이 규범은' 건축설계방화규범' (GB50016-2006) 및' 고층민건축설계방화규범' (GB 50045-95(2005 년판)) 과 비교하면 주요 변화는 다음과 같다.
1.' 건축설계방화규범' 과' 고층민용건축설계방화규범' 을 결합해 두 기준 간의 일관되지 않은 요구를 조정하고 주택건물을 건물 높이별로 분류했다.
2. 소방 및 구조 시설과 목재 구조 두 장을 추가하여 소방 및 구조 요구 사항을 높였으며, 목재 구조 건물의 화재 요구 사항을 체계적으로 규제했습니다.
건물 외부 단열 시스템의 화재 예방 요구 사항을 보완합니다.
소방 시설을 독립적으로 설치하여 관련 내용을 개선하십시오. 소방 급수 시스템 및 연기 제어 시스템 설계 취소
각각 해당 국가 표준을 찾습니다.
5. 건물 높이가 100m 보다 큰 고층 주거용 건물과 고층 민간 건물의 소방 기술 요구 사항을 적절히 높입니다.
6. 도로를 덮고 안전하게 대피할 때의 방화 요구 사항을 보충했다. 건축 자재, 가구, 조명점, 전시장의 디자이너 밀도를 조정합니다.
7. 지하 창고, 물류 건물, 대형 가연성 가스 저장 탱크 (지역), 액체 암모니아 저장 탱크, 액화 천연 가스 저장 탱크의 화재 요구 사항을 보완하고 액체 산소 저장 탱크의 화재 간격을 조정했습니다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다
8. 건물 화재의 수직 또는 수평 확산을 막기위한 관련 요구 사항이 개선되었습니다.
관련 전문가의 해석
사디국제디자인컨설턴트 (선전) 유한공사 장선생의 새로운 규범에 대한 해석은 다음과 같다.
1. "건설 규정" 과 "고 규정" 의 통합에 대하여
건축설계방화규범 (이하' 건축규범') 과' 고층민건축설계방화규범' (이하' 고규범') 에는 일치하지 않는 규정이 있고,' 건축규범' 은' 외부구조' 를 강조하기 때문에 합리적이다. 예를 들어 지붕 소방탱크의 용적과 탱크의 설치 높이는 물탱크 저장 10 분의 소방수를 강조한다. "높은 규격" 은 건물의 성질과 기준에 따라 물탱크의 부피를 결정하는 것이다. "건축 조례" 는 물탱크가 건물의 가장 높은 위치에 설치되어 있다고 규정하고 있다. 높은 규범' 은 가장 불리한 소화전의 정수압력을 강조한다. 소방 펌프 어댑터의 설정은 건축 법규에서 강조되었다. 그러나' 높은 사양' 은 소방차 급수 능력을 초과하는 층에 소방펌프 어댑터를 설치하는 것을 강조하지 않았다. 소방 펌프의 설정은 높은 규격에서 강조되었다. 건물 코드에 다층 건물에는 소방 펌프가 있어야 한다고 규정되어 있지 않다. "높은 규정" 은 화재 백업 펌프의 설정을 강조합니다. 건축 조례는 소방용수량이 적은 건물에 소방용 예비 펌프를 설치하지 않도록 허용한다.
그러나 두 가지 규범의 일부 규정은 일관되어야 하지만 일치하지 않아야 한다. 예를 들면, 소방엘리베이터 앞실의 소화전이 같은 층의 소화전 합계에 포함되는지 여부이다. 건축 규범의 규정은 포함되지 않는다고 한다. 90 년대 높은 규범을 개정할 때' 같은 층의 소화전 총수에 포함되지 않는다' 는 말은 지워졌지만, 조문과 규정에 포함될지는 명확하게 밝히지 않았다. 당시 고려했던 것은 엔지니어가 소방엘리베이터 앞방의 소화전이 전용인지 겸용인지 결정할 수 있다는 것이다. 전용 또는 겸용으로 확인되면 적절한 기술 조치를 취해야 합니다. "건축 규범" 과 "높은 규범" 이 합병된 후, 두 규범 조문이 일관되어야 하지만 일치하지 않는 문제가 근본적으로 해결되었다.
