1, 실제 부하 용량
2. 하중 유형
3. 생산 능력 활용
4. 환경 조건
5. 무정전 전원 공급 장치의 유형 및 실제 부하 용량
6. 잠재적 확장 수요
둘째, 기계실 정밀 에어컨 구성의 주요 근거는 다음과 같습니다.
1, 기계실 총 열 (건물 구조 열+장비 총 열)
2. 컴퓨터실 지역
기계실 자체의 구조
4. 지역 기후 조건
자세한 요구 사항은 GB50 174-2008 "전자정보시스템실 설계 사양" 을 참조하십시오.
셋째, 일반적인 구성 방법:
1, UPS
첫째, 실제 부하 용량
이것은 UPS 용량을 결정하는 가장 근본적인 요소입니다. UPS 의 출력 용량은 정상적인 전원 공급을 보장하기 위해 부하 요구 사항을 충족하거나 초과해야 합니다. UPS 는 중앙 집중식 또는 분산 전원 공급 장치를 사용하므로 실제 어플리케이션에서 고려해야 합니다. 중앙 집중식 전원 공급 장치의 총 부하는 기계실 내 모든 UPS 전원 공급 부하의 총 전력이어야 합니다. 분산 전원 공급 장치는 각 UPS 의 부하에 따라 달라집니다. 일반적으로 전력 장비의 부하 용량을 시외전력이라고 하며, S 와 VA 로 표시되며, 전력에 따라 유효 전력 P (단위 W) 와 무효 전력 Q (단위 Var) 가 포함되며, 이들 사이의 관계는 S2=P2+Q2 입니다. 여기서, 우리는 공전력과 시외전력의 비율을 역률이라고 부른다. 순수 저항 부하의 역률은 1 이고 용량 부하는 일반적으로 0.6~0.7 입니다.
B, 하중 유형
위에서 설명한 바와 같이 부하마다 유효 및 무효 전력 비율이 다르지만 UPS 는 부하에 충분한 유효 및 무효 전력을 모두 제공해야 하므로 실제 출력 용량은 부하 유형에 따라 제한됩니다. 컴퓨터 부하의 경우 UPS 는 기본적으로 정격 전력을 출력할 수 있습니다. 부하가 차단되거나 감성적인 경우 UPS 의 출력 전력이 감소하여 UPS 용량을 늘려야 합니다. 예를 들어 역률이 0.7 인 1KVA 인 UPS 는 컴퓨터 부하가 1KVA 를 호스팅할 수 있고, 순수 저항 부하 (이 경우 유효 전력이 700W 임) 는 700VA 만 호스팅할 수 있어 충전에 대한 감성 부하가 낮아집니다. 따라서 부하 용량을 계산할 때 W 값의 저항 및 감성 부하를 VA 로 변환해야 합니다.
값, 일반적으로 다음과 같이 계산됩니다. 저항 하중의 VA 값 =W 값 ÷ 0.7; 감성 부하의 VA 값 =W 값÷ 0.3.
C.UPS 용량 활용도
기계실 장비에는 다양한 스위칭 전원 공급 장치의 비선형 부하와 다양한 프린터 부하로 인해 이러한 부하의 서지 전류가 더 큽니다. UPS 의 용량이 너무 작으면 장시간 오버로드 시 파형 왜곡이 발생하기 쉬우므로 출력 최종 전원 장치가 과도하게 흐르고 오버로드로 인한 열이 시스템 신뢰성에 큰 악영향을 미칠 수 있습니다. 대용량 UPS 의 경우 일반적으로 용량 활용도를 0.6~0.8 로 제어하는 것이 좋습니다. 물론 UPS 용량은 너무 클 수 없습니다. 로드가 적은 UPS 는 신뢰성에 도움이 되지만, 과부하로 실행하는 것은 투자를 낭비한다. 둘째, 장시간 정전이 되면 배터리는 항상 작은 전류로 방전되어 깊이 방전으로 인해 손상될 수 있습니다.
D, 환경 조건
UPS 의 작동 온도는 일반적으로 0 ~ 40 C 범위 내에서 제어해야 합니다. 온도가 너무 높으면 통풍 조건이 좋지 않아 열을 식히는 데 도움이 되지 않으므로 사용을 줄여야 한다. 또한 고도도 영향을 미칩니다. 고도가1000m 를 넘으면 무정전 전원 공급 장치가1000m 증가합니다.
5% 낮춰야 합니다.
E. 무정전 전원 공급 장치의 유형 및 실제 부하 용량
UPS 유형에 따라 운반 능력이 다릅니다. 주파수기의 출력 능력은 좋지만, 고주파수기의 실제 벨트 용량은 주파수기의 0.9 배에 불과하다. 다른 제조업체의 제품에는 실제 부하 용량이 공칭 용량보다 낮은 현상이 있을 수 있습니다. 이는 제품의 신뢰도입니다. 사용자가 이를 적용할 때 고려해야 합니다.
F. 장비의 잠재적 확장 요구 사항.
UPS 용량을 구성할 때 장비의 향후 확장 요구 사항을 고려하여 약간의 여유를 남겨 두어야 합니다. 앞으로 부하가 증가하면 더 이상 UPS 를 구입하지 않습니다. 또한 가능한 병렬 기능이 있는 모델을 선택하고 필요한 경우 UPS 병렬기를 통해 출력 용량을 두 배로 늘리십시오. 동시에, UPS 의 입/출력 배전반을 일치시킬 때는 나중에 확장할 수 있도록 케이블과 공기 스위치에 약간의 여유를 남겨 두어야 한다.
2. 정밀 에어컨
첫째, 단위 면적당 냉각 용량 추정:
기계실은 단층건물 안에 있고, 290 ~ 350W/M2 [250 ~ 300KCAL/H M2] 입니다.
기계실은 다층 건물 안에 있습니다.175 ~ 290W/M2 [150 ~ 250 KCAL/H M2].
대부분의 기계실 (설비 발열량 일반) 의 경우, 기계실 설비의 발열량을 정확하게 계산할 수 없을 때 290 ~ 350W/m2 의 표준에 따라 정밀 에어컨, 즉 0.29 ~ 0.35KW/m2 (250 ~ 300KCAL/H 에 해당) 를 직접 설계할 수 있습니다
B. 기후 영향 및 건물 구조 영향
실외 주변 온도가 특히 높은 지역 (예: 50 C) 에서는 기계실 자체의 열이 100m2 당 약 8.2kw 의 다른 기후 조건을 고려할 필요가 없습니다.