답하지 않고 입력 및 출력 신호 표시등이 모두 꺼지면 220V 전원을 측정하는 것이 정상입니다. 이 상황은 일반적으로 PLC의 내부 스위칭 전원 공급 장치 커패시터로 인해 발생합니다. 손상된 경우 멀티미터를 사용하여 측정한 후 교체하십시오.

copyright 2024대출자문플랫폼