건축 설계 화재 코드' 와' 고층민용 건축 설계 화재 코드' 가 새로운' 건축 설계 화재 코드' (GB 500 16-20 14) 로 통합되었다. 새 건축법규 편집장: 공안부 천진소방연구소, 공안부 쓰촨 소방연구소. 해석자: 공안부 소방서 조직인 천진, 쓰촨 소방연구소가 구체적인 기술 내용 해석을 담당하고 있다.
2, 새로운 "건축 규칙" 조항의 예
1) 서문 개정 조항의 예 1)
약관 예 1:
1.0.2 이 사양은 다음과 같은 신규, 확장 및 재건축 건물에 적용됩니다.
1 작업장;
2 창고
3 민간 건물
A, b, c 액체 저장 탱크 (지역);
가연성 및 연소 가스 저장 탱크 (구역) 5 개;
6 가연성 물질 저장 장소;
7 개의 도시 교통 터널.
제 1 조 제 65438 조 +0.0.2 의' 민용건물' 이라는 단어는 원건축조례 제 65438 조 +0.0.2 에 포함된 네 가지 유형의 건물을 포함한다.
1, 9 층 이하 주택건물 (...);
건물 높이가 24 미터 미만인 공공 건물;
건물 높이가 24 미터보다 큰 단일 층 공공 건물;
4 지하 및 반 지하 건물 (...);
원래' 고규' 1.0.3 에 포함된 두 가지 유형의 건물도 포함되어 있습니다.
1, 10 층 이상 주택건물 (...);
건물 높이가 24m 를 초과하는 공공 건물.
조항 예 2:
2. 1. 1 고층 건물: 건물 높이가 27m 보다 큰 주거용 건물과 건물 높이가 24m 보다 큰 기타 비수층 건물입니다.
"고층 건물" 이라는 용어는 주거용 건물이 층수가 아닌 건물 높이에 따라 다층 건물이나 고층 건물로 나뉘어지도록 명확하게 정의되어 있습니다. 그 이유는 건물 높이별로 더 정확하지만 레벨 수별로 큰 차이가 있기 때문입니다. 또한 주거용 건물에 대한 요구 사항이 공공 건물 (주거용 건물 27m, 기타 건물 24m) 보다 더 넓으며, 정의의 다른 건물에는 산업 건물과 민간 건물이 모두 포함된다는 점도 설명합니다.
예를 들어, 건물별 높이가 바닥별 높이보다 더 정확하다는 것을 설명하기 위해, 예를 들면, 어떤 프로젝트는 비오버 헤드 층, 9 층, 층당 2.8m, 총 건물 높이 2.8m×9 = 25.2m; 입니다. 또 다른 프로젝트는 2.1M 높이의 오버헤드층입니다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다 9 층, 층당 3.0m, 최상층은 점프층입니다. 총 건물 높이는 2.1m+3.0m × 9+3.0m = 32.1m 입니다. 두 프로젝트 레벨은 모두 9 층이지만 건물 높이 차이는 32. 1m-25.2m = 6.9m 입니다 .....
예 3:
1.0.6 건물 높이가 250m 보다 큰 건물의 경우, 본 규범의 요구 사항을 충족하는 것 외에 실제 상황과 함께 더욱 엄격한 방화 조치를 취해야 하며, 그 방화 설계는 국가 소방서에 보고하여 특집 연구 논증을 진행해야 한다.
세 번째 예시의 1.0.6 조는 원고 규정에서 나온 것이다. 95 판' 고수' 가 1990 에서 1993 까지 편성되었을 때' 고 규정' 에서 100m 의 건물 높이 제한을 돌파하고 250m 의 건물 높이를 설정했다.
1, 화재 횟수. 고층 건물의 화재 횟수는 일반적으로 한 번이다. 건물 높이가 높고 면적과 인원수가 건물 코드의 두 배에 달하는 화재 기준에 도달할 경우 더 이상 화재 횟수를 계산해서는 안 됩니다.
