현재 위치 - 대출자문플랫폼 - 하찮은일 - 기초 구덩이 지원에서 시멘트 혼합 파일 중력 옹벽의 적용: 중력 기초 구덩이 지원

기초 구덩이 지원에서 시멘트 혼합 파일 중력 옹벽의 적용: 중력 기초 구덩이 지원

< P > 요약 한 고층 종합청사 깊은 기초 구덩이 공사 시멘트 혼합 파일 벽 지지 구조의 공사 사례를 소개하여 시멘트 혼합 파일의 작용 메커니즘과 시멘트 토양 중력 옹벽의 설계 계산 포인트를 중점적으로 설명하고 엄격한 설계, 엄격한 시공 및 엄밀한 모니터링이 시멘트 혼합 파일 중력 옹벽 기초 구덩이 공사의 성공을 보장하는 열쇠라고 지적했다.

키워드 시멘트 혼합 파일; 기초 구덩이 지지 구조 모니터링

1, 소개

시멘트 혼합 파일 장벽은 기초 구덩이 지원 프로젝트에서 자주 사용되는 봉투 구조입니다. 시멘트를 고화제의 주제로 특제 혼합기계를 통해 연토와 시멘트를 강제로 휘저으며 시멘트와 연토 사이의 일련의 물리적, 화학적 반응을 이용하여 연토를 단단하게 일체성, 물 안정성, 일정한 강도를 가진 연속 벽으로 만들었다. 말뚝 옹벽을 저으면 토체가 미끄러지는 것을 막을 수 있을 뿐만 아니라 지하수가 대량으로 배어 주변 토체가 가라앉는 것을 막을 수 있다. 시멘트-토양 파일 장벽은 주로 굴착 깊이가 6.0m 이하이고 주변 환경이 더 간단하고 공간이 부족한 기초 구덩이 지원 중 [1][2] 에 적용됩니다.

2, 엔지니어링 사례

6.0m 엔지니어링 요약

복잡한 건물 깊은 기초 구덩이 엔지니어링 평면은 "팬" 쉐이프와 비슷하며 기초 구덩이 면적은 약 5000m2 이고 기초 구덩이 남쪽과 서쪽은 번화한 도로입니다

2.2 지질 조건

대지 암토지층은 위에서 아래로 주로 잡채층 (두께 0.4~0.7m), 미사 점토 클립 미사 (3.4~5.5m), 미사 점토층 (; 현장 지하수는 잡충토층에 존재하는 상층정체 물과 하층사층에 있는 미세한 압력수로, 구덩이 바닥에 두꺼운 진흙 점토 칸막이가 있어 기초 구덩이 건설에 영향을 미치는 상층정체 물이다.

3, 지지 방안 설계

이 기초 구덩이 지질 조건 및 주변 환경 조건에 따라 이 기초 구덩이 지지 형식은 구덩이 상단 정지 작업+시멘트 혼합 파일 벽의 지지 형태를 사용합니다.

3.1 시멘트 혼합 파일 장벽

토양 조건 및 기초 구덩이 굴착 깊이 h 에 따라 혼합 파일 삽입 기초 구덩이 바닥 깊이 d 를 먼저 결정하고, 엔지니어링 경험에 따라 일반적으로 d/h ≥ 1.1 ~ 1.2 가 필요하며, 이를 방지하기 위해 불 침투성 층에 삽입해야 합니다 벽 폭 B 는 일반적으로 B/H = 0.8 ~ 1.0 으로, 0.6 보다 작지 않아야 하며, 본토 벽 두께 2.9m, 7 행 시멘트 혼합 파일, 파일 상단 높이 -2.5m, 설계 구멍 깊이 11.5m, 유효 파일 길이 9m, 전체 혼합, 파일 지름 400mmm 를 고려합니다 구덩이 바닥은 8 줄의 시멘트 혼합 말뚝을 사용하여 수동적인 영역 보강, 파일 상단 고도 -6.0m, 설계 구멍 깊이 12m, 유효 파일 길이 6m, 전체 길이, 파일 지름 500mm, 수직 및 수평 방향 파일 간격 400mm 를 사용합니다. 시멘트는 32.5# 일반 규산염 시멘트를 사용하며, 분무량은 55±5Kg 입니다. 평면 배치는 그림 1 에 나와 있고, 지지 단면은 그림 2 에 나와 있다. 기초 구덩이 경사 벽의 상부 정체 물은 집수 유도를 채택한다.

3.2 피트 상단 정지 언로드

기초 구덩이 주변 환경에 따라 주변 여유 공간을 합리적으로 활용하고 바닥에서 0 ~ 2.5 미터 아래로 1: 1 비율로 정지 언로드하고 혼합 파일 상단에 폭 2.9 미터 플랫폼을 설정합니다. 슬로프 편집 선조립 스프레이, 편집 사양: 마감 선조립 철근 6.5 @ 250 × 250 선조립; 스프레이 콘크리트는 32.5# 일반 실리콘 시멘트, 중조사, 5 ~ 15mm 과미석 소재를 사용하며 콘크리트 강도 등급은 C20, 콘크리트 두께는 80 ~ 100mm 입니다.

3.3 안정성 점검

전체 안정성 최소 안전 계수 ko = 1.199 > 1.15 는 전체 안정성 안전입니다.

미끄럼 방지 안전계수 Ks=1.25gt;; L.2, 즉 미끄럼 방지 안전 요구를 충족시키는 것입니다.

반전 방지 안전계수 Kt=1.53gt;; L.35, 즉 전복 방지 안전 요구를 충족시키는 것입니다.

