차동 보호는 입력 양끝의 CT 전류 벡터 차이로 동작 값을 설정할 때 동작 구성요소가 시작됩니다. 양쪽 끝 CT 사이에 보호 범위가 있는 장비 (회로, 발전기, 모터, 변압기 등 전기 장비) 를 입력합니다.
회선 종단 보호는 회선 장애 시 두 스위치를 동시에 빠르게 트립하는 보호 장치이며 회로의 주 보호입니다. 선 양쪽의 인증자 간 특정 관계를 기준으로 합니다. 즉, 양측은 채널을 통해 상대에게 판별량을 전달하고, 양측은 상대와 본측의 판단량 사이의 관계에 따라 구역 내 또는 구역 외 장애를 판별한다. 따라서 판별량과 채널은 종련 보호 장치의 주요 구성 요소이다.
발전기 보호는 주로 다음을 포함합니다:
발전기 고정자 접지 보호;
발전기 측면 차동 보호;
발전기 역 전력 보호;
발전기 프로그램 제어 역 전력 보호
여자 파워 유닛은 동기 발전기 로터에게 여자 전류를 제공합니다. 여자 조절기는 입력 신호와 주어진 조정 기준에 따라 자기 동력 장치의 출력을 제어합니다. 여자 시스템의 자동 자기 조절기는 전력 시스템 병렬 장치의 안정성을 높이는 데 상당한 역할을 한다. 특히 현대전력시스템의 발전으로 단위 안정의 한계를 낮추는 추세로 이어지면서 여자 기술의 지속적인 발전도 추진되고 있다. 동기 발전기 여자 시스템은 주로 전력 장치와 조절기 (장치) 로 구성됩니다. 그림에 표시된 바와 같이, 자기 전원 장치는 동기 발전기 회전자 권선에 DC 자기 전류를 공급하는 자기 전원 공급 장치의 일부이며, 자기 조절기는 제어 요구 사항의 입력 신호와 주어진 조정 기준에 따라 자기 동력 장치 출력을 제어하는 장치입니다. 여자 조절기, 여자 동력 장치 및 발전기 자체로 구성된 전체 시스템을 여자 시스템 제어 시스템이라고 합니다. 여자 시스템은 발전기의 중요한 구성 요소로서 전력 시스템과 발전기 자체의 안전하고 안정적인 작동에 큰 영향을 미친다. 여자 시스템의 주요 기능은 다음과 같습니다. 1) 발전기 부하의 변화에 따라 자기 전류를 조절하여 발전기 끝 전압을 주어진 값으로 유지합니다. 2) 병렬로 작동하는 발전기 간의 무효 전력 분배를 제어한다. 3) 발전기의 병렬 운전의 정적 안정성을 향상시킨다. 4) 발전기의 병렬 운전의 과도 안정성을 향상시킨다. 5) 발전기 내부에 고장이 있을 경우, 고장 손실을 줄이기 위해 탈자한다. 6) 발전기는 작동 요구 사항에 따라 최대 및 최소 여자 제한을 설정해야 합니다.