2. 소방 엘리베이터의 속도. 소방엘리베이터의 속도는 1 분 이내에 하향식으로 올라가야 합니다. 그해 소방엘리베이터의 속도는 2.5m/s, 250m 의 고층건물에는 100s, 즉 1.67min 이 필요했고, 표준보다 약간 낮았지만 2min 을 넘지 않았다.
3. 전력 공급 보장. 한 종류의 건물과 두 가지 유형의 건물에는 각각 명확한 전력 공급 규정이 있다. 건물 높이가 높을수록 전력 보장에 대한 요구가 높아져 당시 중국에서는 달성하기 어려웠다.
4. 엔지니어링 사례. 당시 우리나라가 이미 건설하고 계획한 건물의 높이는 보편적으로 250m 이하였다. 건물 높이가 250m 를 넘는 고층건물은 오버런 건물 (상한선을 넘는 고층건물) 과 초고층 건물 (초고층 건물을 넘는 고층건물) 이라고 불리며 국내에는 통일된 설이 없기 때문에 오버런 건물이라고 부르는 것을 선호합니다. 일반적으로 건물 높이가 100m 를 초과하는 건물은 초고층 건물이라고도 합니다. 152m 에 도달한 것을 마천루라고 합니다. 건물 높이가 250 m ~ 1000 m 인 고층 건물의 이름을 어떻게 지정하는지도 문제다.
예 4:
2. 1.4 비즈니스 서비스 사이트. 상점, 우체국, 저축소, 이발소 등 소형 상업주택으로, 주택건물의 1 층 또는 1, 2 층에 위치하고, 내화 한계가 2.00h 이상인 방화구역으로 서로 분리되어 있으며, 문, 창, 구멍이 없고, 각 구분 단위의 건축 면적이 300m2 이하입니다.
제 4 조 제 2. 1.4 조는 건축 면적이 300m2 를 초과하지 않고 총 면적인지 분할 단위 면적인지를 규정하고 있다. 애매모호함을 피하다.
2) 서문 2) 내용을 수정하는 조항의 예
예 5:
7.3.3 소방엘리베이터 요구 사항을 충족하는 여객 또는 화물 사다리도 소방엘리베이터로 사용할 수 있다.
예 5 제 7.3.3 조는 앞으로 소방엘리베이터가 한 대도 없을 수도 있지만 여러 대의 소방엘리베이터가 있을 수 있다는 뜻이다. 여기에는 엘리베이터 바닥의 배수 문제가 포함됩니다. 소방엘리베이터의 요구 사항을 충족하는 객차나 화물계단이 소방엘리베이터로 겸용될 때도 소방엘리베이터의 요구에 따라 배수해야 한다. 소방엘리베이터와 소방엘리베이터로 겸용되는 여객계단이나 화물사다리의 배수펌프가 관련된 특별한 문제도 있다.
예 6:
7.4.2 헬리콥터 앞치마는 다음 요구 사항을 충족해야합니다.
소화전은 앞치마의 적절한 위치에 설치해야합니다. ......
예 6 조 7.4.2 조는 이전 사양보다 더 상세하며, 이 글에서 언급하는 적절한 위치는 헬리콥터 상승에 영향을 주지 않고 소화전 부동액 소화에 도움이 되는 위치를 가리킨다.
예 7:
새 건축 조례에 제 8 장이 추가되었다. 8 장 * * * 에는 다음과 같은 이름을 가진 5 개의 섹션이 있습니다.
8 소방 시설 설치
8. 1 일반 규정 (이 섹션은 현행 건물 규정 8.2 절' 실외 소방용수, 소방급수관 및 소화전' 에 해당함).
8.2 실내 소화전 시스템 (이 섹션은 현행 건물 사양 8.3 절' 실내 소화전 설치 위치' 에 해당함)
8.3 자동 소화 시스템 (이 섹션은 현재 건물 사양의 8.5 절 "자동 소화 시스템의 위치" 와 동일)
8.4 자동 화재 경보 시스템
8.5 연기 방지 및 연기 배출 시설
구현 사례 8:
8. 1.2 민간건물, 작업장, 창고, 탱크 (구역), 야적장 주변에는 실외 소화전 시스템을 설치해야 합니다.