융기 방지 안전계수 Kp=2.96gt;; L.8, 즉 융기 방지 안전 요구를 충족시키는 것입니다.

벽 본체 압력, 당기기 및 전단 응력은 모두 시멘트 토벽 강도 요구 사항을 충족합니다.

4, 지지 시공

0.5m 시공 프로세스

시공 준비 → 측정선 → 시멘트 혼합 파일 시공 → 모니터링 지점 배치 및 모니터링 → 주변 유역 및 경화 포장 공사 → 시멘트 혼합비는 15 이고 물회비는 0.45 입니다. 혼화제: 칼슘 리그 노 술포 네이트 0.2; 트리에탄올 아민 0.05. 시멘트 토양 28 일 무제한 압축 강도 qugt;; 0.8MPa 입니다.

< P > < P > ② 토공은 골고루 굴착해야 하며, 시공 도면에 따라 표토하역 두께와 범위를 엄격하게 결정하고, 굴착하는 동안 공사 말뚝을 보호하여 시공기계가 파괴되는 것을 방지해야 한다.

③ 콘크리트 혼합 파일 벽 꼭대기에 철근 콘크리트 덮개를 설치해야 하며 보강 철근 콘크리트 시공 요구 사항을 충족하는 보강 비

< P > < P > ④ 관측 및 모니터링을 강화하여 시공 중 발생할 수 있는 각종 의외의 상황을 방지하고, 문제를 발견하면 즉시 해당 기관과 함께 조치를 취하여 해결한다.

5, 기초 구덩이 모니터링

이 프로젝트는 사다리꼴 깊은 기초 구덩이이며, 기초 구덩이 모니터링 지점은 3 면 및 북동쪽 건물을 취하고 시공 중 시공 모니터링을 잘 합니다.

5.1 모니터링 프로젝트

모니터링 프로젝트는 주로 토체 측면 변위, 기초 구덩이 상단 침하량 및 수평 변위, 건물 침하 근처, 주변 지반 침하 등이 있습니다.

5.2 변위 모니터링

기준점은 변형 영역 외부의 안정된 위치에 설치해야 하며, 관찰점은 기초 구덩이 주변을 따라 배치되어 경위의 관측 각도, 강자가 거리를 측정하는 방법으로 지지 구조의 맨 위 총 변위 모니터링을 수행해야 합니다. 기초 구덩이 개간 과정에서 하루에 한 번 관찰하여 그 수직 오프셋을 측정하다.

5.3 침하 모니터링

기준 표고 제어점은 반드시 비침하 영향 지역에 위치해야 하며, 기초 구덩이 주변을 따라 20m 마다 침하 관찰점을 배치하여 주변 환경에 대한 침하 모니터링을 위한 고도 제어 관측망을 형성해야 합니다. 수준기를 이용하여 수준 측정 방법에 따라 측정을 하고, 중사 판독으로 폐쇄 관찰을 하다. 토공 개간 과정에서 매일 각 측정점에 대해 1 ~ 2 회의 침하 관찰을 해야 하며, 관찰은 표지가 안정된 경우에만 진행해야 한다.

5.4 균열 모니터링

시공 과정은 장외 지면에 균열이 있는지 면밀히 모니터링해야 하며, 균열이 발견되면 발전 변화를 엄격히 모니터링하고 그라우트로 균열을 닫아 지면이 스며들지 않도록 해야 합니다.

기초 구덩이 변형 관찰 [5][6], 첫째, 지면 침하 값 모니터링, 첫째, 수평 변위 값 모니터링, 현장 모니터링 측정은 스프레이 앵커 네트워크 지원 기술에 특히 중요합니다. 경사의 안정성 및 안전성을 파악하고 정확한 데이터 정보를 제공하여 설계 및 시공 방안을 적절히 조정하여 설계 및 시공 최적화를 달성합니다

본 공사 * * * 30 여 회 관찰, 기초 구덩이 3 면 (북동쪽, 남동쪽, 북서쪽) 의 최대 수평 변위는 각각 10mm, 6mm, 9mm, 최대 침하는 각각 12m, 8mm, 11mm

6, 결론

시멘트 혼합 파일 옹벽 지지 구조 방안을 사용하면 지질 조건과 주변 환경이 좋지 않은 경우 원하는 목표를 달성할 수 있으며, 건설 단위는 투자를 줄이고 공사 기간을 단축할 수 있습니다.

< P > 시토 과정에서 각 부서는 긴밀하게 협력하고 시토의 질을 엄격하게 통제하고, 흙과 시멘트를 골고루 섞고, 말뚝이 곧고 밀접하게 연결되어 있으며, 벽에 물이 스며들지 않고 갈라지고, 기초 구덩이에 고인 물이 없어 시토의 안전을 보장했다.

건설 전반에 걸쳐 인근 주택, 도로 및 지하 파이프 라인 모니터링을 포함한 건설 주변 환경을 종합적으로 모니터링해야 합니다. 시공을 위해 더 잘 서비스할 수 있습니다.

간단히 말해서, 시공에서 설계와 시공공예를 지속적으로 최적화하고, 정보화 시공을 채택하고, 시공에 대한 감시를 강화하고, 발생한 문제에 대해 제때에 효과적인 처리 조치를 취하여 시공의 안전을 확보해야 한다.

참고 문헌

[1]JGJ 120-99, 빌딩 기초 구덩이 지원 기술 규정 [s].

[2] dbj 건축 기초 구덩이 지원 공학 기술 규정 [S].

[3] 황강. 건설 공학 기초 구덩이 지원 기술 규정 응용 매뉴얼 [M]. 베이징: 중국 건축 자재 산업 출판사 1999.

[4]

copyright 2024대출자문플랫폼