지붕은 소방구조와 소방차 주차를 위해 실외 소화전 시스템을 설치해야 한다.
내화등급은 2 급보다 낮지 않고, 건물 부피는 3000m3 보다 크지 않다. 500 명을 넘지 않고 2 층을 넘지 않는 주택단지는 실외 소화전 시스템을 설치하지 않아도 된다.
예 8 8. 1.2 조는 실외 소화전 시스템을 설치하거나 설치하지 않는 조건을 규정하고 있으며, 실외 소화전 시스템은 가장 기본적이고 주요 소방 시설로, 실외 바닥과 소방차 지붕에 설치해야 한다. 내화 등급이 낮지 않고, 건물 매스가 작고, 생산 화재 위험성이 낮고, 인원이 적고, 건물 층수가 낮은 장소는 설치해서는 안 된다. "규정" 제 1 항과 제 3 항은 기존 규정을 따르고, 제 2 항은 새로운 규정이다. 일부 건물은 치마실 지붕에 소방차를 설치할 수 있어 치마실 위 일부 고층 건물의 소방에 도움이 된다.
실외 소화전의 용도는 다음과 같습니다.
소방차에 의해 가압되어 건물 저층 (건물 높이 24m 에 제한되지 않음) 의 소방에 직접 사용할 수 있습니다.
--인접한 건물에 물을 뿌려 불길이 번지는 것을 방지하다.
--물은 펌프 커넥터를 통해 펌프 커넥터로 전달됩니다.
건물의 상층에 물을 공급하다.
규정에서 다루는 소화전 시스템은 단일 소화전뿐만 아니라 실외 소화전, 파이프, 밸브, 급수 시설 등도 포함한다.
예 9:
8. 1.7 건물 외벽에 유리 커튼월 또는 화재가 발생할 수 있는 건축 재료가 있는 경우 건물 외벽으로부터 일정 거리 떨어진 상대적 안전위치에 소방 구조에 사용되는 펌프 접합기, 소화전 등 실외 소방시설을 설치하거나 안전조치를 취해야 합니다.
예 9 8. 1.7 조는 현행 규범과 달리 펌프 접합기, 소화전 등 실외 소방시설과 건물 외벽 사이의 거리는 일반적으로 5m 이라고 생각한다. 고공 추락물이 건물 상부에서 떨어지는 것을 감안하면 인명 피해와 소방관 사상자는 발생하지 않는다. 이제 건물 벽의 외향성 등을 고려해' 건물 외벽으로부터 일정 거리' 의 구체적인 수를 건물 외벽으로부터 일정 거리나 안전조치를 취하는 상대적 안전위치로 변경하기가 어렵다. 안전조치에는 차양 건설 등의 조치가 포함된다. 상대적 안전 위치를 지정하는 목적은 물체가 떨어지는 것을 방지하기 위한 것이다 (유리, 광고판, 네온등, 커튼월, 벽 장식 재료 등). ).
구현 사례 10:
8.3.8 다음 장소에서는 자동 소화 시스템을 설치하고 물 스프레이 소화 시스템을 사용해야 합니다.
1 독립 실행형 용량이 40MV 입니까? A 급 이상 공장 광산유침식 전력 변압기, 단일 용량 90MV? 용량이 125MV 인 발전소 오일 침수 전력 변압기? A 이상 독립 변전소 오일 침지 전력 변압기;
항공기 엔진 테스트 벤치 테스트 사이트;
3. 고층민용 건물에 설치된 연료를 채울 수 있는 고압 콘덴서와 다중 오일 스위치실.
참고: 물 미스트 소화 시스템은 유침식 변압기, 연료가 충전된 고압 콘덴서, 다중 오일 스위치실에 사용할 수 있습니다.
예 10 제 8.3.8 조의 차이점은 물 미스트 소화 시스템이 사용할 수 있는 조문인 주석이 추가된다는 것이다. 세세한 물 미스트 소화 시스템이 건축 법규와 일반 표준에 등재된 것은 이번이 처음이다. 가느다란 물안개 소화 시스템이 인정받았다는 것을 예고할 뿐만 아니라, 가느다란 물안개 소화 시스템의 미래가 울퉁불퉁하다는 것을 예고하고 있다. 별도의 조항이 없기 때문에 단지 주석일 뿐이다. 하지만 지금 생각해보면, 순위에 오르는 것이 순위에 오르는 것보다 낫다. 어쨌든, 이것은 물 미스트가 건축 규범의 조문에 포함된 것은 이번이 처음이며, 물 미스트가 처음으로 소방총규범에서 인정받은 것이다. 물 미스트 소화 시스템은 물 스프레이 소화 시스템보다 더 두드러진 장점이 있지만, 이 조문의 적용 범위는 좁다.
구현 사례 1 1:
8.3. 1 1 건축 면적이 1000m2 보다 큰 식당이나 식당은 요리 작업간 조리용 커버와 요리 부위에 자동소화기를 설치하고 가스나 연료관에 자동소화기와 연계된 자동차단 장치를 설치해야 한다.
명화 작업이나 고온 식용유가 있는 식품 가공 장소는 자동소화 장치를 설치해야 한다.
제 11 조 8.3. 1 1 조는 식당이나 식당의 방화를 규정하고 있다. 원래 주방 건축 면적을 규정했는데, 지금은 식당 건축 면적을 규정하고 있어 조작하기가 더 편리하다. 현재 주방의 요리 설비는 에너지 입력이 높은 효율적인 요리 설비이다. 식용유는 자연 발화 온도가 높은 식용유이다. 주방 화재의 특징은 화재가 빈번하고, 기름온도가 높고, 박멸하기 어렵고, 쉽게 되살아나기 쉬우며, 반드시 화재를 강화해야 한다는 것이다. 소화기는 물 미스트 소화 장치나 거품 소화 장치를 포함한 자동 소화 장치로서 모두 병조식이다.
3) 서문 개정 4) 조항의 예
구현 사례 12:
제 9 장 소방 급수 시스템 설계 취소
9 장과 9 장의 공동 이름은 다음과 같습니다.
9 소방 급수 시스템 설계
9. 1 일반 규정
9.2 실외 소방용 수 소비량, 소방용 급수관 및 소화전
9.3 실내 소방용수 및 소방급수관, 소화전, 소방수조
9.4 소방 수영장 및 소방 펌프
취소 사례 12 9 장, 관련 내용은 해당 국가 표준에 따라 별도로 규정됩니다. 해당 국가 기준은' 탈락규범',' 살포규범' 등 관련 특종 기준이다.
4) 서문 개정 6) 조항의 예
구현 사례 13:
5.3.6 식당, 상점 및 기타 상업 시설이 보행자 거리로 연결되어 있고 보행자 거리의 양쪽에있는 건물이 보행자 거리를 통해 대피하는 경우 다음 규정을 준수해야합니다.
보행길 양쪽의 상가 밖에는 50m 마다 7 개의 DN65 소화전이 설치되어 있고 소방용 물대 두루마리가 장착되어 있다. 보행자 거리의 양쪽에 있는 상점은 자동 스프링클러 시스템과 화재 자동 경보 시스템을 설치해야 하며, 각 복도에는 자동 스프링클러 시스템을 설치해야 합니다. ......
예 13 제 5.3.6 조는 보행자 거리의 안전한 대피가 있는 방화 요구 사항을 보충했다.
3. 새 건축조례의 다른 장의 내용을 주의해라.
구현 사례 14:
3.3.3 공장 내에 자동 소화 시스템을 설치할 때 방화 구역당 허용되는 최대 건축 면적은 본 규정 3.3. 1 조에 따라 1 배로 증가할 수 있습니다. 정 () 류 지상공장 설치 자동소화 시스템 () 을 설치할 때 각 방화 구역의 최대 허용 건축 면적은 제한되지 않는다. 공장 내에 자동 소화 시스템을 부분적으로 설치할 때 방화 구역의 증가 면적은 자동 소화 시스템 부분을 설치한 건물 면적의 절반으로 계산할 수 있습니다.
제 14 조 3.3.3 조는 자동 스프링클러 시스템을 설치하면 방화 구역의 면적을 확대할 수 있다고 규정하고 있다. 즉, 자동 스프링클러 시스템은 두 가지 용도로 사용될 수 있습니다. 하나는 방화, 소화, 화재 통제입니다. 하나는 방화 구역 면적을 넓히거나 대피 거리를 늘리기 위한 건축 전문 요구 사항이다.
구현 사례 15:
5.4.8 고층건물의 관중실, 회의실, 다목적 홀 등 인원이 밀집된 장소는 1 층, 2 층 또는 3 층에 배치해야 한다. 다른 층에 배치해야 할 경우, 본 규범에 달리 규정되어 있지 않는 한, 다음 규정을 준수해야 합니다.
1...;
2 자동 화재 경보 시스템, 자동 스프링클러 시스템 등 자동 소화 시스템을 설치해야 합니다. ......
예 15 제 5.4.8 조는 고층건물 중 관람실, 회의실, 다목적청 등 밀집 장소가 다른 층에 배치될 때 자동스프링클러 시스템 등 자동소화 시스템을 설치해야 한다고 규정하고 있다. 이들 장소는 인원이 밀집돼 화재와 군상집단 사망사고가 발생하기 쉬우므로 효과적인 조치를 취해야 한다.
구현 사례 16:
5.4. 12 연료 또는 가스 보일러, 유침식 변압기, 연료가 충전된 고압 콘덴서, 다중 오일 스위치 등. 건물 밖에 있는 전용 방에 설치해야 합니다. ......: ......;
9 건물의 다른 부분에 자동 스프링클러 시스템이 설치되어 있을 때는 자동 스프링클러 시스템을 설치해야 합니다. ......
예 16 제 5.4. 12 조는 연료 또는 가스 보일러, 유침식 변압기, 연료를 충전하는 고압 콘덴서, 다중 오일 스위치 등을 규정하고 있습니다. 자동 스프링클러 시스템이 건물의 다른 부분에 설치된 경우 자동 스프링클러 시스템을 설치해야 합니다.
구현 사례 17:
5.4. 13 민간 건물에 배치된 디젤 발전기 방은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
5 자동 스프링클러 시스템이 건물의 다른 부분에 설치된 경우 자동 스프링클러 시스템을 설치해야 합니다.
제 17 조 제 5.4. 13 조의 규정은 제 16 조와 같다.
구현 사례 18:
5.5.23 건물 높이가 100m 보다 큰 공공 건물은 피난층 (방) 을 설치해야 합니다. 피난층 (방) 은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
6 소화전과 소방 호스 코일을 설치해야합니다. ......
예 18 제 5.5.23 조는 피난층 (방) 이 이들 장소의 안전을 보장해야 한다고 판단하므로 소화전과 소방용 용수용 두루마리를 포함한 소화기 시설이 있어야 한다.
4. 분무기 및 분무기의 3 가지 동기화
스프레이 규칙과 스프레이 규칙도 병합되어야 합니다. 병합하기 전에 취한 조치는 세 가지 동기화입니다. 세 가지 동기화는 이 두 가지 사양을 동시에 개정, 감사 및 승인하여 공식 통합 전 두 사양의 개별 조항이 일치하지 않는 문제를 해결하는 것을 의미합니다. 예를 들어, 터미널 물 테스트 장비의 압력계 설정 위치가 있습니다. 스프레이 차트는 압력계를 마지막 볼 밸브 아래에 설정합니다. 스프레이 차트는 압력계를 마지막 볼 밸브 위에 설정합니다. 현장 검사는 두 개의 압력계를 설치했으며, 아래 설치는 스프레이 절차 요구 사항을 충족하며, 위 설치는 스프레이 절차 요구 사항을 충족합니다. 사실, 또 다른 압력계가 있습니다. 또 다른 예로, 건법 시스템과 예작용 시스템의 충전 시간이 있습니다. 스프레이표는 건식 시스템 충전 시간이 1 분이고, 예작용 시스템 충전 시간이 2 분이라고 규정하고 있다. 스프레이 조례의 규정은 다르다.
소화 시스템의 관점에서, 우리는' 고규' 를 1990 에서 1993 으로 개정할 때, 우리가 처한 시대는 소화전 시스템을 자동 스프링클러 시스템으로 전환하는 과도기이다. 먼저 건물 높이가 100m m 를 초과하는 고층 건물과 그 치마에 스프레이 시스템을 전방위적으로 설치하는 동시에 소방규범의 각 개정을 통해 스프레이 위치를 확대하고 설정 기준을 높였다.
예: 2002 년, 건축법규 초안 심의회에는 자동 스프링클러 시스템에 관한 세 편의 특집 보고서가 있었다.
예:' 고규' 규정에 따르면 건물 높이가 100m 를 넘지 않는 고층공공건물과 그 치마실도 전방위 스프링클러 시스템을 설치해야 한다.
예:' 건설조례' 에 따르면 장서 654 만 38+0 만 권을 소장한 도서관은 장서 50 만 권을 소장한 도서관으로 업그레이드하려면 스프레이 시스템이 필요하다고 규정하고 있다.
지구촌의 이념과 개혁개방을 심화시키는 정신에 따라 국제와 접목하고 선진국의 선진 기술과 접목한다. 중국이 자동 스프링클러 시스템 소화 기술을 보급하는 주요 조치는 미국 규범에 부합하는 것이다. 예를 들어, 장소 화재 위험 등급 구분, 시스템 선택, 스프링클러의 강도와 작용 영역, 전용 스프링클러의 유형, 스프링클러와 장애물 사이의 거리, 배수관 제어를 위한 표준 스프링클러의 수, 수력 계산 방법 등의 설계 매개변수는 미국 사양에서 비롯됩니다.
"자동 스프링클러 시스템에 초점" 과 "선진국과 연결" 이라는 두 가지 개념에 따르면 스프레이 법규에 반영되어 있습니다. 즉, 스프레이 법규가 개정될 때마다 새로운 스프링클러가 도입됩니다.
현재 스프레이 게이지에 도입 된 특수 노즐은 다음과 같습니다.
-빠른 반응 노즐;
-측면 벽 확장 커버 스프링클러;
-조기 억제 및 빠른 반응 (ESFR) 노즐.
스프레이 게이지의 새로운 라운드에 도입 된 특수 노즐은 다음과 같습니다.
-창고 밖의 크고 열린 곳에 스프링클러가 있습니다.
-가정용 스프링클러;
-특수 응용 소방형 (CMSA) 노즐.
액세서리: 주택과 도시건설부가 국가표준인' 건축설계방화규범' 발표에 관한 공고 및 규범 목록
현재' 건축설계방화규범' 을 국가표준으로 비준하고 있으며, 번호 GB500 16-20 14 는 2005 년 5 월 15 일에 시행된다. 그 중 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.7, 3.2.9, 3.2. 15, 3. 3.6.6, 3.6.8, 3.6. 1 1, 3.6. 12, 3.7 .. 5, 6), 4.3. 1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.8, 4.4. 1,, 5.4.4( 1, 2, 3, 4), 5.4.5, 5.4.6, 5.4.9 (/kloc-; , 5.4. 15( 1, 2), 5.4. 17( 1, 2, 3 Kloc-0/7, 5.5. 18, 5.5.2 1( 1, 2, 3, 4) 6. 1.5, 6. 1.7, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.; 6.4.5, 6.4. 10, 6.4. 1 1, 6.6.2, 6.7 .. 7.2.2( 1, 2, 3), 7.2.3, 7.2.4, 7.3. 1, 7.3 Kloc-0/.8, 8.2. 1, 8.3. 1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3 9. 1.2, 9. 1.3, 9. 1.4, 9.2.2, 9.2 Kloc-0/0. 1.2, 10. 1.5, 1 0./; 0.2. 1, 10.2.4, 10.3. 1,/kloc-0 . 0.7(2, 3, 4),11.0.9,11.0./
본 규범은 우리 부서의 표준 정액연구소가 조직하고, 중국 계획출판사가 출판한다.
주택과 도시와 농촌 건설부.
2065 년 8 월 27 일 438+04